ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т.
p_sh
 
новичок
 
Ярославль
Регистрация: 19.06.2005
Сообщений: 3,396

Задача: Колонна размером 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т.?
Рассматриваю следующие возможности для реализации:
Арматура.
1. Применение классов высокопрочной арматуры или повышеной прочности. К примеру - А-500.
Бетон.
2.1 Применение высокопрочных бетонов В50, что ЯТД само по себе в построечных условиях довольно сложно и в обеспечении такого класса бетона в конструкции нет никакой уверенности. см сайт Прокуратова.
2.2. Повышение расчетного сопротивления бетона путем введения косвенного армирования. Здесь из В30 получить эквивалент В50 довольно просто. Но вызывает сомнения качество бетонирования колонны с косвенным армированием (сетки d12 с ячейкой 100*100мм и с шагом по высоте колонны 100 мм).

Пока намечено идти по пути 2.2. По предварительным расчетам (была зачетная тема про несущую способность колонны высотой 1м, где был выставлен алгоритм расчета на косое внецентренное сжатие) колонна из В25 с косвенным армированием может иметь место.
Сейчас дорабатываю (изменяю под свою задачу) представленный экселевский алгоритм. (в архиве)

Вопросы пока следующие:
какой путь реализации избрать????

ps. есть еще один вариант решения проблемы взять колонну 700*700 из бетона В30, она тоже несет, но для этого будет необходимо увеличить пролет с 7.2 до 7.3 м (что не смертельно). Но из любви к искуству хочу добить колонну размером 600х600. Причем при расчете параметров материалов косвенного армирования возникают вопросики к нормам. по части учета коэффициентов Гаммаb,i
Просмотров: 32649
 
Непрочитано 20.11.2006, 14:29
#21
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от p_sh
ps. уголки получились такими широкими, что превращаются в замкнутое сечение, что видимо не хорошо..
это очень даже хорошо, только трудоемко их сваривать, но зато эффект обжатия лучше.

с сетками вариант хороший, только например мои ПТО-шники В30 в такое не пробетонируют (лучше просто надают архитекторам по репе).

хочешь заняться наукой сделай с уголками, не хочешь - сделай с сетками или двутавром. Усилия с перекрытия можно передать на двутавр, эта проблема решается.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 14:40
#22
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


При нагрузке в 1150т, у меня прошли колонны круглого сечения диам. 600мм. Где подавляющий момент был, мы мастерили пилоны, увеличивали сечение в плоскости момента. От варианта с жёсткой арматурой мы отказались, по причине неудобства стыков, да и сам вариант, конечно резонный, но это уже не чистый железобетон, тот, который более предсказуем для нас. Применяли арматуру класса А-500С! А вот с бетоном вышла нехорошая ситуация! Мы рассчитывали на В40, а на стройке по кубикам вышел В23, поэтому теперь головы ломаем по усилению! В подобных задачах, желательно посчитать в совместной работе конструкции всего здания, и определиться с коэф. армирования! Мы приняли 7%! Выше 7% - пилоны, т.к. расчёты показывают одно, а стройка делает другое и по обыкновению менее прочное, а отвечать за всё нам … :shock:
Yamb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2006, 14:41
#23
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
с сетками вариант хороший, только например мои ПТО-шники В30 в такое не пробетонируют (лучше просто надают архитекторам по репе).

хочешь заняться наукой сделай с уголками, не хочешь - сделай с сетками или двутавром. Усилия с перекрытия можно передать на двутавр, эта проблема решается.
1. вариант с косвенным армированием по этому тоже не очень подходит (хотя чисто теоретически интересен)

2. наукой заниматся не быстро (и в данном случае стремно) - говорят проект делать надо.

3. Усилия с перекрытия на двутавр, ЯТД следует передавать через упоры (как в рководстве по расчету с жесткой арматурой). Или есть еще способ?

