Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия

Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2012, 22:12
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия
liim
 
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 11

Планируется частный двухэтажный дом.
Монолитная фундаментная плита, монолитные ж\б перекрытия, ж\б стены в несъёмной опалубке.
Дом простой прямоугольный, внутренние стены 7*9

Обратились в проектный отдел одной из строительных компаний. Они выдали проект с кучей ошибок в размерах на разных листах, неточностей в спецификациях, отсутствие в примечаниях марки бетона... Но самое главное - было дополнительного армирования плит перекрытия - бетон В20 толщина 200 + стандартная 10АIII с шагом 200*200 в верхнем и нижнем армированиях + конструктивные скобы в "верхним" армировании... перекрытия к стенам не анкеруются...

Притом: все три плиты абсолютно одинаковые по параметрам. Нагрузка принималась 200кг/м2 везде. этого для межэтажных перекрытий маловато.
Скажите, можно ли доверять такому проекту?

Последний раз редактировалось liim, 05.09.2012 в 12:06.
Просмотров: 30063
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 00:29
#21
liim


 
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 11


---

Последний раз редактировалось liim, 09.08.2012 в 21:00.
liim вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 00:59
#22
Bestoloch


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 60


По-быстрому задал в мономахе в компановке схему, нагрузка на каждое перекрытие 300 кг/м2, на верхнее эксплуатируемое 600 кг/м2, стену между вент каналом и проемом под лестницу не учел. Результаты для перекрытия нижнего этажа, может помогут)). Вообще я сам студент(пгс), так что пеняйте на себя. бетон B25. А ещё мономах посчитал поперечное армирование шаг 200 диаметр 4!!! И перемещения что-то странные.
Цитата:
Сообщение от liim
я не увидела никакого дополнительного армирования плит перекрытия
А оно обязательно должно быть?

Последний раз редактировалось Bestoloch, 06.05.2012 в 01:11.
Bestoloch вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 01:40
#23
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Явный косяк, что нет анкеровки арматуры в стенах. Вполне возможно, что расчёт сделан верно. По СНиП "Нагрузки и воздействия" принимается нормативное значение нагрузки на перекрытие 150кг/кв.м, при этом для расчёта на прогибы и трещиностойкость (длительное раскрытие) используется пониженное значение 30кг/кв.м. Вопрос учитывали ли они кирпичные перегородки...

Для подстраховки на качество материалов и работ можно заменить нижнее армирование параллельное цифровым осям (поз. 1) на d=12 в центральной части плиты.
Запросите у проектировщиков узел анкеровки арматуры в стенах (расчёт у них явно с её учётом).
Про то что 200мм мало на такую площадь не слушайте. Перестраховщики и маразматики приводят к необоснованному раздутию бюджета.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 01:55
#24
Bestoloch


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от liim Посмотреть сообщение
Арматура площадью 5,66 на оранжевых квадратах - это 28 надо брать? ) или две сетки по 18?
Это на одном метре сечения плиты должно быть 5.66см2 арматуры, если шаг 200 то на одном метре 6 арматурин диаметром 12 дают площадь по сортаменту 6,79>5,66
Bestoloch вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 02:06
#25
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


Хм.. ох и нагородят сейчас тут.. каждый на свой лад))) При монолитных стенах и выпусках из них (узелок то думаю в проекте нарисован отдельный) стык будет жестким.. ну по крайней мере при желании можно его таковым можно выполнить…
Ну… нагрузка (также примерно) :
Соб вес плиты 0.2х25х1.1=5,5кН/м2
Пол (как эквивалент. стяжки 80мм плотностью 1800) 0.08х18х1,1=1,58 кН/м2
На площадке и менее плотная если - 0.08х16х1,3=1,66 кН/м2 (на выбор)
От перегородок - по фактическому положению и габаритам с приведением к равномерно распределенной нагрузке (ну пусть слегка тут занизим как минимальное по СНиП 0.5х1,1=0.55 кН/м2)
Полезная – 1,5х1,3=1,95 кН/м2
как то так (по крайней мере для плиты 1-го этажа)
Результат - похож на приведенный в посте 20 (и на то что имеется на исходных чертежах) для жесткого стыка...
При шарнирном опирании несколько зон понизу соответствующих 200 д16 (т.е. просто где то доложить 10-ку фоновую (или там 12-ю) с меньшим шагом)
Но это "из пальца" и совсем прикидочно...

По сути: не факт что проект выполнен как-то особо плохо... а вот то, что как правило такая работа сопряжена с кучей переделок, непонятных "хотелок" заказчика, "внезапно" появляющихся на этажах колонн, бассейнов, каминов, стеллажей и прочей нечисти (особенно когда работа уже выполнена) - это сплошь и рядом))) (причем все это должны за копейки само собой переделывать)
Вы уверены что вы ИЗНАЧАЛЬНО выдали ВСЕ необходимые исходные данные и пожелания? А оплата соответствует выполненному объему работ (переделки и т.п.)??? Почему-то есть четкая уверенность что выложенный материал - лишь обрывок проекта.. пару- тройку узелков быть должно.. (тот что приведен скорее не из проекта а из брощюры рекламной) или он 11-й и есть еще 10 узлов?
А то так многое можно дофантазировать...

По сути - если есть сомнения (или были добавлены камины и т.п.) перезакажите этот объем, или оплатите переделки... и сравните.. проектная работа не так дорого стоит..
P.S. Лично для себя (а вы для себя все-таки делаете?) такой домик бы не делал (в том числе и по некоторым причинам указанным выше).
xbh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 02:31
#26
liim


 
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 11


---

Последний раз редактировалось liim, 09.08.2012 в 21:00.
liim вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 09:28
#27
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от liim Посмотреть сообщение
Метаться (думать про добавление стен) мы начали только сейчас, когда осознали масштаб трагедии, что вместо готового проекта с ответами на все вопросы, как строить дом, мы получили головную боль - а не рухнет ли он.
Рухнуть - не рухнет, а вот трещины и большие прогибы очень вероятны. По крайней мере, учитывая отсутствие анкеровки в стены и небольшое кол-во арматуры

Цитата:
Сообщение от liim Посмотреть сообщение
А про узлы - есть только один лист, на котором именно тот 11й узел, который в приложении был. Только назван "Узел сопряжения наружной стены с плитой перекрытия". На том же листе из тех же технических решений картинка "Узел углового сопряжения наружных стен". и схема выпуска гибких связей. Всё.
Мне тоже было бы интересно увидеть Узел сопряжения внутренней стены с плитой перекрытия.
Да и из этого узла 11 не до конца понятно - вертикальная арматура стен должна прерываться в месте заливки плиты? Или просто не связываться? Или (именно как на картинке) внешняя арматура стены должна проходить через плиту перекрытия, а внутренняя прерываться?
По-хорошему, арматура стен не должна прерываться. После армирования стен подвала (например), остаются выпуски, к которым потом привязывается арматура стен 1го этажа. Еще вопрос - они-то хоть где-нибудь указали защитный слой арматуры стен? судя по "вставленному узлу", арматура там чуть ли не касается полистирола... а ведь рабочие на стройке так и сделают...

Цитата:
Сообщение от liim Посмотреть сообщение
Арматура площадью 5,66 на оранжевых квадратах - это 28 надо брать? ) или две сетки по 18?
Это на 1 погонный метр. Для шага 200 (5 стержней на метр), проходит ф12. Но опять же, это для прикидочных (заниженных) нагрузок

А узлы по лестнице есть? Куда она крепится? Если марш опирается на плиту - то это доп.нагрузка. Если на стену - то должны быть соотв.узлы

Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 10:04.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 12:01
#28
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


Цитата:
когда осознали масштаб трагедии
...а где трагедия то? ведь ничего и близко не построено..
Цитата:
По сути мы просто отдали план из автокада и попросили расчитать перекрытия и по возможности быстро дать ответ по количеству арматуры
ответ по количеству для перекрытий похоже и был дан... с этого и стоило начинать... т.е. по сути вы и не заказывали проект, а принесли исходные "рисунки" (которые и были заданием для проектировщиков) (те что видимо в самом начале)? а они вас, получатся, устраивают?
Цитата:
нагрузка в расчетных файлах проектировщика 200кг/м...
.. и? кто знает в каком контексте употребили "200кг/м"... полезная в помещениях 150х1,3=195(расчетное значение) кг/м2, на покрытии (вы вроде про Тверскую область писали) это либо 3-й либо 4-й район соответственно 180 или 240 кг/м2 (расчетное) (опять же либо снег либо полезная на покрытии)
Цитата:
Про нагрузки (камины и сейфы) нас даже и не спрашивали
.. и не должны были спрашивать.. как угадать что именно вы хотите? )) это часть исходного задания.. (камин, кстати говоря тоже по-разному можно сделать, вон к примеру дисплей с изображением мерцающего огня на стенку повесить)))
Цитата:
Если марш опирается на плиту - то это доп.нагрузка.
.. марш там монолитным делать не стоит, а к примеру лесенка из дерева + металл будет не тяжелее вырезаемого ею перекрытия

В общем: если вы заказывали проект целиком (и заплатили за него как за проект) то узлы и иные решения должны быть проработаны. Если "просто и быстро прикинуть что-то" - то в рамках соответствующих договоренностей...

P.S. Еще раз озвучу: Монолит (и соответствующие работы), большие пролеты, полистирол как несъемная опалубка, плоская кровля, и т.д. по мне - так бредовая идея для частного дома (особенно для себя), но.. хозяин-барин...
xbh вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 12:15
#29
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
...а где трагедия то? ведь ничего и близко не построено..
"Трагедия" в том, что деньги уплачены, а толку - ноль

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
ответ по количеству для перекрытий похоже и был дан... с этого и стоило начинать... т.е. по сути вы и не заказывали проект, а принесли исходные "рисунки" (которые и были заданием для проектировщиков)
Не думаю, что физическое лицо, не работающее в строительстве, заказывающее проект, должно составлять полноценное задание на проектирование. Выяснение "хотелок" и уточнение задания - часть работы проектировщика. Причем немалая такая часть.

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
.. и? кто знает в каком контексте употребили "200кг/м"... полезная в помещениях 150х1,3=195(расчетное значение) кг/м2, на покрытии (вы вроде про Тверскую область писали) это либо 3-й либо 4-й район соответственно 180 или 240 кг/м2 (расчетное) (опять же либо снег либо полезная на покрытии)
А полы у нас бетонные, без стяжки? Перегородки отсутствуют в принципе? На такой кровле в случае отъезда хозяев и сильного снегопада мешков снеговых не будет? расчетная 200кг/м2 - на пределе реальных условий эксплуатации.

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
.. и не должны были спрашивать.. как угадать что именно вы хотите? )) это часть исходного задания..
Хотя бы спросить должны были. Все-таки "профессионалы" они, а не заказчик. Заказчик платит деньги за результат, а не за картинки, полученные путем "обработки по СНиПу" других картинок.

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
.. марш там монолитным делать не стоит, а к примеру лесенка из дерева + металл будет не тяжелее вырезаемого ею перекрытия
опирается тогда на перекрытие - все равно доп. нагрузка.

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
В общем: если вы заказывали проект целиком (и заплатили за него как за проект) то узлы и иные решения должны быть проработаны. Если "просто и быстро прикинуть что-то" - то в рамках соответствующих договоренностей...
Что есть то есть... Хотя "прикинули" очень плохо. Обычно если быстро и нет времени на точные расчеты - берут с запасом. А тут явно не доложили, причем немало недоложили.

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
P.S. Еще раз озвучу: Монолит (и соответствующие работы), большие пролеты, полистирол как несъемная опалубка, плоская кровля, и т.д. по мне - так бредовая идея для частного дома (особенно для себя), но.. хозяин-барин...
Лично себе я бы тоже полистирол не выбрал...
Большие пролеты можно перекрыть и ПК (7200мм - не такая уж и редкость). Нагрузка 800кг/м2. Нет проблем с прогибами. Все довольны.
Плоская кровля - это да... Кучи снега, озера на крыше в случае проливных дождей... непрактично. Тут очень напрашивается навес (хотя бы)

Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 12:45.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 13:05
#30
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


Цитата:
А полы у нас бетонные, без стяжки? Перегородки отсутствуют в принципе? На такой кровли в случае отъезда хозяев и сильного снегопада мешков снеговых не будет? расчетная 200кг/м2 - на пределе реальных условий эксплуатации
Свой "примерный" сбор нагрузок и описание полученных "прикидочных" результатов также приводил (пост 25), нагрузку на грань отверстия (дополнительную) от лестницы как эквивалент веса вырезаемого перекрытия (по загружениям и полезную тоже) прикладывал.. или у меня там что-то принципиально не верное для "прикидочного" то расчета написано?)))
Цитата:
на пределе реальных условий эксплуатации.
-не означает что решение неверное или тем более аварийное))) Более того, обычно "нам подешевле и поэкономичнее" как раз мольбы заказчика...
еще раз приведу:
Цитата:
По сути мы просто отдали план из автокада и попросили расчитать перекрытия и по возможности быстро дать ответ по количеству арматуры
из этого напрямую следует что данная архитектура (монолит, пролеты и т.п.) были исходными данными, и делались видимо вообще кем то другим.. задайтесь вопросом что бы получилось исходя из таких исходных у вас...
Цитата:
Выяснение "хотелок" и уточнение задания - часть работы проектировщика. Причем немалая такая часть.
- только когда работа достойно оплачивается. По факту обычно оплата никак не соответствует причудам заказчика... А если такая работа и велась бы то стоило бы попытаться отговорить от таких решений.. Но - на все воля заказчика в этом случае..
По теме - вопрос был в первую очередь о ПЛИТАХ перекрытия; выложеные - "обрывки" проекта, не дают полного о нем представления, более того, приведено армирование ПМ1, ПМ2 плит на отм. 0,000, и 3,000 (упуская недоработку и прочее) в эти плиты вышли явно аварийными?
Цитата:
Большие пролеты можно перекрыть и ПК (7200мм - не такая уж и редкость). Нагрузка 800кг/м2.
..запросто.. можно и по ИЖ 568-03 применить.. адекватных других вариантов - масса..

Последний раз редактировалось xbh, 06.05.2012 в 13:24.
xbh вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 13:24
#31
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
Свой "примерный" сбор нагрузок и описание полученных "прикидочных" результатов также приводил (пост 25), нагрузку на грань отверстия (дополнительную) от лестницы как эквивалент веса вырезаемого перекрытия (по загружениям и полезную тоже) прикладывал.. или у меня там что-то принципиально не верное для "прикидочного" то расчета написано?)))
На то он и "прикидочный". Принципиально "неверного" нет. Но окончательное армирование определяется точным сбором нагрузок и точным расчетом. По моим прикидочным расчетам, получается, что ф10ш200 мало для такого перекрытия.

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
-не означает что решение неверное или тем более аварийное))) Более того, обычно "нам подешевле и поэкономичнее" как раз мольбы заказчика...
"аварийное" понятие растяжимое. Большие прогибы и заметные на потолке трещины не "авария", но уж точно не "нормальная эксплуатация". Опять же, проектировать "впритык" для коттеджей - дурной тон.

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
из этого напрямую следует что данная архитектура (монолит, пролеты и т.п.) были исходными данными, и делались видимо вообще кем то другим.. задайтесь вопросом что бы получилось исходя из таких исходных у вас...
Как минимум, задал бы вопрос по полам, перегородкам, доп. нагрузкам (типа тех же каминов и т.п.). Но это лично я. Кто-то если хочет - пусть проектирует "по картинке". Обычно это чревато (как минимум переделками). Стараюсь выяснить у заказчика максимальное количество подробностей, если заказчику все равно на решение по конкретной детали - он так и говорит - "здесь делайте что хотите (балки, плиты, перемычки и т.п.)". Если нет - обсуждаем. Разве это сложно?

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
- только когда работа достойно оплачивается. По факту обычно оплата никак не соответствует причудам заказчика...
Что верно - то верно. Обычно если платят мало - получают соответственно. Но если платят много - не факт, что получат хороший проект.

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
По теме - вопрос был в первую очередь о ПЛИТАХ перекрытия; выложеные - "обрывки" проекта, не дают полного о нем представления, более того, приведено армирование ПМ1, ПМ2 плит на отм. 0,000, и 3,000 (упуская недоработку и прочее) у вас в эти плиты вышли явно аварийными? ))
ф10ш200 у меня не "прошла", учитывая отсутствие защемления и неполную нагрузку (не учел еще перегородки, и стяжку не самую толстую взял). Как минимум - не соответствует нормам и не обладает должной надежностью.

еще раз - "аварийным" не называл, рухнуть не должно. но кривые потолки с трещинами, вогнутость пола, которую будут пытаться компенсировать еще большей стяжкой - это точно не то, что я понимаю под "нормальным проектом"

Цитата:
Сообщение от xbh Посмотреть сообщение
..запросто.. можно и по ИЖ 568-03 применить.. адекватных других вариантов - масса..
Вариантов много. Почему монолит и почему пенополистирол - наверно желание заказчика. Иногда монолит (перекрытия) могут получиться дешевле сборных. ЖБИ частенько гнут цены. + монтаж нужен тоже качественный, заказывать манипулятор и т.п., плюс все равно придется делать монолитные участки (в районе лестницы, больших отверстий).

Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 13:31.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 13:42
1 | #32
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Уважаемая, в своих претензиях к качеству выданной вам проектной документации Вы правы, материал выглядит сыроватым, слабо проработанным. К сожалению все эти работы воспринимаются как "халтура", т.е. способ подработать. А халтура она и есть халтура. Конечно при длине арматурных стержней в заводской связке 11.7 метра предусматривать стержни с перепускным стыком на девятиметровом направлении совершенно ни к чему. Весьма сомнительна установка в верхней зоне армирования стержней, которые Вы называете "конструктивными скобами", роль их непонятна, если согласиться с тем, что узел соединения плит со стенами шарнирный. А жёстким его назвать невозможно даже при сильном воображении. Вместе с тем хочется Вас как то успокоить; кажется, что при всех огрехах не всё так уж трагично, как Вам представляется. Плита 7х9 метров это не такая уж большая плита, чтобы говорить о нестандартных, т.е. неприемлемых размерах; что обязательно должны быть стены, балки и т.п. У Вас нормальная плита, опёртая по контуру, с арматурой, работающей в обеих направлениях. Кое что в армировании надо поправить, надо проследить за качеством бетона (В25 должно быть именно таким), а в целом с Вашей плитой ничего страшного не должно произойти, поверьте моему почти пятидесятилетнему опыту проектных работ и почти двадцатилетнему опыту работ проектирования и участия в строительстве монолитных высотных комплексов. А чтобы спать совсем уж спокойно, то потребуйте уложить в нижней зоне армирования в обеих направлениях дополнительные стержни того же диаметра с шагом 200 мм и длиной 5850мм ( стандартная длина 11.7 м пополам). Это естественно в средней зоне плиты; шаг стерней будет 100 мм. Кроме этого можно посоветовать удлинить боковую стену лестничной клетки см на 20 и организовать небольшую балку с опиранием на удлинённый участок и наружную стену по оси "2", т.е. как бы замкнуть контур опирания плиты.
troja вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 13:51
#33
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Весьма сомнительна установка в верхней зоне армирования стержней, которые Вы называете "конструктивными скобами", роль их непонятна, если согласиться с тем, что узел соединения плит со стенами шарнирный. А жёстким его назвать невозможно даже при сильном воображении.
Тем не менее, лишними они там не будут, особенно на нижних перекрытиях. Все таки определенный "пригруз" сверху будет, и чисто шарнирным узел уже не является. В монолитных плитах, "шарнирно" опертых на кирпичную кладку, обычно предусматривают верхнее армирование на опоре, в районе 1/10Lo, для восприятия небольшого момента от этого упругого защемления. Так что их лучше оставить (во избежание). Все таки не одноэтажное здание с единственной плитой покрытия, ничем не пригруженной.

Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
А чтобы спать совсем уж спокойно, то потребуйте уложить в нижней зоне армирования в обеих направлениях дополнительные стержни того же диаметра с шагом 200 мм и длиной 5850мм ( стандартная длина 11.7 м пополам). Это естественно в средней зоне плиты; шаг стерней будет 100 мм. Кроме этого можно посоветовать удлинить боковую стену лестничной клетки см на 20 и организовать небольшую балку с опиранием на удлинённый участок и наружную стену по оси "2", т.е. как бы замкнуть контур опирания плиты.
Это конечно хорошо, но в чертежах этого нет... Получается все та же "стройка по интуиции". Нехорошо как-то после оплаченного проекта еще в нем дорисовывать арматуру самому...

А в целом согласен, все и пришли к такому выводу - доложить арматуры (той же 10ки) , т.к. шаг 200 в середине плиты - мало, а шаг 100 - уже нормально.

Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 14:15.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 13:51
#34
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
По моим прикидочным расчетам, получается, что ф10ш200 мало для такого перекрытия.
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
ф10ш200 у меня не "прошла", учитывая отсутствие защемления и неполную нагрузку
- да. "Примерную" дополнительную арматуру и диаметры для шарнирного опирания также приводил (просто шаг в средней зоне плиты ее станет 100мм, и доп. стержни будут меньшей длины), о "жесткости" стыка по приведенному узлу судить точно не стоит.. это вообще "левый" узел.. возможно просто для понимания выданный или "выдернутый" с сайта про несъемную опалубку..
При жестком узле скорее всего все нормально будет. Ну.. понятное дело что если это проект то и узлы и все прочее необходимое должно быть разработано. Хотя... кто знает как оно там вообще все на самом деле обстоит (в плане выполненного объема работ и ее оплаты и всего прочего)...
xbh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 14:30
#35
liim


