| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Poreth если правильно понял то имеем следующую картину:
1) есть котлован в слабых грунтах глубиной 12 м выполненный "на глаз", при чем, при его возведении были переодические поползновения и даже колотили трубы вместо шпунта, при этом крепление котлована выполненно без анкеровки Цитата:
3) по истечению некоторого срока, крепление котлована стало наклоняться, выпирая ряды свай (наклоняя их) в сторону котлована до 1,7 м ![]() ![]() 4) вывод, имели (а может и имеем) крепление котлована в состоянии предельного равновесия, другими словами вялотекущего разрушения Я правильно понял конструкцию и производство работ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
1. При выполнении котлована "оказалось" что с вертикальными стенками он ну никак не получался, и когда начали сползать не принадлежащие заказчику земли - стали делать подобие шпунтового ограждения из труб.
2. В этом котловане начали выполнять свайное поле. 3. Не знаю, что спасло, а что нет, на данный момент мне кажется, что как раз продолжается "вялотекущее разрушение". 4. На данный момент хотят задавить еще труб для крепления откоса. И продолжать установку свай. P.S. У заказчика возникла идея выпрямить шпунт и сваи бульдозером. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
1) делать экранирующий ряд свай (метал. труб) за котлованом с дневной поверхности, на расстоянии примерно 2/3 м от ограждения. Подобное решение позволит значительно снизить давление грунта на котлован. Но оно рискованное, надо загонять технику на дневную поверхность, что сможет привести с еще большим деформациям. 2) усиливать первый ряд свай свайного поля, который по сути сдерживает котлован от обрушения. Т.е. погрузить дополнительные сваи между существующими, лучше спошную стенку сделать. Это решение сводится к передачи сдвигающий усилий ограждения котлована на эту "новую" стенку с вовлечением в работу большего массива грунта. 3) делать и то и другое вместе 4) использовать грунтовые анкера или методы закрепления грунта Предложенные конструктивные решения придуманы за долго до нас и регулярно используются для закрепеления стенок. Конкретные цифры (отметки, сечение и т.п.) можно сказать по расчету. серьезный подход ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Просто не представляю, чем еще можно закрепить 12 метров сползающего вниз "мягкопластичного Г". Ну воткнете Вы шпунт на 20 метров вниз - во что шпунт будет упираться? В мягкопластичное Г! Значит - поползет....
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Альф спорит с Ольфом
![]() Шмидт, Картинка не такая. к сожалению сейчас только ноутбук под рукой и нарисовать лучше не смогу. Выполнен только 1 ряд свай вдоль шпунта. Шпунт выполнен не на всю высоту котлована, а в лучшем случае метров на 5. Шпунт не опускается до "материка", а завис в насыпных грунтах. Выполнить отсекающую стенку с бровки котлована нереально по 2 причинам: подвижный откос, непроходимые насыпные грунты. Т.к. сваи приходится погружать с лидером - трубы скорее всего тоже получается не пойдут. Про то, что сваи положительно сказались на шпунте - не подумал. Т.к. реально по моим прикидкам все должно было уже выглядеть еще хуже. Если набить сваи между существующими - не будет выполнено требование о расстоянии в 3d между сваями и по хорошему я не смогу их включить в ростверк. Про анкера думал, но как всегда сразу за котлованом идет 700мм труба. Причем возможно "пробитая" т.к. по словам заказчика в котлован поступают канализационные воды. Плюс проезжая часть - есть большие сомнения что дадут под нее загонять анкера на длину где то метров 15-20. Укрепление стенки котлована джетом/цементацией и т.п. Те же соображения про трубу и дорогу. Если крепить только поверхность - то получим тяжелую цементную бляшку на водонасыщеном грунте - по идее поедет еще быстрее?? Если есть опыт или предложение, сделайте эскизик пожалуйста, с технологией я знаком поверхностно. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
Суть такова: со дна котлована выполняется дополнительный ряд свай или шпунта и в него делают распорки (размер захваток минимальный). В нашем случае была металлическая рама. Здесь получается что есть ряд свай и уже часть работы фактически сделана. Если не верите доводам, сделанные выше о размерах между "рабочими" сваями, то кроме как устройство консоли вариантов не вижу. Цитата:
Offtop: из-за прорыва канализации регулярно дома падали раньше Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Альф, что то подобное сейчас вертится в голове. Только не в 1 сваю, а в куст из 4-6-8 и на некотором расстоянии (4-8м).
