Высокий уровень грунтовых вод. - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Высокий уровень грунтовых вод.

Высокий уровень грунтовых вод.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.08.2009, 10:15
Высокий уровень грунтовых вод.
Серега
 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197

Добрый день!Заказчик предоставил заключение инженерно-геологических изысканий. Из которого следует, цитата:"К отрицательным явлениям на площадке следует отнести высокий уровень подземных вод, вскрытых на глубине 0,8-2,0м. Во время снеготаяния и/или выпадения обильных атмосферных осадков возможно повышения уровня вод на 0,5-1м, что требует проведения мероприятий исключающих затопления котлована во время строительства и фундаментов во время эксплуатации". Проектируемое здание: однопролетное, стальной каркас 24х54х6м.Полы монолитные по грунту.Орентировочно отметка подошвы фундаментов -1,6м. Ориентация здания- параллельно разрезу. Как вариант 1). Выровнять площадку, привести еще грунта, понизив тем самым уровень вод до отметки 1,5м. от чистого пола. При этом гидроизоляция столбчатых фундаментов.
2).Выровнять площадку,запроектировать систему пластовых дренажей.
По разрезу: почвенно-растительный слой, суглинки тугопластичные,с прослоями супеси и песка водонасыщенного, суглинки мягкопластичные с прослоями песка водонасыщенного,суглинки тугопластичные,с прослоями супеси и песка водонасыщенного.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 028.jpg
Просмотров: 957
Размер:	56.4 Кб
ID:	24674  

Просмотров: 24571
 
Непрочитано 14.08.2009, 14:17
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Только вода не может подняться выше отмостки при значительном повышении г.вод?!
Вода над землей озером что ли будет стоять?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 14:19
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164


вы что собираетесь фундамент ставить на дренаж? Ниже фундамента дренаж не делается в любом случае,поэтому характеристики не изменятся.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:05
#23
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
Может я чего-нибудь не понимаю.Но мне кажется весною вода может подняться и залить полы?
п. 2.4. Устройство полов на насыщенных водой глинистых, суглинистых и пылеватых грунтах допускается только после понижения уровня грунтовых вод и просушки основания до восстановления проектной несущей способности. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ)
п. 5.2. Гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод рекомендуется выполнять из уплотненного черного щебня с пропиткой битумом или наливкой из асфальтобетона. Работы по устройству этих видов гидроизоляции следует производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85 (разд. 7).
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:51
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


1.
Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
п. 2.4. Устройство полов на насыщенных водой глинистых, суглинистых и пылеватых грунтах допускается только после понижения уровня грунтовых вод и просушки основания до восстановления проектной несущей способности. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ).
А после устройства?
2. Что такое черный щебень?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:55
#25
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,164


От поднятия гртовых вод полы надо выполнить с гидроизоляцией согласно СНиП 3.03.13
4.7. При расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа бетонного подстилающего слоя, применяемого в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности, под подстилающим слоем следует предусматривать гидроизоляцию.

При проектировании гидроизоляции высоту, м, опасного капиллярного поднятия грунтовых вод надлежит принимать от горизонта грунтовых вод:

для песка крупного 0,3

» » средней крупности и мелкого 0,5

для песка пылеватого 1,5

» » суглинка, пылеватых суглинка

и супеси, глины 2,0
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:55
#26
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Мы в таких случаях все время проектируем насыпь не менее чем на 6 метров, или закладываем в проекте иглофильтры для понижения УГВ на период строительства и на период эксплуатации.
Убейтесь об стену ижэнеры, автор геологии хотел что бы ты считал фундаменты на грунтах в насыщенном водой состоянии, а не то что бы ты городил бред не поддающийся никаким логическим размышлениям. Умный брат уже написал, но повторюсь посмотри степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подземных конструкций (бетону, арматуре), но Г.И. мочи как минимум обмазочную, а дальше смотри по агрессивности вод может что и покруче, если арматура плавится в вашей воде.
Какие чудо полы выдумываете, ГВ ведь не фонтаном бьет, если очкуешся насчет УГВ то пол чуть выше планировки и ништяк, подвала как не как нету.
У тебя какой раздел ?, вот если это не ПОС и ППР то не парься как они будут это делать, рядом котлованчиков нароют и отсасывать трубочками будут, или тряпками с последующей отжимкой, делай хорошо свой раздел.

Я за свой маленький опыт пожалуй не одной геологии не видел без высокого УГВ, так сложилось, что постоянно работаем с одними и теми же изыскателями, они все время пишут 1-1.5 установившийся, а повышение и вообще до самой шапки, так сказать и не парятся с этим. И в большинстве случаев воду на стройплощадке видели только в чашке, само собой все от сезона зависит, иногда и в чашке пересыхало.

перцы давайте пишите еще )), а я пока по второму разу тему прочитаю
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 16:49
#27
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
2. Что такое черный щебень?
Это щебеночные (гравийные) материалы, обработанных органическими вяжущими в специальных установках. Применяются, в основном, в дорожном строительстве

