Непрочитано 21.05.2010, 16:26
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?)
GGCAT
 
Проверяю
 
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629

Речь идет о стропильной скатной кровли (деревяшки). Вот вопрос:корректно ли будет, если я сделаю такого рода кровлю без кобылки, если просто удлинить стропила? Т.е. свес кровли сделать не по кобылке, а по стропилам.
В последнее время вижу много узлов выполненных без кобылки. В чем же ее суть, ведь действительно технологичнее без нее.
Или же есть опасность в том, что стропила сгниют при атмосферных воздействиях и заменять придется не только кобылку, а всю стропилину? Сомневаюсь, что может это произойти. Стропила все таки пропитаны огне-биозащитными смесями.
Может я ошибаюсь?

Последний раз редактировалось GGCAT, 22.05.2010 в 02:29.
Просмотров: 49037
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 09:45
#21
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ну ясно все. Сделаю я кобылку. Что касается реакции опоры в месте опирания стропилы, то да, такой маленький распор будет хотя бы из-за трения стропилины о мауэрлат.
Далее: не ясно зачем мне предлагают там усиление. Мне кажется оно там вообще не к месту. Там и так все замечательно проходит.
Что касается нецелесообразности прогонов: если я их уберу, то на пролете 8,3 м при такой схеме, где затяжка приподнята все равно будет распор и не маленький, а стеки у меня из пенобетона, короче без прогонов не катит. Так надежнее.
Стропила и без кобылки длинные и будут составные, т.е. придется делать их шарнирное соединение в месте, где у меня момент =0.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 10:15
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Да! Но надо ещё уточнить: Горизонтальная сила, действующая на мауэрлат, может достигать значения T=f*V, где f - коэффициент трения опорной части стропила, а V - вертикальная опорная реакция.
Не так. Горизонтальный распор, который может быть воспринят без закрепления стропилы на мауэрлате, равен T=f*V. Если величина распора больше - стропила (без закрепления) съедет в сторону. Величина на котлрую съедет - зависит от стропильной схемы. Если она распорная - то пока не упадет, если безраспорная, то в зависимости от жесткости стропильной ноги.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 11:05
#23
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ну, именно из таких соображений я и исходил.
Поэтому и поставил прогоны. Боюсь, что на таком пролете стропила съедут с крыши.

В продолжение темы: теперь необходимо рассчитать узел сопряжения кобылки со строплиной. Как я понимаю, узел должен быть жестким, иначе получится механизм. Кобылка - консольная балка, на которую действует равномерно распределенная нагрузка. Т.к. кобылка находится под углом в 45 градусов, то она работает как растянуто-изгибаемый элемент. Сечение самой кобылки я рассчитал, оно проходит. Теперь нужно рассчитать количество нагелей (гвоздей), которые должны также воспринимать момент и растяжение. Дело в том, что в нормативке (СНиП II-25-80 (с изм. 1988)) соединение на нагелях работают только на срез (в нашем случае продольная сила N). Так вот собственно вопрос: могу ли я поступить так же, как в ЖБ элементах - момент представить в виде пары сил, одна сжимающая, другая растягивающая, с плечом, равным расстоянию между нагелями? Сечение кобылки 50Х100, по правилам констр. из того же СНиП я ставлю гвозди на расстояние от верхн. и нижн. грани кобылки 10 мм (гвоздь принял диаметром 3мм, т.е. <0.25 сечения пакета соед. эл-ов), плечо - 100-20=80 (мм); момент в заделке у меня равен 0,05 тс*м. Следовательно пара сил будет: F=M/s(плечо)=0.05/0.08=~0.63(тс). И эта пара сил (2 силы величиной 0.63 тс) действуют на верхний и нижний ряд гвоздей (одна сжимающая, другая растягивающая).
Правильно я сделал?
Никогда еще такую штуку не считал.

Если сумбурно и неясно могу еще выложить рисунок.

Последний раз редактировалось GGCAT, 24.05.2010 в 13:21.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:07
#24
Maozedong


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 22


Если чердак отапливаемый - делайте кобылки. Если не отапливаемый то и не делайте.
Maozedong вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:08
#25
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Ну, именно из таких соображений я и исходил.
Поэтому и поставил прогоны. Боюсь, что на таком пролете стропила съедут с крыши.