4. Я то склонен сделать сечение колонны 700*700 или 600*800(900) с внесением корректировок в архитектурное решение. Бетон В30

Но с косвенным армированием разобраться хочется, да и как Вы подтверждаете, вариант не абсолютно безнадежный (с В25 - В30). (надо разговаривать с производителями)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 14:42
#24
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Слышал что по кирпичу есть рекомендации как это учитывать.
Это, как я понимаю, сетки в швах - как учитывать эффект увеличения прочности кладки на сжатие, описано в пособии по каменным конструкциям в разделе о локальных нагрузках. Думаю, в железобетоне аналогичный эффект. Неужели все-таки в нормах не описан учет косвенного армирования(?)
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 14:52
#25
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Om81
Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Слышал что по кирпичу есть рекомендации как это учитывать.
Это, как я понимаю, сетки в швах - как учитывать эффект увеличения прочности кладки на сжатие, описано в пособии по каменным конструкциям в разделе о локальных нагрузках. Думаю, в железобетоне аналогичный эффект. Неужели все-таки в нормах не описан учет косвенного армирования(?)
имеется ввиду обжатие уголками по углам и предварительное напряжение планками. по косвенному армированию понятно что есть.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2006, 14:53
#26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Yamb
При нагрузке в 1150т, у меня прошли колонны круглого сечения диам. 600мм... А вот с бетоном вышла нехорошая ситуация! Мы рассчитывали на В40, а на стройке по кубикам вышел В23, поэтому теперь головы ломаем по усилению!
Да как показывает ваша практика переоценивать проектный класс невыгодно всем. поэтому конечно ваш вариант интересен но не практичен. Вот если расчетный В25 - на чертежах В30 а заказывать В40 то надеюсь что В25 будет...

Цитата:
Сообщение от Yamb
В подобных задачах, желательно посчитать в совместной работе конструкции всего здания, и определиться с коэф. армирования! Мы приняли 7%! Выше 7% - пилоны,
Да есть еще теоретическая возможность расположить гибкую арматуру и в тело сечения (вторым рядом), но по моему это черезчур, хотя можно..., но не стоит.... Потому что конструкция хомутов получается такой что сечение получается заармировано косченной арматурой, при которой сечение уже несет. Да еще в добавок арматура второго ряда начинает дополнительно мешать бетонированию.

Om81 п.3.32 СНиП 2.03.01-84* (см пост 2- там есть расчет параметров в экселе)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 15:08
#27
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от p_sh
Да есть еще теоретическая возможность расположить гибкую арматуру и в тело сечения (вторым рядом), но по моему это черезчур, хотя можно..., но не стоит.... Потому что конструкция хомутов получается такой что сечение получается заармировано косченной арматурой, при которой сечение уже несет.
А вот это ты зря, это очень хорошо - лучше даже в центр арматуру помещать, хомуты нисколько не усложняются, остаются там же где и были, ибо устойчивость внутренних стержней обеспечена. А в условиях пожара стержни находятся далеко от обогреваемых граней колонны. Расчет в этом случае то же не сложен, даже проще чем обычный если эксцентриситет не превышает высоту колонны/30.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 15:10
#28
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


К начальному вопросу. Расчет, предоставленный в алгоритме(т.е. в архиве), на мой взгляд,жизнеспособен и гамма учтено верно. Необходимо еще проверить трещиностойкость защитного слоя, хотя для случая 4 скорее всего это условие выполняется.
Цитата:
Но с косвенным армированием разобраться хочется
Вахненко П.Ф., "Современные методы расчета железобетонных конструкций на сложные виды деформаций"., Киев,1992г.
Рассмотрены кроме прочего и вопросы учета косвенного армирования при косом внецентренном сжатии с выходящими конкретными формулами.
Добавлено:
Цитата:
Площадь ФОРМЫ 3, ЯТД, следует вычислять таким образом:
Ab3=[X1^2/2tg(Q)]-[(X1-b)^2*tg(Q)/2]
Да
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 15:11
#29
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


