Расчет и армирование ионолитного перекрытия по Q
0gram
 
конструктор в проектной фирме
 
г. Екатеринбург
Регистрация: 02.05.2006
Сообщений: 27

И всетаки, господа, как будем поступать с расчетом монолитный плиты на поперечную силу, если расчет по продавливанию сделан и установки поперечной арматуры не требуется? Имеются противоположные мнения.
Просмотров: 10622
 
Непрочитано 25.07.2006, 20:58 Re: Плита какая???
#21
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AlfF1
...хотя конечно имхо завышены требования на поперечку в наших нормах...особенно требования шага 0,5 h0
h0/3 в случае продавливания :wink:
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 21:18
#22
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Про данный пункт что скажете?
Цитата:
Изгибаемые бетонные элементы допускается применять в том случае, когда они лежат на сплошном основании, а также, как исключение, в других случаях при условии, что они рассчитываются на нагрузку только от собственного веса и под ними не могут находиться люди и оборудование.
Примечание. Конструкции рассматриваются как бетонные, если их прочность в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном.
Считая, что поперечная сила воспринимается только бетоном мы выполняем данное положение СНиП?
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 22:01
#23
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от baryshnikoff
Считая, что поперечная сила воспринимается только бетоном мы выполняем данное положение СНиП?
Отнюдь...
Здесь имеется ввиду, что бетонная конструкция - значит неармированная (продольно), а на поперечную арматуру имеются свои отдельные указания...
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2006, 23:43
#24
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от 0gram
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении даной темы.
Для tiger_novo :
здание-монолитный жилой дом: контруктивная схема-каркасно-связевая, перекрытия -безбалочные толщ. 220мм, шаги 6.6х5.4, колонны сеч. 400х800мм. Нагрузка на перекрытие цокольного этажа 1.5т/м2 с учетом перегородок и СВ плиты.
Да ничего феноменального вроде... плита большевата - мне кажется 180 мм пойдет. они как рекомендуемые и идут от 160 до 200 мм. а по наклонным, если прям горит - ф8 А400С с шагом 100 и этого за глаза хватит

Нагрузка на перекрытие цокольного этажа 1.5т/м2 с учетом перегородок и СВ плиты-? офисы? я тут чуть не вляпался, в дополнении к СНИП Нагрузки и воздействия есть такая тема как магазины, так вот, от типа магазина полезная нагрузка пляшет от 300 до 750 кг/м.кв.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2006, 21:02
#25
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от tiger_novo
... плита большевата - мне кажется 180 мм пойдет. они как рекомендуемые и идут от 160 до 200 мм.
Иногда кроме прочности стоит еще учитывать защиту от шума, противопожарные требования и требования по деформациям стен и перегородок (из штучных материалов) и еще целый ряд других факторов...
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2006, 09:17
#26
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Sleekka

Цитата:
соотношение толщин фп к перекрытию в 20 этажном доме, 700/160=4.375 при том когда соотношение поперечки 20 раз = числу этажей, РЖИНЕМАГИ дальше. я конечно звиняюсь, если вы коттеджи делаете.
Ухх... я хоть коттеджи никогда не делал, кроме дачи своей, но настолько Ж/б логики я не слышал... Если посмотреть, то тут все то чему я все эти годы учился сведено к простой пропорции... ухх.... нобелевка адназначна! дайте две!
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2006, 11:06
#27
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


