При определении вертикальной составляющей силы предельного сопротивления в формуле СП50-101-2004 эксцентриситеты учитываются при вычислении приведенной ширины, вдоль которой действуют моменты b'=b-2e.
При расчете по деформациям вычисляются Pmax от момента который должен быть не более 1,2 (1,5R).
Вопрос в следующем: если бы я вычислял Pmax при расчете по НС то получилось бы гораздо большее значение чем P при b'=b-2e (ширина ленты мала).
Например Pmax=P/А+M/W = 300 кПа > P (b'=b-2e)=200 кПа.
А предельное давление на грунт допустим ((гамма*Fu)/гамма(n))/b = 250 кПа.
Если считать по СП - коэффициент запаса 1,25
по Pmax - условие не выполнено коэфф. запаса 0,83

Кто что может сказать по данному поводу?
Просмотров: 14524
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:46
#21
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
ooze. На практике трапецивидную нагрузку заменяют некой эквивалентной, равномерно распределенной (предложил Герсеванов), см. В.А.Флорин,"Основы механики грунтов",т.2, стр. 366.
Ничего себе равномерно-распределенная
от 100 до 800 кПа на участке 0,5м.
Это имеет смысл думаю при относительно развитых ф-тах
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 16:53
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


я бы сделал подошву шире и не ломал голову.
а так... не очень внимательно читал, поэтому не понял, что смущает? краевое давление достигает R - ну так дальше эпюра давления становится трапецией... и только
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:58
#23
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я бы сделал подошву шире и не ломал голову.
а так... не очень внимательно читал, поэтому не понял, что смущает? краевое давление достигает R - ну так дальше эпюра давления становится трапецией... и только
Чтобы сделать подошву шире-надо ломать голову, т.к. 3 этажа перекрытые сборняком стоят, в т.ч. сборняком сделаны полы 1-го этажа. Подвала нет...

Краевое давление не достигает R, оно превышает его раза в 1,7 . И не R, а предельное давление на основание, вычисленное из расчета по НС


Ну так что, уходить от трапеции и ограничиваться влиянием моментов на приведенную ширину ф-та?
Или будут другие мнения?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 17:01
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Ничего себе равномерно-распределенная
от 100 до 800 кПа на участке 0,5м.
Ну тогда, уважаемый, теория предельного равновесия без выпора грунта на поверхность.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 17:04
#25
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну тогда, уважаемый, теория предельного равновесия без выпора грунта на поверхность.
А поконкретнее?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 17:23
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Дело в том, что даже при незначительных моментах при узкой ленте (в моем случае b=0,5м), напряжения, если считать N/F+M/W получаются весьма большие. Как их учесть и надо ли вообще учитывать - в СП ничего не сказано.
раз не сказано, значит не надо!
напряжения по ширине подшвы просто выравниваются.... при моменте главное, чтоб устойчивость была обеспечена и средние напряжения не превышали допустимых
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 17:26
#27
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
раз не сказано, значит не надо!
напряжения по ширине подшвы просто выравниваются.... при моменте главное, чтоб устойчивость была обеспечена и средние напряжения не превышали допустимых
см. сообщение №21
Речь идет почти о скачкообразном изменении давлений по длине.
По средним вопросов нет.
при определенных условиях возможно даже получить отрыв части фундамента - это как, тоже нормально?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 18:00
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
при определенных условиях возможно даже получить отрыв части фундамента - это как, тоже нормально?
если при этом устойчивость фундмента обеспечена, то нормально
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 21:31
#29
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Дело в том, что даже при незначительных моментах при узкой ленте (в моем случае b=0,5м), напряжения, если считать N/F+M/W получаются весьма большие. Как их учесть и надо ли вообще учитывать - в СП ничего не сказано
По предельному - никак. Это в линейной зависимости, поэтому это расчет по деформациям.

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Другое дело, что при h/b>2 формул для вычисления предельной критической нагрузки кроме СНиПовской не нашел.
Полно, но не нормативные. В СНиП – дано решение Соколовского, так как у него есть преимущество – там есть угол приложения нагрузки. Для фундаментов глубокого заложения h/b>4..5 лучше решение Березанцева (ее и на западе любят). Поищите в книгах или инете его формулу для ленточных фундаментов (та, которая начинается 2*уд.вес*ширину*N+……) только смотрите, коэф. N должны быть именно для этой формулы.
А сравнивать в вашем случае нужно с расчетным давлением по приведенной площади.

Можно как для фундаментов глубокого заложения, с учетом отпора грунта по боковой поверхности….


Но в целом для глубоких фундаментов, так как грунт выпирает в стороны, но не выскакивает наружу, надо в формуле предельной несущей учитывать величину раздвижки грунта модулем деформации..

Последний раз редактировалось topos2, 30.11.2010 в 21:41.
topos2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет основания ленточного фундамента по несущей способности

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет ленточного фундамента на сейсмику zvezdov82 Основания и фундаменты 1 23.11.2010 10:35
расчет усиления ленточного фундамента kotmot Основания и фундаменты 3 06.02.2009 17:59
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14