Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"? - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"?

Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2012, 16:00
Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"?
San_OK
 
проектировщик
 
Кировская область
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 13

Доброго времени суток. На форуме не раз обсуждался вопрос несовершенства старого доброго рамного узла на "рыбках" с монтажной сваркой "с полным проваром шва", но конкретных примеров новых решений так и не нашёл (может не там и не так искал?). Выкладываю на Ваш суд свои два варианта. Хотелось бы услышать мнение опытных "металлистов" о возможности выполнения в "реале" на стройплощадке таких узлов и какой из вариантов лучше. Вызывает сомнение возможность нормального исполнения шва, отмеченного на схеме знаками "???" (смогут ли подлезть?), и вообще какие ещё "подводные камни" я не учёл? Если кто имеет опыт уже реализованных жёстких узлов "по новому", буду рад любым советам и чертежам. Очень прошу не судить строго, т.к. металл - не моя основная сфера деятельности.
Нагрузки на узел: М=20,6тс*м, Q=29,7тс, N=15тс.

Вложения
Тип файла: pdf Рамный узел.pdf (65.3 Кб, 2543 просмотров)


Последний раз редактировалось San_OK, 21.12.2012 в 08:19.
Просмотров: 34482
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:21
#21
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Offtop: Geter, за меня не переживай ) Просто зачем нужно было двутавровую балку выбирать заведомо с более высоким номером? Чтоб потом его через "уши" крепить?
 
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:23
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1.) Вызывает сомнение несущая способность колонны по срезу стенки (20.6/0,35= примерно 59 тонн), при несущей способности колонны 30К1 по срезу стенки в районе 40 тонн. Хотя - не известен момент от постоянных и временных нагрузок (проверяете на момент от временной нагрузки. Т.е. неравномерное загружение узла: слева постоянная нагрузка, справа - полная).
2.) Сильно отличается длина швов по нижней и верхней полке. У вас N не знакопеременная, чтоль?
3.) Шов со знаком ??? при желании проварят. Поматерятся, возьмут половинки электродов и залезут внутрь колонны. 150 мм примерно - хватит (хотя и не нужно так конструировать без крайней необходимости).
4.) между швами сделайте по 50 мм, узел ответственный.

ну, а всякие мелочи (типа сомнений в доступности проварки горизонтальных участков швов между накладками и стенкой ригеля) не столь существенны.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 16:19
#23
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


VVapan4ik, упрощенно (чаще всего так и делают) расчет узлов ведется по этой методике http://dwg.ru/dnl/3372. Отсюда и передача поперечного усилия в ригеле через накладки приваренные к стенке ригеля. Более подробное исследование работы узла можете посмотреть в статье Троицкого П.Н. (есть в Download).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 16:35
#24
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
упрощенно (чаще всего так и делают) расчет узлов ведется по этой методике http://dwg.ru/dnl/3372. Отсюда и передача поперечного усилия в ригеле через накладки приваренные к стенке ригеля. Более подробное исследование работы узла можете посмотреть в статье Троицкого П.Н. (есть в Download).
Да я про накладки и не спорю, я про "уши" и косынки говорю в этом узеле при работе в вертикальном направлении. Фактически же в "ушах" сварной шов работает даже не сколько на срез, сколько на отрыв в крайней верхней точке при действии момента, узел же можно считать не жесткий, а шарнирный при такой схеме...
 
 
Непрочитано 21.12.2012, 16:41
#25
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Да я про накладки и не спорю, я про "уши" и косынки говорю в этом узеле при работе в вертикальном направлении. Фактически же в "ушах" сварной шов работает даже не сколько на срез, сколько на отрыв в крайней верхней точке при действии момента, узел же можно считать не жесткий, а шарнирный при такой схеме...
Вы почитайте литературу по ссылке в посте N 23, думаю это решит Ваш вопрос. Там из формул четко видно какой элемент какие усилия воспринимает.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 16:49
#26
San_OK

проектировщик
 
Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 13


VVapan4ik, при классической схеме накладки воспринимают усилие от момента. Вертикальное ребро - опорную силу. Даже если узел немного просядет под нагрузкой, накладки просто немного согнутся и всё равно будут работать на растяжение. Сварные швы считал с коэффициентом использования 0,7...0,5. про запас....

Поправте, если не так.
San_OK вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 16:55
#27
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы почитайте литературу по ссылке в посте N 23, думаю это решит Ваш вопрос. Там из формул четко видно какой элемент какие усилия воспринимает.
Да тут-то формула элементарная, чтоб узнать, какое усилие будет действовать на отрыв в точке о которой я говорю. Поэтому и смущает всегда такое решение узлов. По мне уж лучше на "столик" балку опирать. Надежность в разы больше всяких там "ушей", зависящих от качества сварки.
 
