Есть ли возможность документированно обосновать ненадобность второго эвакуационного выхода из магазинов(Ф3, Ф4.3) (общая S=100-120 м2, зал S=50-70 м2) расположенных на первом этаже проектируемого жилого дома. Магазины отделены друг от друга и от жилой части ж/б конструкциями. Из каждого имеется выход непосредственно на улицу.
Просмотров: 28178
 
Непрочитано 27.07.2006, 14:26
#21
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Второй выход из них архитекторы вывели на промежуточные марши лестничных клеток ведущих на второй этаж - там офисы.
Это в нарушение противопожарных норм :wink: Пункт 7.5. только что процитировал.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2006, 21:09
#22
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Так вообще получается, что если в магазине (Ф3) есть контора (Ф4.3), то независимо от метража и численности человек должно быть два выхода. Но эвакуационный выход из конторы магазина может совмещаться с выходом из соседнего офиса. Я все правильно понял?
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2006, 23:01
#23
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Ты хочешь как-то упростить что-ли СНИПы в своём понимании? Вряд ли это получится. Я проходил через это. 8)
Цитата:
Так вообще получается, что если в магазине (Ф3) есть контора (Ф4.3), то независимо от метража и численности человек должно быть два выхода.
В идеале, конечно. Но пожарные допускают до 300м2 и 20чел обойтись одним.
Цитата:
Но эвакуационный выход из конторы магазина может совмещаться с выходом из соседнего офиса.
Нееет! Офисники колбасу будут тырить из магазина!
Магазин - это одно предприятие со своими административными помещениями. Офисы другое. Поэтому магазин и офисы должны быть выделены в разные противопожарные отсеки и иметь свои выходы. Плюс ко всему административные и бытовые помещения внутри магазина выделяются в свой отсек, отделённый от торгового зала противопожарными перегородками, со своими выходами. Но через них при определённых условиях можно выбежать и из зала. Если есть складские помещения - тоже самое. :wink:
Скоро ГИПом будешь уже! Я пока думаю сколько с вас взять за консультацию. :roll:
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2006, 13:39
#24
MadMax

инженер
 
Регистрация: 20.06.2006
Москва
Сообщений: 29


Познавательная дискуссия! В продолжение темы эвакуационных выходов. Можно ли считать эвакуационным выходом с второго этажа - выход через лестничную клетку и коридор первого этажа (см. картинку)? Раньше думал что да, т.к. п 6.9 СНиП 21-01-97 здесь ничего не запрещает (ИМХО). Теперь сомневаюсь.
Помещения второго этажа - офисы т.е. Ф4.3, первый этаж - тоже офисы и предположительно мастерская т.е. получается Ф5.1
[ATTACH]1154079464.jpg[/ATTACH]
MadMax вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2006, 17:52
#25
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Если мастерская маленькая, то можно
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2006, 23:59
#26
Kombat

Архитектор
 
Регистрация: 08.06.2006
Белгород
Сообщений: 16
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MadMax
Познавательная дискуссия! В продолжение темы эвакуационных выходов. Можно ли считать эвакуационным выходом с второго этажа - выход через лестничную клетку и коридор первого этажа (см. картинку)? Раньше думал что да, т.к. п 6.9 СНиП 21-01-97 здесь ничего не запрещает (ИМХО). Теперь сомневаюсь.
Помещения второго этажа - офисы т.е. Ф4.3, первый этаж - тоже офисы и предположительно мастерская т.е. получается Ф5.1
[ATTACH]1154079464.jpg[/ATTACH]
Эвакуационная лестница должна вести непосредственно наружу или через вестибюль (и тамбур в том числе) огражденный дверьми от других помещений, тоесть в вашем случае можно поставить дверь между колоннами напротив входа (можно металопластиковую перегородку с дверью), как бы разделить коридор и вестибюль.
Kombat вне форума  