p_sh,
наверно все-таки 3.22 - про косвенное.. Спасибо, почитаю.
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 15:15
#30
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Да как показывает ваша практика переоценивать проектный класс невыгодно всем. поэтому конечно ваш вариант интересен но не практичен. Вот если расчетный В25 - на чертежах В30 а заказывать В40 то надеюсь что В25 будет...
К великому сожалению Вы абсолютно правы! Это мой недочёт был! Специфика отечественного домостроения, пока качеством не блещет, и приходиться думать и об этом … Как из В25 сделать В25!!!
Цитата:
Да есть еще теоретическая возможность расположить гибкую арматуру и в тело сечения (вторым рядом), но по моему это черезчур, хотя можно..., но не стоит.... Потому что конструкция хомутов получается такой что сечение получается заармировано косченной арматурой, при которой сечение уже несет. Да еще в добавок арматура второго ряда начинает дополнительно мешать бетонированию.
Заказчик думает о деньгах! Это естественно и нормально! Если у нас нагрузка чересчур, то и сечение или с двойным армированием, или увеличивать сечение … Вы же, решили добить 600х600 (дёшево), тогда получиться чересчур! А вопрос, о жестком армирование меня давно интригует, но руки не доходят прикинуть схемку, пощупать разницу …
Yamb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2006, 15:32
#31
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
очень хорошо - лучше даже в центр арматуру помещать, хомуты нисколько не усложняются, остаются там же где и были, ибо устойчивость внутренних стержней обеспечена. А в условиях пожара стержни находятся далеко от обогреваемых граней колонны. Расчет в этом случае то же не сложен, даже проще чем обычный если эксцентриситет не превышает высоту колонны/30.
Что вы имеете в виду про расчет? ЯТД он должен быть аналогичным п. 3.28.

Расчетный эксцентриситет пока предполагаю (на всякий случай) больше чем h/30 т.е моменты порядка 50 тм (не понял на влиияние на расчет) по п 3.28.


Цитата:
Сообщение от S_Konstr
Расчет, предоставленный в алгоритме, на мой взгляд,жизнеспособен и гамма учтено верно.
да арматуру А-500 привожу к A-III путем увеличения площади стержня Априведенная=A(32)*Rs(A-500)/Rs(A-III) и далее она учитывается вполне приемлемо (т.е. аналогично арматуре A-500 диаметра 32), кроме вычисления значений SIGMAs,i=SIGMAsc,u*[]
где для A-500 SIGMAsc,u=450МПа. (по ТСН 102-00)
Понятно, что данное допущение идет в запас в виду того что SIGMAs,i находится в числителях выражений, т.е. несущая способность по представленному расчету получается несколько заниженой.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 15:47
#32
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Я имею ввиду п.3.58 пособия к СП (в старом пособии то же такой расчет был, но пункт искать неохота), это простой расчет на устойчивость как в металле через фи от площади бетона и арматуры хотя у вас все равно эксцентриситет не случайный и вам это не подходит. В таком случае считать действительно сложнее.
А что сразу на А500 считать проблематично? зачем переводить на АIII?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2006, 15:58
#33
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


1. понятно (с эксцентриситетом)
2. на арматуру А-500 (пока) непосредственно считать не на чем (с учетом косвенного армирования) в виду того, что под рукой свободного (с правом внесения изменений) алгоритма нет, да и это к лучшему (сам лучше разберусь). Представленный алгоритм заточен под A-III. Поэтому на первое время для прикидки пришлось выкрутится (в запас). Внес только подбор высоты сжатой зоны на кнопку. (перебором)
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2006, 15:06
#34
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


подбил алгоритм для расчета с 7 стержнями на стороне колонны
добавил расчет по РСН.
Пока проверить как следует не успел.
[ATTACH]1164110805.rar[/ATTACH]

вызывает сомнения только значение параметра SIGMAsc.u для арматуры класса А-500 : при введении в расчетное сопротивление коэффициента GAMMAb2=0.9 принимается также 500 МПа или другое значение.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 16:20
#35
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Ну ты легких путей не ищешь как я понял :-)
Характеристики для арматуры А500 из пособия к СП 52-101-2003
1. Расчетное сопротивление растяжению для предельных состояний первой группы - 4430 кгс/см2 (435 МПа).
2. То же сжатию - 4080 кгс/см2 (400 МПа).
3. Граничная высота сжатой зоны КсиR - 0,493 (не зависит от коэффициента условий работы бетона).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 17:53
#36
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


