Построенная клиника. После пожарной проверки выдано предписание, в одном из пунктов которого сказано:
" Предусмотреть, в проектной документации, на путях эвакуации, ширину площадок лестничных маршей (геометрические параметры) в соответствии с требованиями ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123 ФЗ; п. 5. 2.10 СП 01.13130.2009; п. 5. 2. 2 ГОСТ 9818-85. "

При этом инспектором было сказано, что ширина в узкой части (см. чертёж - красным цветом) должна быть не менее 1,2, а на деле это равно 0,9. А расстояние до стоек равно около 1 м, должно быть 1,2 м. Как быть, если в проекте полукруглые площадки (радиус 1,53м). Может это можно как-то по другому объяснить, сослаться на другой документ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P7122764к.jpg
Просмотров: 262
Размер:	227.0 Кб
ID:	83788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P7122762к.jpg
Просмотров: 315
Размер:	236.1 Кб
ID:	83789  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница.png
Просмотров: 414
Размер:	17.7 Кб
ID:	83801  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Лестница.dwg (89.9 Кб, 3187 просмотров)


Последний раз редактировалось Galchona, 15.07.2012 в 15:36. Причина: Ещё изображение
Просмотров: 8858
 
Непрочитано 17.07.2012, 16:10
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пожалуйста.Маршши тогда не надо переваривать
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 12:19
#22
Violetta


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 76


если все-таки надумали разрабатывать несколько вариантов, то вот пример стыковки косоуров(к узлу 1)
Вложения
Тип файла: zip узел 1.zip (3.39 Мб, 50 просмотров)
__________________
:rolleyes:
Violetta вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 15:06
#23
cooper22


 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Galchona Посмотреть сообщение
Стена идёт до отм. +1.00 или +1,500, выше - витраж.
А если попробовать разобрать эту стену, и вывести её из плоскости здания на необходимое расстояние. Потом домонолитить лестничную площадку до этой стены. Затем передвинуть опоры. Только при этом варианте придется демонтировать витражи.
cooper22 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 17:03
#24
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Violetta Посмотреть сообщение
если все-таки надумали разрабатывать несколько вариантов, то вот пример стыковки косоуров(к узлу 1)
Спасибо!

Придётся и стену и витражи разбирать, переделывать её с расстоянием от того, где она была на 30-40 см. Потом доливать, передвигать.
По-моему проще косоуры переварить

Последний раз редактировалось Galchona, 18.07.2012 в 18:40.
Galchona вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как быть с шириной лестничной площадки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14