Гидравлические испытания трубопроводов (откуда растут ноги?) - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Гидравлические испытания трубопроводов (откуда растут ноги?)

Гидравлические испытания трубопроводов (откуда растут ноги?)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2009, 17:41
Гидравлические испытания трубопроводов (откуда растут ноги?)
Ohabiki
 
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 16

Здравствуйте!
Не буду перечислять СНиПы и конкретные величины, в них приведенные, т.к. времени нет, но во всех снипах говорится, что при проведении гидравлических испытаний трубопроводов допускается определенное падение давления и, соответственно, нормируемая подкачка воды. Все это в определенном промежутке времени и на определенную длину трубопровода.
В связи с этим вопрос: почему во время испытаний происходит это падение давления (ведь протечек быть не должно, это ж не дренаж)?
У меня есть 2 версии:
1.Расширение трубы под давлением (с натяжкой может прокатить для полиэтилена, но для металла эта версия не катит)
2. Протечки из временной арматуры, которая установлена для проведения испытаний.
Если у Вас есть соображения на этот счет, пишите. Заранее благодарен.
Просмотров: 16128
 
Непрочитано 15.10.2009, 22:17
#21
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Стесняюсь предложить

PxV=YxRxT

У нас протечки при испытании (если среда для испытаний пресная вода) не допускаются, не смотря ни на какие СНИПы, допускаются только изменение давления при изменении температуры, при этом снимается график изменения тепературы и давления, при этом при одной и тойже температуре одно и тоже давление. Класс точности приборов <=1.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 12:47
#22
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Верно! Воздух - среда сжимаемая. Отсюда и небольшое снижение давления через N минут. Воздушные мешки - штука поганая, но её учитывают в процессе не только испытаний, но и интерпретации результатов. Величина снижения давления, упрощенно говоря (чтобы ShaggyDoc не ухмыльнулся), зависит (в той или иной мере) от диаметра тр-да, величины испытательного давления, длины прессуемого участка и времени статического выдерживания. Это, в принципе, в нормах или в книгах по технологии стр-ва магистральных тр-дов должно быть, раздел примерно такого наименования "Испытания, сдача в эксплуатацию ...".
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 20:53 если еще интересно
#23
mast04

Строительство
 
Регистрация: 20.02.2005
Сообщений: 5


На водопроводных и канализационных трубах с ЦПП при опрессовке давление будет падать даже при полной герметичности.
ЦПП в течении нескольких суток впитывает воду.
На теплосети в актаах по форме "МТК" пишут падение давления не обнаружено.
mast04 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Гидравлические испытания трубопроводов (откуда растут ноги?)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск