Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания

Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2010, 13:30
Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания
tructor
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста КАК ПРОВЕРИТЬ на каком расстоянии от сущ. фундаментов можно выкопать котлован изображенный на чертеже, чтобы все красиво стояло и не дай бог не обрушилось...???? Чертеж прилагаю...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (89.4 Кб, 2411 просмотров)

Просмотров: 9088
 
Непрочитано 15.07.2010, 10:41
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это картинка правильная (пост 18) только не подходит тк ничего не говорит об осадках.
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 14:26
#22
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
только не подходит тк ничего не говорит об осадках.
Формула подходит, если нужен ответ о необходимости проведения специальных мероприятий (шпунт и пр.) в зависимости от дельта-аш и расстояния между фундаментами.

А вот потянет ли новая конструкция за собой вниз старый фундамент, и насколько - этот вопрос больше зависит от давлений под подошвами и должен решаться первым.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 16:08
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не подходит.По МГСН 2.07-01 п.10.15 математически прогноз изменения НДС грунтового массива допускается не выполнять при расстояниях до существующих фундаментов более 2Н, где Н - глубина котлована
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2009 15:38
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания DR.Dim Основания и фундаменты 1 24.07.2008 21:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44