Однопролетная балка в лире. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Однопролетная балка в лире.

Однопролетная балка в лире.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2010, 11:17
Однопролетная балка в лире.
Mr.AS
 
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589

Уважаемые знатоки! Немого понять, в чем проблема у меня. Рассчитываю однопролетную балку в Лире (см. пример 7.2 стр 135 Металлический конструкций -- Е.И Беленя) В Лире визор все нормально момент равен 10,242 кн*м . Перевожу в ЛИР-СТК, Результат 16 Б1. Жду комментарии и советов. РАХМЕТ (Чаиник в лире) .Мои настройки прилагается

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 762
Размер:	34.1 Кб
ID:	49177  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 510
Размер:	35.0 Кб
ID:	49178  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 385
Размер:	31.7 Кб
ID:	49179  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 360
Размер:	17.1 Кб
ID:	49180  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 359
Размер:	17.0 Кб
ID:	49181  


Просмотров: 11222
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 20:34
#21
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Нет проблем ! только оставайся на волне ! какие знач. надо задать ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА с настройками
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 22:06
#22
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
какие знач. надо задать
Слушай, друг, ну САМ-ТО чего-нибудь… Пробуй, задавай, считай, анализируй результаты, меняй, опять считай… Так веселее, чем ответы часами ждать.
L – Авто, Lef= 0 м - так и по умолчанию в ЛИР СТК. Понятно?
Прогиб – СНиП 2.01.07-85* - Раздел 10 (табл. 19)
СНиП 2.01.07-85* - небольшой - всего 55 стр.
Читай, считай. Ночи нынче длинные.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 23:03
#23
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Если автор темы умышленно коверкает Русский язык шутки ради, то это совсем не смешно. Если причина не в этом, то рекомендую подтянуть язык.
по теме: примером из книги не обладаю. Всю тему не читал. В третьем посте автор приложил расчетный файл. так вот, для получения какого-либо приемлимого результата необходимо увеличить количество расчетных сечений (без увеличения узлов) с помощью вот такой штучки: падающее меню "схема"-"расчетные сечения стержней"-выставить значение больше 2. Ибо двутавр 16 подбирается исходя из расчета на касательные напряжения, выставив же большее значение все пойдет на "ура"
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 07:09
#24
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


я знаю, а именно в ЛИР_СТК проблема. ! смотри выше
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 08:28
#25
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Смотрю выше. Скажу больше, смотрел схему, приложенную в посте№3. Вывод тот же. проблемы Лир_СТК идут из проблем Лир_Визор
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 17:08
#26
issiknon


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66


Странное явление в лире при подборе сечений в лирСТК с вопросом общей устойчивости. Если задать реальную длину балки 7м, например, и поставить галочку, что ставим одно раскрепление в середине пролета, то сечение требуется намного большее, чем если задать, согласно СНИП СНИП
Цитата:
При определении значения φb за расчетную длину балки lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений
длину 3,5м и без раскреплений. Не поделитесь соображениями почему такое может быть?
issiknon вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 17:36
#27
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от issiknon Посмотреть сообщение
Если задать реальную длину балки 7м, например, и поставить галочку, что ставим одно раскрепление в середине пролета, то сечение требуется намного большее, чем если задать, согласно СНИП СНИП
Если ставится 7 м и раскрепление посередине, то это означает, что общая геометрическая длина балки 14 м. Вот и думайте
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 17:55
#28
issiknon


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66


Да, Вы правы. Галочки про раскрепления в середине пролета имеют смысл при выборе коэффициента для φb. Расчетная длина задается отдельно и считается самостоятельно. Спасибо!
issiknon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Однопролетная балка в лире.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15