КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
1.) Вызывает сомнение несущая способность колонны по срезу стенки (20.6/0,35= примерно 59 тонн), при несущей способности колонны 30К1 по срезу стенки в районе 40 тонн. Хотя - не известен момент от постоянных и временных нагрузок (проверяете на момент от временной нагрузки. Т.е. неравномерное загружение узла: слева постоянная нагрузка, справа - полная).
2.) Сильно отличается длина швов по нижней и верхней полке. У вас N не знакопеременная, чтоль? 3.) Шов со знаком ??? при желании проварят. Поматерятся, возьмут половинки электродов и залезут внутрь колонны. 150 мм примерно - хватит (хотя и не нужно так конструировать без крайней необходимости). 4.) между швами сделайте по 50 мм, узел ответственный. ну, а всякие мелочи (типа сомнений в доступности проварки горизонтальных участков швов между накладками и стенкой ригеля) не столь существенны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
VVapan4ik, упрощенно (чаще всего так и делают) расчет узлов ведется по этой методике http://dwg.ru/dnl/3372. Отсюда и передача поперечного усилия в ригеле через накладки приваренные к стенке ригеля. Более подробное исследование работы узла можете посмотреть в статье Троицкого П.Н. (есть в Download).
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 13
|
VVapan4ik, при классической схеме накладки воспринимают усилие от момента. Вертикальное ребро - опорную силу. Даже если узел немного просядет под нагрузкой, накладки просто немного согнутся и всё равно будут работать на растяжение. Сварные швы считал с коэффициентом использования 0,7...0,5. про запас....
Поправте, если не так. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да тут-то формула элементарная, чтоб узнать, какое усилие будет действовать на отрыв в точке о которой я говорю. Поэтому и смущает всегда такое решение узлов. По мне уж лучше на "столик" балку опирать. Надежность в разы больше всяких там "ушей", зависящих от качества сварки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 32
|
Цитата:
![]() Может быть не надо экспериментировать и применить классические "отмененые" узлы с рыбками ... (дайте), в конце концов, запас 1,5 по верхней рыбке, если очень "мондражно". ![]() Вашы узлы может быть и лучше, но их надо обсчитывать и смотреть с разных точек зрения (металлоемкость, трудность изготовления, сложности монтажа ) ..... Offtop: а народ тут на форуме делом своим занят и за просто так работать не любит. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Многодельный узел для полевого изготовления. Трудоемкий и расход металла. Я пишу когда сомневаюсь и узел важный "варить полуавтоматом в среде ЦО" (ручкой всякие варят, электроды козыряют, а на полуавтомате постоянные кадры как правило и трезвые). Понятно, что НЕ для монтаж. соед. Для перестраховки можно поднять марку стали и электрода, толщины пластин. Но чтобы вот так вот специально конструировать для тех кого "понабрали у ларьков" - это Вы перегнули, колега. Примените серию, не заставляйте себя изобретать вело.)
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 09.01.2013 в 15:48. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
На мой взгляд можно применять. Нижняя накладка + столик вариться на заводе верхняя встык на площадке. Ответные ребра обязательны. Необходимо проверить стенку колонны на срез и при необходимости поставить диагональное ребро. Полку проверить на расслой и все такое.
На фото как сделали жесткий узел на одном пром предприятии. Нижнюю накладку вообще не приварили. ![]() Последний раз редактировалось 100k, 06.02.2014 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70
|
Нет, идея как раз в том , чтобы уйти от сварки на монтаже. Накладки, верхняя и нижняя, варятся на заводе, + небольшой зазор под установку компенсирующей прокладки 0-10 мм, швы с полным проваром. Зазор необходим для безпробленого заведения балки на свое посадочное место. Болты высокопрочные. Все это есть в серии 2.440-1 но в -2 уже попали только фланцевые узлы.
Из минусов вижу только расслой поперек металла полки колонны. Ну и вопрос по ослаблению сечения отверстиями под болты ? Последний раз редактировалось ADOLFF, 06.02.2014 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Если верхнюю накладку приварить на монтаже, то теряется весь выигрыш от применения болтового соединения. Все сварные швы выполняются на заводе. На монтаже зазор между верхней полкой ригеля и накладкой выбирается прокладкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Ну и вопрос по ослаблению сечения отверстиями под болты ? Усилия в накладке = момент в ригеле /высота ригеля. просто почитать требуемую толщину накладки. Последний раз редактировалось 100k, 06.02.2014 в 14:24. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой узел лучше принять | Adun | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.04.2017 09:27 |
Как выполнить лучше узел примыкания балки к колонне под тупым углом? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 25.07.2012 14:37 |
Лучше крепить на сварке или на болтах? | Y@n@ | Металлические конструкции | 11 | 21.09.2011 14:21 |
Узел монолитной ж/б рамы. Где лучше, чтобы треснуло? | Шмидт | Железобетонные конструкции | 12 | 28.01.2010 15:32 |