Укрепление обрушающегося откоса
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507

Добрый день!
Такая вот задачка. Необходимо укрепить откос котлована, который летом был разработан строителями без какой-либо инженерной подготовки. Грунты - мусор, УГВ высоко. В результате произошел обвал котлована. Забор рядом расположенной школы покосился. Верх пробных свай, забитых по оси 1/1, отклонился на 0,5 м. Сейчас вроде бы склон достиг угла естественного откоса, но все равно есть опасения, что по весне может поплыть еще дальше. Поэтому первоочередная задача - выполнить подпорную стенку для защиты школы. Было решено забивать ряд свай 300х300 мм с шагом 450 мм; для закрепления их верхнего конца в 6,5 метрах забить ряд анкерных свай и соединить эти два ряда ростверком. Но большой вопрос - можно ли считать сваи защемленными в грунте (вернее это даже не грунт, а пульпа)? Возникает мысль, что если откос поплывет дальше, то вся эта стенка даже не сломается, а просто повернется....
Буду благодарен за любые советы!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Укрепление откоса.dwg (258.9 Кб, 2322 просмотров)

Просмотров: 9619
 
Непрочитано 22.01.2010, 16:37
#21
angeo


 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 25


возможно текучепластичные грунты залегают лишь сверху а например с 5-7м полутвердые,достаточно 1 скважины или одного захода к геологам.
angeo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:22
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Offtop: Я так понимаю, стоит следить за новостями по ТВ. Возможно, скоро засветитесь.

У вас там что, ни одного нормального геотехника в Перми нет, чтоб проконсультироваться?
Забудьте про идею фикс - любой ценой наколотить забивных свай. Как минимум делайте нормальный расчет. Лучше в Плаксисе или другой программе, но с учетом нелинейной работы грунта.
Offtop:
да нее, хватит уже новостей из нашего города..

думаю руководство не станет заказывать расчет геотехникам!
пока задача - всего лишь подобрать армирование свай

Чисто интуитивно схема представляется такой (см. файл). Сейчас угол откоса уже порядка 25 градусов. Т.е. "на глаз" страшных нагрузок на подпорную стенку быть не должно...
А вот что действительно беспокоит, можно ли принять в расчетной схеме, что сваи защемлены? если шарнир, то схема видмо будет геометрически изменяемая и толку от этих свай нет никакого
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Призма обрушения.dwg (50.6 Кб, 779 просмотров)

Последний раз редактировалось mainevent100, 22.01.2010 в 18:35.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 19:45 Укрепление обрушающего откоса
#23
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


К сожелению без геологии нельзя дать путёвый совет. Тем не менее, если не убрать воду, проблем не убавится. Ну забьёте Вы сваи сплошным рядом, вода сделает своё дело.
Величкин вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 21:13
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Чисто интуитивно схема представляется такой (см. файл). Сейчас угол откоса уже порядка 25 градусов.
Ну 25град. это не много. А какой угол внутреннего трения насыпного грунта, который давит на стенку?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 21:43
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ну 25град. это не много. А какой угол внутреннего трения насыпного грунта, который давит на стенку?
по геологии: из 11 проб грунта угол внутреннего трения от 2 до 22 градусов; нормативное значение 11 градусов
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 22:28
#26
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по геологии: из 11 проб грунта угол внутреннего трения от 2 до 22 градусов; нормативное значение 11 градусов
"фи" расчетное= 11хгамма= 11х1,15= 12,65 град.
1,15- коэф. надежности для глинистых грунтов.
Итак "фи" расчетное= 12,65 град.
угол откоса 25град.
Согласно пособия по расчету подпорных стен прил. 2 табл.1
не возможно определить коэф-т лямбда.
Соответственно нельзя применить формулу расчета активного давления
как для подпорных стен.
А нельзя угол откоса сделать 15град.? Тогда можно использовать формулы из пособия по подпорным стенам.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 14:28
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
"фи" расчетное= 11хгамма= 11х1,15= 12,65 град.
1,15- коэф. надежности для глинистых грунтов.
Итак "фи" расчетное= 12,65 град.
угол откоса 25град.
Согласно пособия по расчету подпорных стен прил. 2 табл.1
не возможно определить коэф-т лямбда.
просмотрел пособие по расчету подпорных стен:
1) согласно п.5.6 коэффициент лямбда вообще не может быть определен при "фи" < угла откоса! в моем случае именно так и получается 12,65<25
2) кстати несоответствие какое-то насчет определения расчетного "фи"..... пункт 5.3 говорит: для получения расчетного значения угла внутреннего трения нужно нормативное умножить на коэфф. надежности! А во всех примерах расчета, которые идут ниже расчетное значение получают путем деления на коэфф. надежности! И это логично, расчетное значение д.б. меньше, чтоб нагрузки получались больше..... тогда получается 11/1,15=9,6 град.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 15:03
#28
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Пардон. Перепутал с удельным весом. Нормативный угол внутреннего трения конечно же делится на коэф-т надежности, чтобы получить расчетное значение.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укрепление обрушающегося откоса

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет устойчивости откоса. Saha Конструкции зданий и сооружений 4 23.06.2009 12:07
Укрепление берегового откоса webmanager Расчетные программы 7 10.02.2009 23:35
Промерзание оконного откоса. Как быть? Rusлан Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2008 10:22
Расчёт крепления котлована, устойчивости откоса YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 29.04.2008 11:20