Отличия линейной и кольцевой системы пожарной сигнализации
ing-e
 
эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83

Есть проект пожарной сигнализации по кольцевой схеме. Есть так же существующая система пожарной сигнализации, в которой выясняется возможность использования существующей разводки с заменой только оборудования.
Действительно ли при линейной схеме требуется дополнительного, по сравнению с кольцевой схемой, оборудования. И если да, то какого именно?
Просмотров: 12295
 
Непрочитано 07.10.2011, 18:55
1 | #21
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


Цитата:
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
это, конечно. Но как определить тот ли кабель укладывают? Получается, что без независимой экспертизы тут не обойтись?
Посмотреть на него и увидеть маркировку с суффиксом FRLS, FRHF, FE90 и т.п.. Уважающие себя производители наносят маркировку через каждые несколько метров (а иногда каждый метр). Если маркировки нет - значит подсунули барахло. Кроме того, огнестойкость материалов и кабелей должна быть подтверждена сертификатами. Если сертфиката нет - см. выше.

Цитата:
Можно вообще отклониться от требований НПБ и СП, если докажешь, что пожарные риски при этом не превышают допустимых значений, установленных Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

ЗЫ СП практически полностью повторяют НПБ плюс введены дополнительные требования к огнестойкости линий систем ППЗ.
В жизни теперь так - Если хочешь сработать по "старым" НПБ - считай пожарные риски.
...и оставайся крайним в случае пожара. "Оно нам надо?" Особенно на новых объектах и старых средней руки. Уж лучше действительно выполнять все требования СП, включая требования к огнестойкости

Последний раз редактировалось kp+, 08.10.2011 в 12:52.
kp+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Отличия линейной и кольцевой системы пожарной сигнализации

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Короба проводов пожарной сигнализации, должны ли идти прямо? ing-e Прочее. Отраслевые разделы 2 05.10.2011 21:08
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации Route Инженерные сети 7 21.12.2010 14:01
Требуют Раздел 10(1) в проекте пожарной сигнализации len4ia Инженерные сети 2 13.12.2010 12:03
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... Qwas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.10.2007 13:30