В продолжение темы: теперь необходимо рассчитать узел сопряжения кобылки со строплиной. Как я понимаю, узел должен быть жестким, иначе получится механизм. Кобылка - консольная балка, на которую действует равномерно распределенная нагрузка. Т.к. кобылка находится под углом в 45 градусов, то она работает как растянуто-изгибаемый элемент. Сечение самой кобылки я рассчитал, оно проходит. Теперь нужно рассчитать количество нагелей (гвоздей), которые должны также воспринимать момент и растяжение. Дело в том, что в нормативке (СНиП II-25-80 (с изм. 1988)) соединение на нагелях работают только на срез (в нашем случае продольная сила N). Так вот собственно вопрос: могу ли я поступить так же, как в ЖБ элементах - момент представить в виде пары сил, одна сжимающая, другая растягивающая, с плечом, равным расстоянию между нагелями? Сечение кобылки 50Х100, по правилам констр. из того же СНиП я ставлю гвозди на расстояние от верхн. и нижн. грани кобылки 10 мм (гвоздь принял диаметром 3мм, т.е. <0.25 сечения пакета соед. эл-ов), плечо - 100-20=80 (мм); момент в заделке у меня равен 0,05 тс*м. Следовательно пара сил будет: F=M/s(плечо)=0.05/0.08=~0.63(тс). И эта пара сил (2 силы величиной 0.63 тс) действуют на верхний и нижний ряд гвоздей (одна сжимающая, другая растягивающая).
Правильно я сделал?
Никогда еще такую штуку не считал.

Если сумбурно и неясно могу еще выложить рисунок.
Сумбурно и, мягко говоря, неточно. Гвозди не те! Есть негласное правило о том что длина гвоздя должна быть примерно в 2-2,5 раза больше толщины прибиваемой доски...
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 14:18
#26
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Как это не те? Что это за правило? В СНиП четко написано "...диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемых элементов." А про длину я ничего и не говорил.
Вот.
Но я ошибся. Так как я предложил считать нельзя. Нашел расчет такого рода соединений в книжке Гроздова.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:22
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
.. Гвозди не те! Есть негласное правило о том что длина гвоздя должна быть примерно в 2-2,5 раза больше толщины прибиваемой доски...
На п.23 вроде длина не фигурирует
По п.23: при разложении момента на ряд гвоздей усилия среза от момента неравномерны - надо распределять пропорционально удаленности гвоздя от "ц.т." группы гвоздей (как по W при распред. норм. напряжений по сечению при изгибе). "Первее" (сильнее) нагружаются дальние гвозди. А ближние - слабже. Например гвоздь в ц.т. поворота совсем не работает.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:22
#28
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Как это не те? Что это за правило? В СНиП четко написано "...диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемых элементов." А про длину я ничего и не говорил.
Вот.
Но я ошибся. Так как я предложил считать нельзя. Нашел расчет такого рода соединений в книжке Гроздова.
Если сказал о диаметре гвоздя, то тем самым сказал и о его длине.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:28
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вот гвозди:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гвозди.jpg
Просмотров: 5467
Размер:	21.7 Кб
ID:	39509  
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 14:30
#30
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ну, получается, что если у меня диаметр гвоздя 3 мм, то макс. его длина 80 мм, по ГОСТ 4028-63. А более 3 мм нельзя по треб. СНиП.

Спасибо, Ильнур, мы одновременно эти посты написали.

В принципе все в порядке. Просто забивать гвозди надо будет с одной стороны. Через кобылку, ее толщина 5 см. Длина гвоздя 8 см.
По СНиП: "при определении расчетной длины защемления конца гвоздя не следует учитывать заостренную часть гвоздя длиной 1,5d; кроме того, из длины гвоздя следует вычитать по 2 мм на каждый шов между соединяемыми элементами.
Если расчетная длина защемления конца гвоздя получается меньше 4d, его работу в примыкающем к нему шве учитывать не следует."
Т.о. нам надо чтобы наш гвоздь залез в стропилину не менее чем на 4 диаметра, считаем: 4Х3=12 (мм). Снимаем 1,5 диаметра и еще 2 мм на шов: 1,5Х3+2=6,5 (мм), далее: 80-6,5=73,5(мм) - расчетная длина гвоздя; 73,5-50(толщ. кобылки)=23,5(мм), что больше, чем 4 диаметра, а след-но такой гвоздь можно учитывать в расчете. Просто бьем гвозди с одной стороны, через кобылку.

