Как армировать подколонник ростверка при большом отрыве? (момент 3300тм)
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Условия задачи:
1. Ростверк на сваях под двухветвевую стальную колонну, ветви на расстоянии 3 метра (высота колонны 40метров);
2. Усилия на обрезе фундамента: вертикальная сила 300т, момент 3300тм (это отрывная комбинация);
3. Болты базы колонны (каждой из ветвей): М80, 8 шт;
4. Колонна в составе поперечной рамы промышленного цеха.

Вопрос: как заармировать подколонник, чтобы воспринять такой момент при минимальной вертикальной силе? Должна ли вертикальная арматура подколонника полностью отвечать площади анкерных болтов (т.е. суммарная площадь арматуры равна площади болтов)?


Ведь если посчитать, то отрывающее усилие в ветви: 3300/3-300/2=950тс. Чтобы воспринять такой отрыв, нужно 950т/3т/см2=320см2 арматуры, а это диаметр 36мм с шагом 200 (вертикальная арматура). как-то непривычно....


Продольный разрез по ростверку:
[IMG]http://i073.***********/1104/5e/2b63852b86bd.jpg[/IMG]


Приветствуются ЛЮБЫЕ мысли по этому вопросу, хотелось бы предметно пообсуждать.

Всем спасибо!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 27.04.2011 в 17:34.
Просмотров: 11992
 
Непрочитано 28.04.2011, 18:37
#21
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


GIP
ваш расчет шибко упрощенный, если уж не удлинять болты то считать надо как сжато изгибаемый элемент....
Куда вы подевали N= 300т
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 19:32
#22
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
GIP
ваш расчет шибко упрощенный, если уж не удлинять болты то считать надо как сжато изгибаемый элемент....
Куда вы подевали N= 300т

Я привел расчет ИЗГИБАЕМОГО элемента. Если говорить о вертикальной силе и ее учете в расчете, то расчет делается как для внецентренно-сжатого элемента, что касается расчет на поперечную силу, то для внецентренно-сжатых элеменов он выполняется как для изгибаемых элементов с введением поправочных коэффициентов (пособие к СП СП 52-101-2003 п. 3.52 в нашем случае не будут учитываться)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 23:47
#23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


GIP
Почему не учитывается то???
Фактически оголовок, это сжато изгибаемый элемент....
Ваш расчет фактически дает результаты с запасом.
А по материалоемкости и трудозатратам, фактически даже менее привлекателен, чем вариант который предложил Я.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 00:53
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


болт до низа, сделать составной на ванной сварке (хз реально это или нет)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 18:43
#25
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Подколонник явно требуется удлиннить (что мешает???).

Рисунок в заголовке вопроса - рассмотркть очень трудно.
Если можно - выложите его в скаде. Желательно увидеть и план.
Если не очень сложно - дайте таблицу нагрузок. (попробую помочь).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 19:56
#26
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
GIP
Почему не учитывается то???
Фактически оголовок, это сжато изгибаемый элемент....
Ваш расчет фактически дает результаты с запасом.
А по материалоемкости и трудозатратам, фактически даже менее привлекателен, чем вариант который предложил Я.
Поясняю. Оголовки фундаментов (ростверков) при наличии вертикальной нагрузки (пригружающей) и моментов в обеих направлениях считается на косое внецентренное сжатие, при наличии момента в одной плоскости как внецентренно сжатый, НО,
при большом моменте и по сравнению ним небольшой вертикальной силе мы имеем большой эксцентриситет e=M/N, чем он больше, тем больше работа элемента как изгибаемого, в нашем конкретном случае, расчет элемента как изгибаемого дает запас 10%. Могу вам это доказать. В качестве эксперта возьмем программу Арбат - унверсальный модуль -сопротивление сечений, посчитаем в нем сечение оголовка в его основании:
1) расчет даем только М и Q
2) расчет добавляем к ним еще и 330 тонн

смотрим результат: коэфф. использования по моменту различаются на 0.1 , т.е. на 10 %
Вложения
Тип файла: zip На изгиб без 330т.zip (19.1 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: zip С учетом 330т.zip (19.3 Кб, 64 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 23:47
#27
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


GIP
А вот теперь прикиньте материалоемкость и трудоемкость вашего варианта,по сравнению с удлинением анкерных болтов......
Я просто обратил Ваше внимание что данный элемент работает как сжато-изгибаемый, а не сжатый который был представлен у Вас в расчетах...
Ну да ладно где там аффтор потерялся, какое решение то принял....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2011, 01:40
#28
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


1. Проверим болты (условно... в первом приближении).
3300:3=1100
1100:8=137,5
При d=80; F=50,24см2; R=2250 (табл.60*); N=113,04 (тонны несёт один болт), что немного меньше 137,5.
2. В подколоннике с такой геометрией (высотой) ар-ру d36 в качестве продольной применять нельзя. Поясню...
(Расчётное сечение - низ подколонника. Рабочая ар-ра для обеспечения анкеровки должна быть заведена за это сечение в обе стороны (т.е. вниз и вверх) не менее чем на Lан=~32d=~1150мм (гнуть 36-ю не очень просто). Нужно попытаться обойтись 30-ой.
3. Не забудьте заанкерить сваи в ростверк (пока этого на рисунке не видно).
4. Желаю успехов.

Дополнение.
Почему ростверк несимметричный?
Такое впечатление, что со сваями у Вас тоже не всё в порядке...
Не ленитесь - дайте более полную информацию (план ростверка, все нагрузки, размеры, геологию для интереса), Вас уже об этом кто-то просил...
Не бойтесь - кусаться никто не будет... Просто грамотные люди Вам помогут в силу своих возможностей.

Последний раз редактировалось VVN59, 01.05.2011 в 03:20.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2011, 06:09
#29
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Удлинять анкерные болты не очень хочется, т.к. они на данный момент уже имеют длину 2,5 метра при весе около 500кг. Если болты тянуть, чтобы заанкерить их относительно нижнего шва бетонирования, то их длина получится 5 метров Еще более непривычно

Объект - металлургическая промышленность. В цехе ездит мостовой кран массой 370тс, пролет 30 метров Offtop: высота сечения крановой балки 10 метров; шаг рам 24метра. Отсюда такие бешеные моменты.
Думаю что ты проверил моменты и там всё правильно - в продольном направлении вес крана воспринимают связи, в поперечном действует вес тележки с грузом (торможение).
Так как у тебя большой момент и есть негативные и позитивные моменты в ростверке - зачем делаешь его ступенчатым? Думаю проще посчитать плиту на двухзначные моменты с армированием соответственно по верху и понизу с колонной для установки болтов. Если болты оставляешь как есть, естественно арматура бетонной колонны попадающая в сечение трещины от болтов (45 град от их базы) должна полностью воспринять момент.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2011, 08:16
#30
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
2. В подколоннике с такой геометрией (высотой) ар-ру d36 в качестве продольной применять нельзя. Поясню...
(Расчётное сечение - низ подколонника. Рабочая ар-ра для обеспечения анкеровки должна быть заведена за это сечение в обе стороны (т.е. вниз и вверх) не менее чем на Lан=~32d=~1150мм (гнуть 36-ю не очень просто). Нужно попытаться обойтись 30-ой.
Диаметр арматуры можно уменьшать, т.к. (как я уже говорил), часть заделки болтов ушло в плитную часть ростверка, часть расчетного усилия воспринимаемого оголовком можно уменьшить, если необходимо (как предлагалось) увеличить длину болта. Кстати, VVN59, что за арматура 30-ая ? Да и для 36 арматуры заделка у меня поболее получилась, чем вы написали - 1400мм (по СП)

P.S. Вывод:
1) если высота оголовка 1м, то для обеспечения заделки ставить можно не более 28-го диаметра (без дополнительных мероприятий по анкеровке)
2) задаемся шагом арматуры в оголовке (100...200...300)
4) вычисляем какой момент может воспринять такое армирование
5) сравниваем с действующим, если действующее больше, то
6) либо уменьшаем шаг арматуры, либо удлиняем болты, чтобы уменьшить расчетное усилие

Последний раз редактировалось GIP, 01.05.2011 в 09:01.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2011, 14:29
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


GIP
Вот Я и говорю, что проще всего увеличить длину болтов, кстати в плане бы глянуть ростверк и базу колонны, чей то у меня кой какие сомнения появились....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 00:07
1 | #32
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для DEM и GIP.

Автор вопроса Вас игнорирует (не отвечает, не спорит).
СГНИЛ... (Наблюдает со стороны... Так поступают только дипломники... Флаг в руки).
Предлагаю закрыть вопрос до получения более подробной информации.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 10:06
#33
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Автор вопроса Вас игнорирует (не отвечает, не спорит).
СГНИЛ... (Наблюдает со стороны... Так поступают только дипломники... Флаг в руки).
Предлагаю закрыть вопрос до получения более подробной информации.
Спасибо Вам за советы, но так говорить не стоит, хотя, понимаю, что это интернет.
Я сотрудник по найму, поэтому с пятницы до сегодня у меня был законный выходной.

Теперь по делу.
1. Сваи заанкерены в ростверк путем заделки продольной арматуры.
2. Ростверк несимметричный, потому что, как это обычно бывает, сваи уже забиты для симметричного расположения ветвей колонны, а позже на ростверк справа добавилась еще одна стойка, пришлось добивать 4 сваи и вытянуть плитную часть.
3. Заармировав подколонник D32 и проверим полученное сечение, получаем, что оно не проходит только по трещинообразованию, но т.к. момент 3300 - нагрузка кратковременная и явно завышенная (есть анализ выданных нагрузок) , решили закрыть на это глаза.
4. В геологии ничего особенного нет. Но сваи были применены из-за больших моментов. Если бы делали фундаменты на естественном основании с трапецевидной эпюрой давления, то получили бы очень большие подошвы, что недопустимо из-за стесненности технологического оборудования, наличия подземных тоннелей сечением 6*6метров и т.д.
5. План ростверка прилагаю.
[IMG]http://s47.***********/i117/1105/78/7027b565e90b.jpg[/IMG]
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 10:21
#34
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


дайте -ка еще несущую способность свай на прижим, отрыв, боковую силу, длину свай и сечение сваи )
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 10:24
#35
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Воспринимаемая сваей прижимная нагрузка 110 тс (по результатам динамических испытаний), боковую силу воспринимаем силовой плитой пола через подколонник, длина свай 11 метров, сечение 350х350.

Вообще, по поводу таких свай-спичек было очень много споров и конфликтов, но применить их все же пришлось....
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 11:00
#36
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


какая полезная сверху ?, отрыва по сваям нет ?

Отметка верха оголовка ?

какая арматура в подошве ?

У вас по сваям отрыв порядка 30 тонн ( не мало ), на отрыв свая сколько несет ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 155
Размер:	55.6 Кб
ID:	58731  

Последний раз редактировалось GIP, 03.05.2011 в 11:15.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 11:21
#37
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Грунты глинистые, в основном, твердой консистенции (IL<0.4), поэтому на отрыв свая несет около 50 тонн, что больше 30т на сваю заложенных в проекте.

update: Да, Вы все верно прикинули, отрыв порядка 30 тонн.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 17:53
#38
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


вроде все нормалек...при беглом изучении
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 12:43
#39
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Спасибо за советы!