| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Занятный расчетик! И все же обе схемы претендуют на идентичность.
Балочная клетка слева прогибается од действия единичной нагрузки при изгибе балок РАЗных направлений. Правая схема нагружена имитирующими изгиб балок перепендикулярного направления, т.е. в принципе обе схемы одинаковы. Неудивительно, что и результаты совпали.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
а то что касается точности сходимости - отношение имеет к сгущению сетки при триангуляции опирания колонн и т.д. ДА СОГЛАСЕН Я ПОГОРЯЧИЛСЯ...ПРОШУ ПОЩЕНИЯ . P_SH -ЧУВАК ИЗВИНИ.ДЕНЁК БЕШЕНЫЙ БЫЛ....сами знаете как бывает. а на самом деле приятно поообщаться с людьми которые знают о чём говорят....(какого рода подпись тебя интересует ?
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
на счёт перенапряжений основания --- вся фишка в том , что раздельно считается каркас и плита основаия. т.е. по результатам расчёта рамы - получаем усилия , которые и прикладываем к плите.
не хочу умничать, но это неплохой вариант с точки зрения расчёта каркаса здания. Проблема упрощения схемы в приведённуюраму -есть немного т.к. слишком большие тклонения ведут к неточности, но это можно компенсировать грузовой площадью (запас на прочность). я не говорю что это суппер идеально, я и сам считаю пространственные модели.и не в одной программе, иногда конкретный вопрос проще решить в другом инструменте вариантов море, иногда и вручную .
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
т.к. усилия в общей схеме (Мох и Q) совпадают с усилиями во фрагментальной схеме (Мох' Q') по всей длине балки, а сторонние усилия Моу не вызывают изгибов (кроме кручения) то и перемещения совпадают. Sober, фактически при вырезании полосы вы поступаете подобным образом, т.е. Мох' определяется с учетом пространственной работы. Поэтому, как я себе представляю ваш алгоритм, вы поступаете совершенно аналогично., а если прибавить еще и перпендикулярный прогиб, то получим удвоенное значение истинного. Но это для упругого тела. В случае если речь идет о ж.б. то такую оценку провести сложно в связи с неясным перераспределением усилий. К большому подспорью существуют методики итерационного расчета (лира микрофе), интересно сопоставить ваше решение и решение произведенное подобным методом. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
p_sh!
Рассуждения: плита в разных местах по разному сопротивляется изгибу. Оцениваем это единичными пробными нагрузками. Очевидно, что это зависит от размеров самой пластины и расстояний (условий) до опор. Таким образом мы "обнаруживаем" задачу, "размазанную" по поверхности. Какой вклад в общий прогиб создает арматура (либо бетон) каждого направления? Ответ тоже достаточно очевиден - чем больше момент соответствующего направления, тем сильнее прогиб от него. Как правило максимальный момент в экстремальных точках, где моменты суммируются (но всегда со своими знаками!). Например: свободный край монолитной плиты прогибается от момента, действующего из плоскости сечения, перепендикулярного кромке, именно это заставляет армировать край больше и вдоль, но ОЧЕНЬ часто уважаемые институты армируют ПОПЕрек с заводом во внутрь мощных каркасов (т.е. с поперечной арматурой посреди пролета, там где она вообще-то не нужна). Это пример "плоского" мышления, когда плита трактуется, как консоль. Если проверить ваши рассуждения, то очень скоро выяснится, что от некоторых моментов плита даже выгибается вверх, а в других местах каждый из моментов будет претендовать на главенствующую роль. Да и в конце концов - моментов каких направлений "больше"? Я готов посоревноваться в расчетах, но хотелось бы, чтобы изначальные стартовые параметры были бы хотя бы частично приближены к СНиПовским? 8)
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
|||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Sober
продолжаем разговор. (жуть интересно) Цитата:
Цитата:
f=f(Mx)+f(My)=f(Mx) можно обнаружить такую тенденцию в нижепредставленном примере Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
для направления Х жесткость Ex"*Yx" для направления Y жесткость Ey'*Yy' поэтому распределение усилий будет отличатся от упругого. можно попробовать поступить следующим образом: задать армирование таким чтобы минимизировать его влияние - работа без трещин (даже по разным направлениям разным). Думаю что вычисленный вашим способом прогиб будет стремится к прогибу упругого тела, который легко получить в МКЭ. По крайней мере можно будет оценить порядок цыфр. |
||||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
вот пример : плита 6*6 толщиной 20 см бетон В25, нагрузка 1 т/м2
AS1=AS2=AS3=AS4=10cм2/м максимальный упругий прогиб 0,74мм прогиб по нелинейному расчету микрофе с учетом бетона и арматуры 0,73 мм [ATTACH]1145009809.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Силовые трещины, как известно, не всегда (если не сказать никогда) располагаются нормально к продольной оси (осям) элемента. Это говорит о том, что главный вектор момента в большинстве своем имеет направленность отличную от нормального к нормальному поперечному сечению. Мысленно проводя нормальное сечение поперек X мы учитываем и выбираем из МКЭ проекцию этого вектора, то же самое и поперек Y. Односторонний учет той или иной проекции недостаточен. Так ведь можно договориться до того, что внецентренно сжатый стержень изгибается только прямо, а не косо...Можно предположить, что прогибы тоже подчиняются некому корню из суммы квадратов...я этого не сделал
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
как же растолковать количественно : Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Не согласен. У меня расчет ведется с учетом учета ползучести, приведенного момента инерции (без трещин) или ползучести, длительности, процента раздельного армирования, расчетного сопротивления бетона при расчете его по второй группе при трещинах.
