Geter
 
Выдумываю
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 881

Доброго дня.
Сегодня написал программку, для расчета внецентренно-сжатых колонн. Действовал четко согласно СП 52-101.
Почему-то результаты не сходятся с имеющимися сертифицированными калькуляторами (арбат, например).
Также, методика расчета по СП и по пособию к нему слегка отличается, в связи с чем коэффициенты запаса разные.
Хотелось бы услышать мнения по этому поводу. А также буду рад помощи при нахождении ошибок в калькуляторе: http://dwg.ru/dnl/11697 (пока что проверяется модератором)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Просмотров: 5723
 
Непрочитано 18.01.2013, 08:15
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Он, к слову, очень востребован на рынке.
Offtop: Вот уж точно, дальше садового кольца......
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2013, 21:28
#22
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Ал-й
Он, к слову, очень востребован на рынке.
Offtop: Вот уж точно, дальше садового кольца......
Не смог промолчать...
1. Что вы опять про ниленейности всякие... Картмана на вас нет.... Для рядовых пусть и 20-и этажных сараев даже с усложненным планом - этого не нужно!.... Голова нужна!
2. Алексей, вы гипероптимист! Однако, это Раша! В вопросе науки, норм и строительной отрасли согласен с Сергеем! В столице все по другому...
3. Добавлю - в европе есть инженерная школа, есть передача знаний, есть система проектирования и есть в этом заинтересованность, а не 10...20 проектировщиков энтузиастов... Имел счатье смотреть Литовские, Польские, Немецкие и Бельгийские проекты + так называемые расчетные записки (не шедевры Калатравы, а обычные проекты) - все у них просто, хоть и на 100 лет они впереди... Раз вспомнили Евгения, понравилась его фраза: "лучше быть заводом форда или маздой, чем марселагой... А еще лучше макдолнальдсом"....
p.s. Россию люблю всей душой...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расхождение расчета внецентренно сжатых элементов при ручном счете и по программам

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05