Кстати, если кому интересно будет, то у меня по расчету из книжки Гроздова получилось, что надо забить в кобылку 2 ряда гвоздей с шагом 8 см. По 4 гвоздя в каждом ряду.
Что, кстати, очень похоже на узел 1 на листе 23 из великой серии про стропила (ТСК-СК).

Последний раз редактировалось GGCAT, 24.05.2010 в 14:45.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 18:17
#31
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Ну, получается, что если у меня диаметр гвоздя 3 мм, то макс. его длина 80 мм, по ГОСТ 4028-63. А более 3 мм нельзя по треб. СНиП.

Спасибо, Ильнур, мы одновременно эти посты написали.

В принципе все в порядке. Просто забивать гвозди надо будет с одной стороны. Через кобылку, ее толщина 5 см. Длина гвоздя 8 см.
а след-но такой гвоздь можно учитывать в расчете. Просто бьем гвозди с одной стороны, через кобылку.

Кстати, если кому интересно будет, то у меня по расчету из книжки Гроздова получилось, что надо забить в кобылку 2 ряда гвоздей с шагом 8 см. По 4 гвоздя в каждом ряду.
Что, кстати, очень похоже на узел 1 на листе 23 из великой серии про стропила (ТСК-СК).
Кошмар! Будь моя воля, никогда бы не подписал чертежи (и не подписывал!), в которых доски толщиной 50 мм прибиваются гвоздями длиной 80 мм с одной стороны. Вы, господа-теоретики, когда-нибудь сами занимались изготовлением, например, гвоздевых ферм?
Есть ещё одно правило. Хотя бы один гвоздь (или болт) в соединении должен прошивать весь пакет насквозь с обязательным загибом (или завинчиванием для болта), чтобы обеспечить нормальную работу соединения.
Вы когда-нибудь видели в натуре, как при монтаже (кантовке) соединения вдруг "расползаются" и тогда допустимые 2мм зазоры между досками могут измеряться в сантиметрах? А всё оттого, что стягивающих элементов в таких узлах не оказалось. Кстати, стянуть такие деформированные узлы в первоначальное положение вряд ли удастся даже при приложении огромных усилий! Проверяли!
Зачем мне Гроздов, если имеется прекрасная книга Иванова В., который учил нас в институте? Лучшей книги по проектированию деревянных конструкций с большим количеством примеров не знаю.
В тяжёлые годы перестройки я зарабатывал тем, что изготавливал, в частности, по своему же проекту деревянные гвоздевые фермы пролётом 12 м., а потому знаю, о чём говорю.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 08:59
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
...Вы когда-нибудь видели в натуре, как при монтаже (кантовке) соединения вдруг "расползаются" ....
Полностью согласен, что учитывать возможность работы гвоздя на выдергивание необходимо.
При учете этого обстоятельства нужно уже и учитывать требования СНиП к гвоздям, работающих на выдергивание. И тогда вряд ли длина защемления в 3 см пройдет.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2011, 20:38
#33
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
))) Шаг стропил 1 м. Если будем считать стену, то будем вырезать из нее 1 м. Соотв. 1 стропилина на 1 метр стенки, распор на 1 метр стенки будет 24 кг.
может я ошибаюсь, а почему у вас на опоре момент равен 0,24 ? если у вас шарнирно -неподвижная опора , момент должен = 0
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2011, 22:26
#34
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


У меня распор в в стропиле в диагональной (5т) )) А у вас "прогоны" из абсолютно жесткого материала и опоры у них неподвижные? Прогоны прогнуться и стропила поползут. Всю схему крыши в плане можно?

Последний раз редактировалось vegas, 04.06.2011 в 22:36.
vegas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09