Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
СТОЙКИ
Общие характеристики Группа конструкции по таблице 50* СНиП: 3 Сталь: C245 - лист 2-20 мм Расчетное сопротивление стали Ry= 2.45 Т/см2 Коэффициент условий работы 0.95 Коэффициент надежности по ответственности 0.95 Предельная гибкость для сжатых элементов: 150 Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 Высота стойки 11.0 м Силовая плоскость XZ: Расчетная схема в плоскости XoY: отдельная стойка Коэффициент расчетной длины 1.0 Расчетная схема в плоскости XoZ: стойка рамы вид рамы: свободная этажность: одноэтажная Схема опирания: защемление Количество пролетов: 1 Величина пролета 6.0 м Жесткость ригеля 2690.0 см4 Коэффициент расчетной длины 1.365 Сечение Сечение: Двутавp широкополочный по СТО АСЧМ 20-93 30Ш2 Загружения Загружение Тип N M1 V1 M2 V2 q Т Т*м Т Т*м Т Т/м 1 Постоянное -16.0 0.0 0.209 2.3 0.209 0.0 Результаты расчета Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.099 пп.5.12,5.18 прочность при действии поперечной силы Vz 0.006 пп.5.24,5.25 прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0.174 п.5.3 устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0.59 п.5.3 устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0.173 п.5.27 устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0.292 пп.5.30-5.32 устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0.666 п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба 0.195 пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости XoY 1.52 пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости XoZ 0.785 Коэффициент использования 1.52 - предельная гибкость в плоскости XoY Вопрос: то что из плоскости не прошло я не беру во внимание т.к. расчетная длина будет между перекрытиями - верно ли? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Неверно. Для колонн другая формула.
Цитата:
Цитата:
Кроме того, нужно делать расчет для внутренних стоек. Для них изгибающие моменты будут меньше, а продольные силы больше. Последний раз редактировалось DK, 18.08.2009 в 21:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
Предельная гибкость для крайней колонны 150 (альфа=0.5), для внутренней 144 (альфа=0.6).
Крайнюю и внутреннюю коллону рассчитал сначала на максимальное сжатие, затем на максимальный момент. крайняя запас 20% внутренняя запас 40 %. Затем задал неравномерное загружение кратковременной нагрузки (по середине пролета) моменты получились меньше чем при равномерном загружении. Вопрос: можно ли из плоскости брать коэффициент расчетной длины колонны между перекрытими 0,333, если второстепенные балки закреплены только к главной балки? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
К колоннам прикреплены главные, к главным - второстепенные, к тем и другим - перекрытие. Таким образом колонна на уровне перекрытия не сможет выгнуться вбок. А только в пределах от перекрытия до перекрытия. Т.е. три полуволны на полной длине колонны.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
Можно ли по покрытию горизонтальные связи установить только по торцам поперек здания?
Надо устраивать горизонтальные связи по покрытию в осях 5 и 7 там где вертикальные связи? Как правильно прикрепить связи к балке покрытия (двутавр 20 Ш1) к нижней или верхней полке двутавра? Нужно ли в местах расположения поперечных связей вертикальные связи на 3 этаже между колоннами? по торцам? Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 19.08.2009 в 11:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
1. Можно и нужно. В середине - если длина 144м и более.
2. См. п.1. 3. А. Туда, куда фахверковая стойка давит. Б. Туда, куда приходят замыкющие элементы связей, например прогоны. С. Для 20 Ш1 все равно ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
Если я поставлю Вертикальльные связи к торцу здания между осями 9 и 10 что плохого может произойти?
на 3 этаже угол наклона оси кремтовой связи будет 16 градусов, будет ли она работать? Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 19.08.2009 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Не понятен вопрос: дополнительно к тем связям, что между 7-8? Или вместо них? что значит к торцам - с торцов или в крайнем шаге? Если вдоль здания - только по крайним рядам или во всех рядах?
Насчет 16 град - конечно будут, куда денутся. Но усилия....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Думаю, ничего страшного из-за этого не произойдет. Непонятно другое. С какой целью Вы в растянутых связях ставите спаренные уголки, да еще такие мощные? Думаю, что в Вашем случае прошли бы одинарные L75х6 (по гибкости в вертикальной плоскости).
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Тут же вроде указаны свободные длины элементов, в моем понимании это длины шарнирно опертых стержней (мю=1), загруженные силой, аналогичной усилию N в конечном элементе схемы. т.е. при данной длине и (мю =1) элемент теряет устойчивость, чем больше свободная длина, тем более устойчив элемент.
Расчетная же длина зависит от геометрической длины и от условий закрепления с нагрузкой(мю) При увеличении расчетной длины устойчивость наоборот понижается. Ильнур, или тут что-то не так? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Да, что-то сильно не так...
Инструкция к чтению выложенной на п.38 таблицы: Элемент n имеет в плоскости YOZ свободную длину Le при сочетании №N. По схеме элемент n имеет геометрическую длину L. Мю=Le/L.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. | Dmitij | Металлические конструкции | 67 | 18.12.2013 19:01 |
Расстановка связей в деревянной стропильной крыше | Жека СКДМ | Деревянные конструкции | 2 | 23.07.2009 13:11 |
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.09.2008 16:19 |
связи в стальном каркасе | sheinik | Металлические конструкции | 8 | 18.10.2007 18:32 |