Вспомнил еще один объектик в столице. Здание конца 19 века постройки (3 этажа). внешние несущие стены опираются на ленточный фундамент, внутренние колонны на столбчатый(стальные балки пролетом 12х9м). везде бут в нормальном состоянии. грунты не просадочные (песок). при обследовании обнаружились разности высотных отметок оголовков колонн до 20 см. Было видно невооруженным взглядом. Чтобы полы были горизонтальными - хозяева выкручивались постепенным долитием бетонной стяжки (ну это отдельная песня). осадки фундаментов колонн произошли (как нам удалось выяснить) в результате многочисленным протечек коммуникаций, причем было несколько серьезных аварий водопровода лет 20 назад. как ни странно стены не пострадали, трещин нет и т.п.
выводы были примерно такими: локальные просадки фундаментов в следствии вымывания (суффозии) под столбчатыми фундаментами...
собсно - один из элементов проекта реконструкции - усиление фунд.+ замена стальных балок новыми с подводкой их вместо старых и опусканием перекрытия на них.
|