Господа инженеры, подскажите, как оптимально поднять фикальную канализацию на 2,5 метра до точки врезки в канализацию здания.

Исходные данные: объект - ресторан, ниже точки врезки находятся 2 служебных санузда (2 унитаза) и 1 служебный душ (кабинка), поднять надо на 2,5метра. Численность персонала ресторана 15 человек.

Господа подскажите пожалуйста как оптимально решить эту задачу!!!
Заранее большое спасибо!
Просмотров: 8558
 
Непрочитано 03.12.2010, 06:02
#21
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Вы жироуловитель сами тут придумали или вас обязывают по ТУ? Сколько посадочных мест в вашем ресторане?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 11:56
#22
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
жировик надо подвешивать под потолком... что лучше делать в этом случае?
Читать снип и санпин: установка жироуловителей в здании запрещена.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 12:09
#23
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Vlad®, обязывают ставить. Количество посадочных мест 95.

engngr, я понимаю что это не айс при его прочистки.... но вариантов тут нету...((
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 12:35
#24
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Количество посадочных мест 95
тогда вам проще отбаяриться - не нужно оно вам и нормативно не обосновано
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 12:54
#25
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Vlad®, т.е. по нормам в данном случае не требуется установка жироуловителя?
Подскажите пожалуйста документ где это прописано?
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 13:00
#26
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


7.66. Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более.

("СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390))

19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

("СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189))
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 13:03
#27
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Огромное спасибо, всем кто принимал участие в обсуждении!!!

PS: и ещё маленький вопросик, вообще на практике ставят жироуловитель в помещениях? если да токакие накладываются доп требования? (по нормам нельзя - понятно)
Mr.Andersen вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 13:06
#28
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
вообще на практике ставят жироуловитель в помещениях?
Ставят.
Цитата:
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
если да токакие накладываются доп требования?
Мы поставили датчик уровня с выводом сигнала в диспетчерскую. Чтобы избегать переполнения и розлива в помещении.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 07:48
#29
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Шишков В.С.

СНиП он конечно документ, но допустим наш местный водоканал даже на мелкие кафешки (50мест) требует установку жироуловителя, иначе не согласовывает.

не знаю как обстоят дела с другими городами.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 10:18
#30
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Про "фикальную" не слыхал, не читал.
Спроси у кота, который гуляет сам "посебе"
Шифер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Санузел и душ ниже точки врезки в канализацию

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54