Цитата:
Какие чудо полы выдумываете, ГВ ведь не фонтаном бьет, если очкуешся насчет УГВ то пол чуть выше планировки и ништяк, подвала как не как нету.
Никто их не выдумывает, читайте СНиП...А уровень ГВ, часто повышается и в связи с тем, что в результате стр-ва и заасфальтирования территрии уменьшается естественное испарение грунтовой влаги.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 18:47
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Serafima, спасибо за ответ на вопрос 2. Но основной вопрос был №1:
Цитата:
А после устройства?
Ответьте пожалуйста. И еще подскажите, если нетрудно, где конкретно читать:
Цитата:
Никто их не выдумывает, читайте СНиП
И еще. Если воды выходят на поверхность и там стоят, это наверно уже болото. Т.е. предвидится болото? Мне дренажа не жалко, если нужно. Но изо всех сил кажется, что не нужно. Надо бы аргументированно доказать, что дренаж необходим.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 21:35
#29
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Ильнур, извините, не совсем поняла вопрос
Цитата:
А после устройства?
. Поясняю, так как для данного типа грунтов, уровень опасного поднятия грунтовых вод составляет 2м (см. пост 25), то надо выполнить гидроизоляцию от опасного поднятия ГВ. Она выполняется согласно СНиП 2.03.13-88"Полы" 4.7. (см. пост 25). Затем выполняется подстилающий бетонный слой, стяжка, покрытие пола. Но это работа архитектора, обычно. А воды не всегда выходят на поверхность и стоят, этот подъем носит сезонный характер. После выполнения подстилающего слоя по гидроизоляции, пол и помещение защищены от грунтовой влаги.
Также примите во внимание 7.3. При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод и других жидкостей средней и большой интенсивности, следует предусматривать одну из следующих мер:
-понижение горизонта грунтовых вод;
-повышение уровня пола;
-при бетонном подстилающем слое применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод согласно п. 4.7.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 23:39
#30
nadik 23


 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 1


[FONT=Times New Roman]123[/FONT]
nadik 23 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 23:43
#31
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Модама в каком месте у тебя уменьшается естественное испарение грунтовой влаги ? посмотри на размеры здания – это сарайка
Полы пожалуй не стоит заглублять ниже существующего рельефа, а если уж идет на заглубление то планировочкой подкорректировать, да и то чухня это все !!!
Теперь вопросы:
Ты мне хочешь написать что у тебя влага капиллярно поднимется на 0.5 – 1 м ?, хотя допустим что влага при помощи гари потера и кубка огня поднялась, что будет с конструкцией пола даже без Г.И.? и почему нельзя обойтись вполне привычными мерами по устройству полов (песочек пленочку бетончик)?
Вы вообще знаете каких дополнительных затрат будет стоить эти ваши дополнительные меры ?, и представьте если бы это был ваш карман, тык мораль басни такова, если это не ваше то не стоит относиться к этому как вам вздумается.

ПИ.СИ. Серега ты конечно читай все комментарии, все проверяй и не забывай о здравом смысле, и самое главное поговори лучше с главным, теперь ты в темке слеганца попрочухался, так лицом в грязь не упадешь, главное какое нить словов модное отмочи…

С любовью из Вологды
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 01:18
#32
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Модама в каком месте у тебя<...>
ты в темке слеганца попрочухался
Да уж.. манеры.
Цитата:
Вы вообще знаете каких дополнительных затрат будет стоить эти ваши дополнительные меры ?
А каких затрат будет стоить влажный, заплесневелый и разрушенный пол, фундаменты и т.п.?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 01:38
#33
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


табуреткин, поспокойнее! Считай это предупреждением.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 07:17
#34
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Om81 следует перечитать пост #31, это не обоснованные затраты, если такой процесс возможен, то пожалуйста выполните цепочку событий или расчет на случай когда пол без Г.И. (с временными показателями разрушения), ну да бы подтвердить написанные слова, поди это сложновато, а посчитать различия в стоимости устройства полов могу без особых проблем!!!
Кстати кому в складах влажный пол мешает ?, что еще сомнительно, пожалуй надо вспомнить назначение данного сооружения – это не подвал детского садика!, и сооружение в заданном вопросе подвала не имеет!!!, если бы он бы я и не спорил, только предложил бы еще парочку конструкций пола.

С любовью из Вологды
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 12:16
#35
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


табуреткин
Цитата:
Ты мне хочешь написать
Пишу не ВАМ,
...прочтите внимательно, применяется одно из перечисленных мероприятий.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 18:40
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Ильнур, извините, не совсем поняла вопрос . Поясняю, .... При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод и других жидкостей средней и большой интенсивности, следует предусматривать одну из следующих мер:
-понижение горизонта грунтовых вод;
-повышение уровня пола;
-при бетонном подстилающем слое применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод согласно п. 4.7.
Вот теперь лучше. Т.е. достаточно гидроизоляции. Это я все против устройства дренажа.
Не мог бы автор выложить, если уже есть наработки, чертежи ВСЕЙ дренажной ситемы со спецификациями. По ним можно будет судить, просто это или не очень и вообще что это такое....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 11:33
#37
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Чтобы не плодить тему отпишусь тут.
Проектируется двухэтажное кирпичное здание лаборатории, размерами в плане 18х48 м
Согласно отчета по геологии в основании два вида грунтов
1 пески мелкие рыхлые 4 м
2 пески мелкие средней плотности до 10 м

Уровень грунтовых вод 0,2-0,9 м от поверхности. Глубина промерзания 1,7 м.

Так вот возник вопрос, что предпочтительнее в данных условиях свайный ленточный ростверк (пройти рыхлые пески), или обычные ленточные сборные фундаменты??? Кто опыт имеет, подскажите???
apxap вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 17:37
#38
ufo666

Инженер
 
Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение

Offtop:
Не знаю, байка или правда, но про усиленную гидроизоляцию расскажу.
Offtop: У моего отца гараж был в низине. В точности также бак "всплыл". Т-Т, машины там не было. Сделали потом штуцер в дне
ufo666 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Высокий уровень грунтовых вод.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
Подвал и уровень грунтовых вод AleksOr Основания и фундаменты 35 23.06.2008 20:32
Защита от проникновения грунтовых вод в подвальные помещения Nise Основания и фундаменты 21 07.09.2007 23:52
как определить уровень грунтовых вод Веселовская Основания и фундаменты 9 23.03.2007 15:58