Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Марина Савина
Если эта тема продолжение вчерашней по поводу нагрузок от башни из ТЗ. И башня типа "Мегафон", то заказчик однозначно на такую плиту не пойдет!!! Дорого (работаю с Мегафоном). Настаивайте на доработке изысканий ссылаясь на п. СНиПа. Или переносите площадку с хорошими грунтами... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- вродеб вполне логично, Теоретически грунт держит
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Покажите ГИПу и заказчику размеры плиты и объем бетона 172,8м3 (12х12х1,2h) пусть считают сколько это будет стоить. 99%, что заказчик не согласится. Где площадка находится?
Кажется я погорячился с переносом... Почему свайный фундамент? Вполне столбчатый монолитный можно на таких грунтах возвести 3,9х3,9х3,5h Модули деформации не плохие, по осадкам должно пройти. ИГЭ2 что за IL ? не могу разглядеть... Последний раз редактировалось Sibir, 09.07.2010 в 13:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
3.29. Фундаменты высоких зданий на нескальных грунтах следует, как правило, принимать свайными или в виде сплошной фундаментной плиты/
Как правило, т.е не запрещает... Я не один столбчатый фундамент под башню в сейсмике запроектировал и на 8, и на 9 баллов IL=0.09 хороший грунт. Я бы столбчатый сделал по деформациям проверил, но так видно, что пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Sibir
Здесь проблема с очень маленькой прижимающей силой. Если сделаем столбчатые фундаменты, то конструкция опрокинется из-за слошком большого ексцентриситета (e=M/N). ФН нагоняет вес, что благоприятно сказывается на уменьшении ексцентриситета Тут, конечно, хозяин-барин. Надо поводить ТЭСравнение ФП и СФ. Ну и геологию надо выполнить поглубже. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Глубина фундаментов останкинской телебашни не превышает 4,6м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |