Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5

Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2010, 09:48
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5
Марина Савина
 
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 49

По СП 50-102-2003
"При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах опирание конца свай следует предусматривать на скальные, крупнообломочные грунты, пески плотные и средней плотности и глинистые грунты с показателем текучести IL< 0,5.
Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается."

А что делать если IL=0,6????
Район сейсмичный 7 баллов, грунты пучинистые? Hd=2.5 м
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет.jpg
Просмотров: 221
Размер:	46.1 Кб
ID:	42058

Просмотров: 8202
 
Непрочитано 09.07.2010, 12:55
#21
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Марина Савина
Если эта тема продолжение вчерашней по поводу нагрузок от башни из ТЗ. И башня типа "Мегафон", то заказчик однозначно на такую плиту не пойдет!!! Дорого (работаю с Мегафоном). Настаивайте на доработке изысканий ссылаясь на п. СНиПа. Или переносите площадку с хорошими грунтами...
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 12:56
#22
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сигма+=620/225+1452/562=2,75+2,58=5,33т/м2 – выдержит даже самый слабый грунт
- 5,33 т/м2 = 0,533 кг/см2 - вродеб давление небольшое (до 1 кг/см2)-
- вродеб вполне логично,
Теоретически грунт держит
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 12:56
#23
Марина Савина


 
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 49


Цитата:
Если эта тема продолжение вчерашней по поводу нагрузок от башни из ТЗ. И башня типа "Мегафон", то заказчик однозначно на такую плиту не пойдет!!! Дорого (работаю с Мегафоном). Настаивайте на доработке изысканий ссылаясь на п. СНиПа. Или переносите площадку с хорошими грунтами...
Ну у меня их несколько башен.... с той предыдущей все ок. А вот тут проблемка)
Марина Савина вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 13:03
1 | #24
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Покажите ГИПу и заказчику размеры плиты и объем бетона 172,8м3 (12х12х1,2h) пусть считают сколько это будет стоить. 99%, что заказчик не согласится. Где площадка находится?
Кажется я погорячился с переносом... Почему свайный фундамент? Вполне столбчатый монолитный можно на таких грунтах возвести 3,9х3,9х3,5h Модули деформации не плохие, по осадкам должно пройти. ИГЭ2 что за IL ? не могу разглядеть...

Последний раз редактировалось Sibir, 09.07.2010 в 13:10.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 13:15
#25
Марина Савина


 
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 49


ИГЭ2 IL=0.09

Sibir, пункт 3,29 снипа II-7-81 вроде искл. столбчатый.
Марина Савина вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 13:40
1 | #26
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


3.29. Фундаменты высоких зданий на нескальных грунтах следует, как правило, принимать свайными или в виде сплошной фундаментной плиты/
Как правило, т.е не запрещает... Я не один столбчатый фундамент под башню в сейсмике запроектировал и на 8, и на 9 баллов
IL=0.09 хороший грунт.
Я бы столбчатый сделал по деформациям проверил, но так видно, что пройдет.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 14:08
#27
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Sibir
Здесь проблема с очень маленькой прижимающей силой. Если сделаем столбчатые фундаменты, то конструкция опрокинется из-за слошком большого ексцентриситета (e=M/N). ФН нагоняет вес, что благоприятно сказывается на уменьшении ексцентриситета

Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
заказчик однозначно на такую плиту не пойдет
Тут, конечно, хозяин-барин. Надо поводить ТЭСравнение ФП и СФ. Ну и геологию надо выполнить поглубже.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 20:52
#28
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Марина Савина Посмотреть сообщение
Мне кажется плитный под башню антенную не покатит
Глубина фундаментов останкинской телебашни не превышает 4,6м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59