Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе

Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2009, 19:58
Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе
Жека СКДМ
 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88

Добрый вечер!
3-этажное здание магазина, балки перекрытия сопряжены шарнирно с колонной, балки покрытия соеденены жестко, по второстепенным балкам железобетонное перекрытие по профлисту.
Можно ли поставить вертикальные связи только в одном пролете по краям на всю высоту или надо ещё добавить по внутренним осям?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Расстановка вертикальных связей.dwg (451.9 Кб, 10101 просмотров)

Просмотров: 33637
 
Непрочитано 18.08.2009, 20:38
#21
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
да я брал всю высоту колонны 12 м
Расчетная длина 12*1,4=16,8м. Какая получилась гибкость? Расчет на совместное действие изгибающего момента и сжимающей силы для связевой колонны проводили?
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 20:46
#22
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


СТОЙКИ

Общие характеристики
Группа конструкции по таблице 50* СНиП: 3
Сталь: C245 - лист 2-20 мм
Расчетное сопротивление стали Ry= 2.45 Т/см2
Коэффициент условий работы 0.95
Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Предельная гибкость для сжатых элементов: 150
Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Высота стойки 11.0 м

Силовая плоскость XZ:


Расчетная схема в плоскости XoY: отдельная стойка



Коэффициент расчетной длины 1.0

Расчетная схема в плоскости XoZ: стойка рамы
вид рамы: свободная
этажность: одноэтажная


Схема опирания: защемление
Количество пролетов: 1
Величина пролета 6.0 м
Жесткость ригеля 2690.0 см4

Коэффициент расчетной длины 1.365

Сечение


Сечение: Двутавp широкополочный по СТО АСЧМ 20-93 30Ш2

Загружения

Загружение Тип N M1 V1 M2 V2 q
Т Т*м Т Т*м Т Т/м
1 Постоянное -16.0 0.0 0.209 2.3 0.209 0.0


Результаты расчета
Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.099
пп.5.12,5.18 прочность при действии поперечной силы Vz 0.006
пп.5.24,5.25 прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0.174
п.5.3 устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0.59
п.5.3 устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0.173
п.5.27 устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0.292
пп.5.30-5.32 устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0.666
п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба 0.195
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости XoY 1.52
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости XoZ 0.785

Коэффициент использования 1.52 - предельная гибкость в плоскости XoY

Вопрос: то что из плоскости не прошло я не беру во внимание т.к. расчетная длина будет между перекрытиями - верно ли?
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 21:14
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
Предельная гибкость для сжатых элементов: 150
Неверно. Для колонн другая формула.
Цитата:
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
Силовая плоскость XZ:
Расчетная схема в плоскости XoY: отдельная стойка
Коэффициент расчетной длины 1.0
Коэффициент использования 1.52 - предельная гибкость в плоскости XoY
Вопрос: то что из плоскости не прошло я не беру во внимание т.к. расчетная длина будет между перекрытиями - верно ли?
Не совсем корректно. Лучше мю задать 0,3333 (по высоте этажа).
Цитата:
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение

Загружение Тип N M1 V1 M2 V2 q
Т Т*м Т Т*м Т Т/м
1 Постоянное -16.0 0.0 0.209 2.3 0.209 0.0
Силы больно маленькие. Учитывались ли силы и моменты, передающиеся на колонну с перекрытий? (Это надо учесть и в СКАДе) Учтены ли моменты, передающиеся на колонну от ригеля покрытия и момент в заделке?

Кроме того, нужно делать расчет для внутренних стоек. Для них изгибающие моменты будут меньше, а продольные силы больше.

Последний раз редактировалось DK, 18.08.2009 в 21:22.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 10:34
#24
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


Предельная гибкость для крайней колонны 150 (альфа=0.5), для внутренней 144 (альфа=0.6).
Крайнюю и внутреннюю коллону рассчитал сначала на максимальное сжатие, затем на максимальный момент. крайняя запас 20% внутренняя запас 40 %.
Затем задал неравномерное загружение кратковременной нагрузки (по середине пролета) моменты получились меньше чем при равномерном загружении.
Вопрос: можно ли из плоскости брать коэффициент расчетной длины колонны между перекрытими 0,333, если второстепенные балки закреплены только к главной балки?
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 10:43
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


К колоннам прикреплены главные, к главным - второстепенные, к тем и другим - перекрытие. Таким образом колонна на уровне перекрытия не сможет выгнуться вбок. А только в пределах от перекрытия до перекрытия. Т.е. три полуволны на полной длине колонны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 11:00
#26
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


Можно ли по покрытию горизонтальные связи установить только по торцам поперек здания?
Надо устраивать горизонтальные связи по покрытию в осях 5 и 7 там где вертикальные связи?
Как правильно прикрепить связи к балке покрытия (двутавр 20 Ш1) к нижней или верхней полке двутавра?
Нужно ли в местах расположения поперечных связей вертикальные связи на 3 этаже между колоннами? по торцам?

Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 19.08.2009 в 11:07.
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 11:11
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


1. Можно и нужно. В середине - если длина 144м и более.
2. См. п.1.
3. А. Туда, куда фахверковая стойка давит.
Б. Туда, куда приходят замыкющие элементы связей, например прогоны.
С. Для 20 Ш1 все равно
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 16:43
#28
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


Если я поставлю Вертикальльные связи к торцу здания между осями 9 и 10 что плохого может произойти?
на 3 этаже угол наклона оси кремтовой связи будет 16 градусов, будет ли она работать?

Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 19.08.2009 в 16:48.
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 20:11
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Не понятен вопрос: дополнительно к тем связям, что между 7-8? Или вместо них? что значит к торцам - с торцов или в крайнем шаге? Если вдоль здания - только по крайним рядам или во всех рядах?
Насчет 16 град - конечно будут, куда денутся. Но усилия....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 00:28
#30
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Ох, связисты вы наши, ох, связисты! Разве что - чужие вещи по базарам связывать! Пространственные расчеты менее-более ответы на вопрос могут дать! Все остальное - гадание на кофейной гуще.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 08:20
#31
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


Вертикальные связи только между осями 9 и 10 и только по оси В и И (вместо тех).
Усилия в вертикальных связях получились небольшие на 3 этаже -0.34 т, на 1 этаже -4 т , может что-то не так?
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 11:44
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
Вертикальные связи только между осями 9 и 10 и только по оси В и И (вместо тех).
Усилия в вертикальных связях получились небольшие на 3 этаже -0.34 т, на 1 этаже -4 т , может что-то не так?
Почему не так, все так, у вас же просто ветерочек, да в закрытой местности, да не на верхотуре...
Цитата:
Пространственные расчеты менее-более ответы на вопрос могут дать
Не менее верные ответы с удовлетворительной точностью замечательно получаются и при примитивном мысленном анализе, конечно если пространственное воображение менее-более развито
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 10:00
#33
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


Можно ли ось вертикальной оси (2 уголка 100х10) переместить на 45 мм от оси колонны 30Ш2?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Вертикальная связь.dwg (342.2 Кб, 1722 просмотров)
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 10:45
#34
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
Можно ли ось вертикальной оси (2 уголка 100х10) переместить на 45 мм от оси колонны 30Ш2?
Думаю, ничего страшного из-за этого не произойдет. Непонятно другое. С какой целью Вы в растянутых связях ставите спаренные уголки, да еще такие мощные? Думаю, что в Вашем случае прошли бы одинарные L75х6 (по гибкости в вертикальной плоскости).
 
 
Непрочитано 21.08.2009, 10:54
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Думаю, ничего страшного из-за этого не произойдет. Непонятно другое. ...
Да, ничего страшного. Но к борьбе с экспертом надо подготовиться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 02:34
#36
sbkonstr


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 9


А горизонтальные связи по покрытию, это как???
Поставить крестовую связь между главными балками?
Извините, но никогда с таким не сталкивались. Обычно такие связи ставят по фермам. А в покрытиях же есть второстепенные балки.
sbkonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 14:37
#37
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Прилагаю расчетную схемку
Вложения
Тип файла: rar АБК.rar (1.2 Кб, 196 просмотров)
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 08:27
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Прилагаю расчетную схемку
Вот Ваши расчетные длины в плоскости рамы при Ваших комбинациях:
Вложения
Тип файла: doc АБК.P28.doc (22.0 Кб, 261 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 10:24
#39
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот Ваши расчетные длины в плоскости рамы при Ваших комбинациях:
Тут же вроде указаны свободные длины элементов, в моем понимании это длины шарнирно опертых стержней (мю=1), загруженные силой, аналогичной усилию N в конечном элементе схемы. т.е. при данной длине и (мю =1) элемент теряет устойчивость, чем больше свободная длина, тем более устойчив элемент.
Расчетная же длина зависит от геометрической длины и от условий закрепления с нагрузкой(мю) При увеличении расчетной длины устойчивость наоборот понижается.
Ильнур, или тут что-то не так?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 10:42
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Да, что-то сильно не так...
Инструкция к чтению выложенной на п.38 таблицы: Элемент n имеет в плоскости YOZ свободную длину Le при сочетании №N.
По схеме элемент n имеет геометрическую длину L. Мю=Le/L.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Расстановка связей в деревянной стропильной крыше Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 23.07.2009 13:11
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? Filя Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2008 16:19
связи в стальном каркасе sheinik Металлические конструкции 8 18.10.2007 18:32