 
Непрочитано 22.12.2012, 13:07
3 | #28
программеры-мы


 
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
На форуме не раз обсуждался вопрос несовершенства старого доброго рамного узла на "рыбках" с монтажной сваркой "с полным проваром шва", но конкретных примеров новых решений так и не нашёл (может не там и не так искал?). Выкладываю на Ваш суд свои два варианта.
Offtop: Очень так скромно и почти шопотом...
Может быть не надо экспериментировать и применить классические "отмененые" узлы с рыбками ... (дайте), в конце концов, запас 1,5 по верхней рыбке, если очень "мондражно".

Вашы узлы может быть и лучше, но их надо обсчитывать и смотреть с разных точек зрения (металлоемкость, трудность изготовления, сложности монтажа ) ..... Offtop: а народ тут на форуме делом своим занят и за просто так работать не любит.
программеры-мы вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2012, 14:09
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А как по мне вполне нормальный узел у автора. Даже для построечного исполнения. Ну, конечно, если все просчитано.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 21:39
1 | #30
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


Не могу на эту чушь смотреть, почитай класику, снизу, сбоку сверху уголки или полоса сверху но не по бокам колонны)
princ1985 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 08:28
#31
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


А если "ушам" не хватит длины шва. что делать то?
г) расчетная длина флангового шва должна быть не более 85f kf
fint вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 10:12
#32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
А если "ушам" не хватит длины шва. что делать то?
г) расчетная длина флангового шва должна быть не более 85f kf
Увеличить катет шва
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 13:28
#33
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Увеличить катет шва
Да это понятно, что с полным проваром, а как длины то не хватит?
Но все равно спасибо.
fint вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 15:36
1 | #34
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Многодельный узел для полевого изготовления. Трудоемкий и расход металла. Я пишу когда сомневаюсь и узел важный "варить полуавтоматом в среде ЦО" (ручкой всякие варят, электроды козыряют, а на полуавтомате постоянные кадры как правило и трезвые). Понятно, что НЕ для монтаж. соед. Для перестраховки можно поднять марку стали и электрода, толщины пластин. Но чтобы вот так вот специально конструировать для тех кого "понабрали у ларьков" - это Вы перегнули, колега. Примените серию, не заставляйте себя изобретать вело.)
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 09.01.2013 в 15:48.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 13:35
#35
ADOLFF


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70


Не стал создавать новой темы. Хотел услышать комментарии по применению вот этого узла. + и - по сравнению со своим сварным собратом.
Изображения
Тип файла: jpg Р.JPG (160.8 Кб, 870 просмотров)

Последний раз редактировалось ADOLFF, 06.02.2014 в 13:50.
ADOLFF вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 13:54
#36
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


На мой взгляд можно применять. Нижняя накладка + столик вариться на заводе верхняя встык на площадке. Ответные ребра обязательны. Необходимо проверить стенку колонны на срез и при необходимости поставить диагональное ребро. Полку проверить на расслой и все такое.

На фото как сделали жесткий узел на одном пром предприятии. Нижнюю накладку вообще не приварили.
Изображения
Тип файла: jpg жесктий узел.jpg (42.2 Кб, 640 просмотров)

Последний раз редактировалось 100k, 06.02.2014 в 14:04.
100k вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 14:12
#37
ADOLFF


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70


Нет, идея как раз в том , чтобы уйти от сварки на монтаже. Накладки, верхняя и нижняя, варятся на заводе, + небольшой зазор под установку компенсирующей прокладки 0-10 мм, швы с полным проваром. Зазор необходим для безпробленого заведения балки на свое посадочное место. Болты высокопрочные. Все это есть в серии 2.440-1 но в -2 уже попали только фланцевые узлы.
Из минусов вижу только расслой поперек металла полки колонны. Ну и вопрос по ослаблению сечения отверстиями под болты ?

Последний раз редактировалось ADOLFF, 06.02.2014 в 14:19.
ADOLFF вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 14:14
#38
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Для чего там прокадка между балкой и верхней пластиной?
P.S. ясно
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 14:15
#39
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
ижняя накладка + столик вариться на заводе верхняя встык на площадке.
Если верхнюю накладку приварить на монтаже, то теряется весь выигрыш от применения болтового соединения. Все сварные швы выполняются на заводе. На монтаже зазор между верхней полкой ригеля и накладкой выбирается прокладкой.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 14:19
#40
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если верхнюю накладку приварить на монтаже, то теряется весь выигрыш от применения болтового соединения. Все сварные швы выполняются на заводе. На монтаже зазор между верхней полкой ригеля и накладкой выбирается прокладкой.
Согласен.


Ну и вопрос по ослаблению сечения отверстиями под болты ?

Усилия в накладке = момент в ригеле /высота ригеля.
просто почитать требуемую толщину накладки.

Последний раз редактировалось 100k, 06.02.2014 в 14:24.
100k вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел на монтажной сварке. Как лучше заменить "рыбки"?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой узел лучше принять Adun Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:27
Как выполнить лучше узел примыкания балки к колонне под тупым углом? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 25.07.2012 14:37
Лучше крепить на сварке или на болтах? Y@n@ Металлические конструкции 11 21.09.2011 14:21
Узел монолитной ж/б рамы. Где лучше, чтобы треснуло? Шмидт Железобетонные конструкции 12 28.01.2010 15:32