 
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 11


---

Последний раз редактировалось liim, 09.08.2012 в 21:00.
liim вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 14:52
#36
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Полистал немного тему.... Пролеты при опирании по контуру совершенно нормальные, и при шарнирном опирании плиты. Толщины 200мм думаю хватит. Перегородки - только ячеистый бетон или ГКЛ. Армирование нижней зоны надо бы поболе навскидку. Если класть шарнирно - то вверх нет смысла более 8-ки 200х200; вниз 14 200х200. Это все в первом приближении "на глаз" - конечно нужно проверять расчетом.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 15:29
#37
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от liim Посмотреть сообщение
мы и думали, что обратились к нормальной проектной организации
Цитата:
Сообщение от liim Посмотреть сообщение
ещё раз платить 35т.р. это дороговато.
Я Вам честно скажу. За 35т.р. делать конструктив такого дома - я бы взялся в частном порядке.
Если такая цена в организации - я бы задумался трижды... По мне так нет таких цен в нормальных проектных организациях. Наверняка из 35 т.р. на конструктив пошло не более 15 (остальное ГИПу/директору/уборщице), из них например 5 расчетчику, 10 студентам-рисовальщикам (а может и вообще 10-расчет/5-чертежи). Отсюда и "арматура на глазок при защемлении" (которого нет), и "нагрузка 200кг/м2" (если человек делал хотя бы 2-3 расчета по СНИПУ - он бы еще добавил бы вес полов и перегородок), и "скопированные узлы", и ошибки в размерах...

Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 15:35.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 20:50
#38
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Meknotek,
Все правильно сказал
ooze вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2012, 08:22
#39
anton.ekb

КЖ
 
Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36


Привет! на колу мочало ,начинай с начала:
1. Толщина плиты зависит от пролета 1/30-1/35 для 7,4м - предельный пролет для безбалочного перекрытия и без преднапряжения арматуры - 250мм!
2. Сбор расчетных нагрузок на перекрытие
- с.в. плиты 0,25м -0.25*2.5*1.1=0,688т/м2
- вес конструкции пола 0,1*1.8*1.3=0.234т/м2
- вес пазогребневых перегородок 0,1м*3м*0,8*1,3=0,312т/м.п. (в общем случае берем как равномерно-распределенную 0,1*1,4=0,14т/м2)
- полезная 0,2*1,2=0,24т/м2
Итого на перекрытие над первым этажом 1,3т/м2
3. Усилия в плите
-в пролете 7,4м по шарнирной схеме (вырезаем балку шириной 1м) М=q*L*L/8=8.9т*м.
- на опоре 7,4м по заделке М=q*L*L/12=5.9т*м.
4. подбор арматуры бетон В20, защитный слой для нижней 3см до начала нижней арматуры, 20мм до начала верхней,
- в пролете диам.16AIII шаг 100, Мu= 13,88т*м, раскрытие трещин 0,21мм
- на опоре диам. 12AIII шаг 100, Mu=8,05т*м, раскрытие трещин 0,26мм
5. Самое главное взять этот сбор нагрузок см.п.1 и оплаченные чертежи вернуться в фирму и заставить пересчитать на 1,3т/м2 а не на 0,2т/м2 и рассказать чем дело кончилось. Заказчик в праве требовать предоставление оформленного расчета, тем более когда возникают сомнения.
6. Вопрос стен не касался однако возьмите толщину 0,2м утепление из Утеплителя несгораемого марка НГ - на базальтовой основе крепление тарельчатыми дюбелями, блоки из пенополистирола выкиньте из головы - их жрут мыши, при горении выделяется синильная кислота, они не вандало устойчивые, при бетонировании таких стен сложно качественно уложить смесь очень тонкие, даже для высоты одного этажа 3м
anton.ekb вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2012, 08:55
#40
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от anton.ekb Посмотреть сообщение
Толщина плиты зависит от пролета 1/30-1/35 для 7,4м - предельный пролет для безбалочного перекрытия и без преднапряжения арматуры - 250мм!
не вводите в заблуждение! Посмотрите минимальную толщину для плит опертых по контуру как при упругой заделке так и при свободном опирании.
anton-07-25-86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия alexandrius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.07.2011 20:06
Проект дома с нуля. Aprilmoon Архитектура 65 13.10.2010 16:26