Этого, как видите у вас нету... 8)
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
p_sh и Sober. Разрешите вмешаться в Ваш разговор.
Тема интересная.:wink: Я занял бы промежуточное мнение между Вами. Во-первых, мне нравится позиция, которая согласуется с требованиями СНиП: Цитата:
Sober! Если у Вас есть книга Линовича, то можете посмотреть раздел кессонные перекрытия. Там такая идея: "Распределение нагрузки, приходящейся на единицу площади плиты, по двум взаимно-перпендикулярным направлениям определяется из условия равенства прогибов мысленно вырезанных двух взаимно пересекающихся полос посередине плиты шириной b=1м". Таким образом, разные моменты в двух направлениях дают один и тот же прогиб. Это должно быть проверкой Вашего решения по методу СНиП. Кстати, я считаю прогибы по формуле (294) Пособия. Если разобраться, то она не сложная. На мой взгляд, это проще, чем интегрировать. [sm2102] Цитата:
Если интересно, то давайте продолжим обсуждение темы... ![]() [/b] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
допустим плита 5х5.
обычнай расчет в арбате с защемленными концами дает прогиб в центре 0,09см при нагрузке 1т/м.кв.. Пробуем разбить это на две схемы с защемлением по двум сторонам с перераспределенной нагрузкой 0,5т. По моему мнению и мнению Soberа два прогиба в сумме должны дать 0,09см. НО! Расчет одного пролета дает прогиб 0,09см. Значит прогибы не складывать??? :shock: надо еще подумать... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2006
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Крутящие моменты уменьшают изгибающие моменты в пролете (кому интересно: см теорию упругих пластинок Маркуса в кн ЖБК Сахновского). Там тов. Сахновский рассматривает плиту как состоящую из двух совместно работающих перекрестных плит, а нагрузку распределяет из условия равенства прогибов двух полос. Т.е. прием вырезания полос для расчета плит опертых по контуру существует. :wink: У нас есть нагрузка и в зависимости от соотношения сторон она вызвала усилия в плите (изгибающие моменты). Это наши исходные данные для расчета прогибов (для каждой плиты-константа). Наша задача: найти изгибающие моменты и кривизну в каждой точке балки (вырезанной полосы плиты). Наиболее точно это можно сделать интегрированием (по Пособию (ф-ла 293) ). Можно воспользоваться также ф-лой (294) Пособия. Там этот же интеграл представлен в более простом виде. ![]() Задача проектировщика: разбить балку на несколько частей (чем больше- тем точнее), и в каждой из этих точек по 2-3 формулам определить кривизну и сложить все это по ф-ле (294). Остальные формулы прогибов в пособии - это частные случаи ф-лы (294). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
в ваших рассуждениях нахожу противоречия:
1. если небалочные силы влияют на прогиб то применение балочных формул может вызвать погрешность. Но если они лишь уменьшают изгибающие моменты, тогда это не является препятствием. т.к. решение по определению ндс получено с учетом такого влияния. 2. описаный вами прием в кн Сахновского, кажется мне искуственным и могущим дать значительные погрешности в случае сложной формы плит - непрямоугольной (а мы пытаемся решить как общий случай). Этот прием требует дополнительного рассмотрения - скриншотик скиньте для ознакомления. - Но опять решение всё же мы имеем. Цитата:
формулой f=fx+fy то вероятно прав sober формулой f=fx=fy то прав я причем там же была РС выполненная в микрофе с прменением нелинейного расчета - где подтверждается f=fx=fy |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Описанный прием Сахновского реализует упругую работу плиты, и дает сходные результаты с расчетами на Лире. Поэтому у меня нет оснований ему не доверять.
Сами крутящие моменты не дают прогибов в вертикальной плоскости. Они могут влиять на распределение изгибающих моментов, а значит косвенно влияют на прогибы. 8) Я не утверждаю, что эпюра М будет сходной с эпюрой М для защемленной (неразрезной или своб-опертой) балочной плиты. Она будет носит другой характер, а какой именно - пусть считает Лира. :wink: Я предлагаю следующую методику: -Считаем на Лире (или др. программе МКЭ) схему плиты (а не вырезанной полосы, как это бывает при расчете балочных плит) и определяем изгибающие моменты для мысленно выделенной полосы в середине пролета. Полосу можно взять произвольную, в т.ч. по диагонали. При этом эпюра М для разных полос будет разная и соответствено разная кривизна. Но прогибы пересекающихся в центре полос должны быть одинаковыми. При желании можно перераспределить изгибающие моменты, а значит повлиять на прогибы. -Определяемся с армированием -По значениям изг. моментов в нескольких точках находим кривизны плиты -Находим прогибы по ф-ле (294) P.S. У меня нет SCaD (есть Лира). Если не трудно, подскажите какие исходные данные были в Вами упомянутой задаче. Я попробую посчитать. Скриншот выложу позже. |
|||
![]() |