to p_sh
Не понял, откуда в расчете взялся какой-то левый омега равный 0.887, у Вахненко (см. выше) учитывается увеличение объема эпюры напряжений при косом по сравнению с плоским внецентренным сжатием, но тут вроде расчет по СНиП, (т.е. формула 25). При обусловленности данного расчета сигма предельное принимается равным 500МПа (для случаев, оговоренных в п.2а т.15) и 400МПа (п.2б) . А Гамма бэ2, да - 0.9.
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2006, 20:08
#37
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Ну ты легких путей не ищешь как я понял :-)
Характеристики для арматуры А500 из пособия к СП 52-101-2003
1. Расчетное сопротивление растяжению для предельных состояний первой группы - 4430 кгс/см2 (435 МПа).
2. То же сжатию - 4080 кгс/см2 (400 МПа).
3. Граничная высота сжатой зоны КсиR - 0,493 (не зависит от коэффициента условий работы бетона).
на кону профессиональный престиж .
1 и 2.
Характеристики арматуры брал из ТСН 102-00 табл 4+ примечания к ней.
Rs=Rsc=450 МПа. В моей версии ТСН 102-00 в шапке таблицы 4 обозначены расчетные характеристики , остальные GAMMAs по СНиН 2.03.01-84* равны 1. - это настораживает - видимо правильнее по СП...
3. В расчете (сечения по п 3.28*) не используется КсиR.???
- находится напряжение в стержне по формуле 67 СНиП 2.03.01-84* в зависимости от относительной высоты сжатой зоны стержня.
По сути утверждения -"Граничная высота сжатой зоны КсиR - 0,493 (не зависит от коэффициента условий работы бетона)" полностью согласен, но не знаю куда его приставить в расчет по п 3.28* СНиП 2.03.01-84*
В расчете параметров косвенного армирования (пост 2) по п 3.22 КсиR и w (омега) вычислены для сечения с косвенным армированием без учета Gamma_bi.
получились:
КсиR= 0.7512 при w по формуле (56)
w=0.884 формула (56)
для бетона В25 и прочих исходных данных.


Цитата:
Сообщение от S_Konstr
Не понял, откуда в расчете взялся какой-то левый омега равный 0.887
действительно небольшая ошибочка вышла - омега (w=0,884) вычисляется для бетонного сечения с косвенным армированием - расчет параметров косвенного армирования в посте 2
Там же - при расчете параметра Rb,red - учитываю Gamma_b2, т.к. ЯТД все Gamma_bi должны применятся к Rb, а не к Rb,red. Поэтому в данном расчете Gamma_b2 назначаю равным 1 (т.к. уже учтено при вычислении Rb.red), а SIGMA_sc=500МПа по той же причине (по п 2.а табл 15)

ИТОГО В этом расчете :
1. вместо Rb, Устанавливаю Rb.red согласно п 3.22 СНиП 2.03.01-84*
Цитата:
3.22*. Расчет элементов сплошного сечения из тяжелого и мелкозернистого бетонов с косвенным армированием следует производить согласно указаниям пп.3.20 и 3.28*, вводя в расчет лишь часть площади бетонного сечения Aef , ограниченную осями крайних стержней сетки или спирали, и подставляя в расчетные формулы (36)-(38), (65) и (66) вместо Rb приведенную призменную прочность бетона Rb,red ,
2. Gamma_b2=1 (т.к. оно уже учтено равным 0,9 при расчете Rb.red)
3. Sigma_sc=500МПа (т.к. Gamma_b2=0,9 уже учтено при расчете Rb.red)

ps может расчет выставил не с обозначеными выше параметрами???
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 20:14
#38
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А случайный эксцентриситет вы учли???
Хм вопросик может и глупый и все учтено.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2006, 20:18
#39
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Моменты в расчете по п 3.28* должны (еще будут) задаватся с учетом влияния прогибов и случайных эксцентриситетов и прочих факторов (коих не мало). Сейчас заданы, как мне кажется, с запасом, но еще необходимо перепроверять.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 20:23
#40
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


В любом случае, моё мнение следующее.
Не желательно армировать так косвенными сетками т.к. возникнут сложности с вибрированием бетона и установкой арматуры, потребуется хороший контроль.
Я бы вам посоветовал установить армокаркас с уголками, которые служили бы параллельно жесткой арматурой. Если хотите могу скинуть заготовки для своих колонн с армокаркасами.
__________________