X-DeViL, да тут не нобелевкой, тут новым СНиПом попахивает. интересно, а можно ли просто увеличивать кол-во арматуры прямо пропорционально увеличению нагрузки? а еще было бы здорово толщину ф. плиты делать равной сумме толщин перекрытий.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 14:40
#28
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от baryshnikoff
Цитата:
Сообщение от tiger_novo
... плита большевата - мне кажется 180 мм пойдет. они как рекомендуемые и идут от 160 до 200 мм.
Иногда кроме прочности стоит еще учитывать защиту от шума, противопожарные требования и требования по деформациям стен и перегородок (из штучных материалов) и еще целый ряд других факторов...
Ну противопожарка - это только защитным слоем можно предусмотреть - см. СНИП Огнезащита. а про деформации стен и перегородок тьфу. Есть такая вещь как активное ускорение в горизонтальной плоскости - так если это учитывать - у тебя все стены трещать будут. Лиж бы плита стояла - но это мелочи плюс 250 кг к расчетной не перегородки. Про звуко и пр. ну легче подобрать состав пола по этим параметрам, чем плиту делать толще - не ужели вам не предлагают процент от экономии материала ( ну допустим кто-то сделал 80 кг/ на куб колонны, 110 на куб диафрагмы и пр. вы - подбираете меньшие сечения и т.д. Вам процент от экономии)... Одно хочу заметить - не делайте лифтовую шахту жестко связанной с каркасом - СЭС не пропустит по лифтовым вибрациям, передающимся на плиту.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 14:46
#29
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от tiger_novo
Одно хочу заметить - не делайте лифтовую шахту жестко связанной с каркасом - СЭС не пропустит по лифтовым вибрациям, передающимся на плиту.
Ага.. особенно в зданиях со ствольно-каркасной системой (ядро - лестнично-лифтовой узел) Да бред это все.. обсуждалось в отдельной теме - если, конечно, лифты отеч. производства 70-х годов - то да.. куда без этого)

А про меньшие сечения - вообще классно.. можно 20 кг/куб заложить в колонны, например - и озолотиться :shock:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 10:40
#30
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от tiger_novo
Про звуко и пр. ну легче подобрать состав пола по этим параметрам, чем плиту делать толще - не ужели вам не предлагают процент от экономии материала ( ну допустим кто-то сделал 80 кг/ на куб колонны, 110 на куб диафрагмы и пр. вы - подбираете меньшие сечения и т.д. Вам процент от экономии)...
Кто-то экономит на толщине перекрытия, и не задумывается о конструкции пола... Экономию от отдельных конструкций учитывает только субподрядчик. А что толку, если вы съэкономили на перекрытии, а конструкция пола (да и другие мероприятия) превысит съэкономленные средства сполна.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2006, 15:44
#31
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


Ну не 20 а от 30 до 40 можно, если осторожно. Есть реальный пример, когда армирование было уменьшено в три раза! есть заключение экспертизы и ГАСНа. Есть смысл ??? на счет озолотиться - сэкономь 10 миллионов на арматуре, выкинь 2-3 миллиона на чуть большие сечения колонн и оставь себе 20 процентов-мало??? Есть проекты где хватает конструктива а ставят с коэффициентом три под несуществующие нагрузки.... В итоге платят арендаторы и покупатели - но это херня. Просто есть смысл экономить с умом - проверено.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2006, 15:50
#32
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от baryshnikoff
Кто-то экономит на толщине перекрытия, и не задумывается о конструкции пола... Экономию от отдельных конструкций учитывает только субподрядчик. А что толку, если вы съэкономили на перекрытии, а конструкция пола (да и другие мероприятия) превысит съэкономленные средства сполна.
Немного не понимаю, даже 10 см стяжки весят легче чем 10 см железобетона. В цене разницы не вижу... вариантов море и как правило в это никто не упирается. Так или иначе есть архитекторы и это их головная боль что и как. Про другие мероприятия??? какие? замена кирпичных перегородок на сибит - пусть он дороже. но его по фактическому объму надо меньше. Нагрузка от него легче.... считайте сами.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2006, 18:22
#33
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


180мм для плиты - маловато, особенно там, где есть консоли. В большинстве программ не учитваются реальные прогибы жб конструкций, а если его реально учесть, то перерасход арматуры будет огромный. Поэтому больше бетона - меньше арматуры, нго все в пределах разумного
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2006, 20:07
#34
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от tiger_novo
...даже 10 см стяжки весят легче чем 10 см железобетона... Так или иначе есть архитекторы и это их головная боль что и как.
По Вашим словам я рискну предположить, что кроме выпуска чертежей комплекта КЖ вы не принимаете никакого участия в разработке смежных разделов. А анкеровка наружных стен, конструкция ограждений лоджий, какая то там гидроизоляция - это все пусть архитекторы сами делают, всякие там крыльца рисуют.
Стяжку то мы только как нагрузку учтем, а несколько дополнительных см плиты - это не только нагрузка...
baryshnikoff вне форума  