Шмидт, такой способ не пройдет точно - грунты водонасыщенные. Т.е. во первых подпорка ничего не понесет по боковой и во-вторых распорки придется выполнять либо в воде либо делать дополнительный дренаж на их глубину. |
|||
![]() |
|
||||
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45
|
Цитата:
С 4 метровой полки пригрузки нужно устанавливать новый ряд труб ограждения, шаг труб, диаметр, глубину погружения ниже дна котлована определить расчётом, хотя бы по Woll-3. Установить грунтовые анкера (по расчёту), если у Вас есть организация способная оперативно выполнять столь ответственную работу. После испытания и натяжения анкеров, откопать прижимную призму на 3 м, установить второй ряд анкеров. Искривленные трубы ранее выполненного ограждения срезать, если они входят в котлован. После натяжения анкеров 2-го яруса можно убрать всю прижимную призму, если по расчёту хватает 2-х ярусов анкеров. Вместо забивных свай, пересчитать и применить буроинъекционные сваи, буронабивные сваи или сваи-РИТ. В глубоких котлованах (а 12 м это очень глубокий котлован и относиться по ГрК к уникальным объектам) лучше не предусматривать забивных свай по следующим причинам: - дно глубоких котлованов поднимается, а грунт в основании разуплотняется на значительную глубину, есть несколько диссертаций на эту тему. В центре котлована грунт поднимается на 15-20 см при глубине котлованов более 12 м, у бортов на 5-8 см. Это может стать причиной неравномерных осадок, образования в плите трещин и т.д. - динамическое воздействие от забивки свай резко ускоряет процесс разуплотнения основания, и сваи могут больше чем обычно "вылазить" из грунта, теряя при этом несущую способность. Применение "джета" в данном случае не желательно, т.к. при устройстве "джета" будут нарушены сцепление и уменьшен угол внутреннего трения грунта, а после устройства на время твердения цементного камня откос потеряет всякую устойчивость. Потом какой "джет" в глинах? это будет самообман. В песках другое дело. Зайдите на Геотехнические проблемы России, я там в ближайшие дни размещу статью по креплению котлованов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Забивные сваи. Сплошное свайное поле. Крайние сваи: отклонения больше чем +-0,2D, для средних больше чем 0,4D. Расстояние между некоторыми сваями в свету меньше D. Как это учесть в расчетной схеме? Ведь совместная работа свая-грунт обеспечивается только при определенных расстояниях между сваями. Полностью убирать "вылетевшие" сваи или брать их с пониженной (как посчитать?) несущей способностью?
Есть ли какой то норматив где описывались бы требования к исполнительной схеме? Т.е. сейчас они указали смещения свай по х и у. Но есть подозрения что часть свай отклонились от вертикали. Следовательно тоже не будут работать на 100%. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Думаю надо либо брать в расчетной схеме с немного пониженной несущей способностью либо совсем не обращать внимание на изменение (понижение) несущей способности из-за смещения свай. Прописанной методики в нормативных документах про понижение несущей способности при несоблюдении минимально допустимых расстояний между сваями я не видел.
Обычно в исполнительной схеме указывается плановое положение (смещение) и отметки верха свай, а определить отклонились ли сваи от вертикали будет трудно и видимо недоказуемо. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Без конкретики по существу поставленных вопросов не ответить. Что за сваи, длина, сечение, что за грунты, какие нагрузки, какие отклонения свай в литрах в конце концов?
А то может свая отклонилась на миллиметр больше допуска, а мы тут панику поднимаем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Сваи забивные 6-14м. 14м составные: 7+7. Сечение 300*300. Погружаются со дна котлована с лидерным бурением.
Глубина котлована 12м. Грунт суглинки/глины мягкопластичные. Сваи висячие опираются на суглинки полутвердые или песчано-алевритовые породы. Глубина погружения в "пал" 2-3м. Отклонения крайних свай 6, 8, 9, 18см(max). Средних свай: 48, 50, 60, 70см (max). Свайное поле с шагом 900*900 (т.е. с минимально допустимым расстоянием между сваями). Всего 36 свай из приблизительно 150-180. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Это как так
![]() С учетом этого, и по совокупности остальных исходных данных, думаю можно не пересчитывать. Плюс все равно не знаете, куда фактически ушло острие при такой длине (отклонения по вертикали). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Легко и непринужденно: свая из ряда 1 забивается почти между сваями ряда 2.
Цитата:
Что такого страшного или наоборот замечательного в суглинках полутвердых? |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
![]() шутка я к тому, что острия свай в хорошем грунте (IL) соответственно с некоторой долей авантюризма можно допустить, что они "наполовину стойки", где расстояния могут быть и меньше. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу техкарту на устройство буронабивных свай с применением обсадных труб | NewAlex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 28.01.2015 12:44 |
Ищу документацию по расчету свай для Приобья (РУ 05-85) | buzz113 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.08.2011 18:23 |
Ищу рекомендации по применению буроинъекционных свай | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2011 12:39 |
Ищу методику расчета грунтоцементных свай | vovan_v | Основания и фундаменты | 3 | 15.11.2008 11:48 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |