Фундамент под коттедж: плита или сваи??? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под коттедж: плита или сваи???

Фундамент под коттедж: плита или сваи???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2006, 11:02
Фундамент под коттедж: плита или сваи???
Nagay
 
Metal Heart
 
Киев
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 450

Ув. господа!

Подскажите, кто знает.
Необходимо запроектировать фундаменты под обычный двухэтажный коттедж. Грунты - илистый суглинок (мощность слоя - до 1,5-х м)водонасыщенные пески от мелких до пылеватых (1м), пылеватая супесь (0,5-0,7м) и дальше идет мелкий водонасыщенный песок. Уровень грунтовых вод на отм. -0,5м от поверхности (местами проезжает груженый самосвал, грунт проседает и сразу образовывается лужица).
ИМХО, есть два варианта: свайный и плитный фундаменты.
Сваи выполнять забивными или буроиньекционными, но это очень дорогое удовольствие: просто пригнать на площадку и развернуть буровую, например, BAUER, будет стоить около 10 000у.е., что никак не вяжется со сметой генподрядчика; да и с копром будет не намного дешевле.
Плитный фундамент, по моему, будет лучшим решением. Но возникает вопрос: как выполнить его устройство в водонасыщенной среде? Я так понимаю, что необходимо делать водопонижение, но с этим я еще не сталкивался. Поэтому прошу подсказать из личного опыта, кто что знает :-)

Заранее благодарен.
Просмотров: 21645
 
Непрочитано 15.12.2006, 02:02
#21
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Давйте посмотрим: я собралась строить себе дом. На всякие изыски типа геологии нет либо денег, либо времени. Я начинаю рыть землю, чтобы сделать себе дом по дедовским методам - в прямом и переносном смысле. Если мне мешает вода - я рою канаву вокруг будущего дома так, чтобы ее дно было ниже уровня воды - и на фиг ее. Не получается?
Ладно. (Замечу в скобках, что мы ничего не знаем о материалах, из которых будет дом - то есть нагрузки на основание, и т.д, и т.п.). И потом, как будущий хозяин дома собирается шествовать по этой хляби, если такой дом все-таки будет построен? Никакая подсыпка тут не поможет, или поможет, но на краткое время. Другой вопрос, согласен ли хозяин за это платить? Информации маловато. И как делать водопонижение в море или реке, или болоте, на худой конец? Это-то можно, здесь гидротехников хватает, но...
Получается - либо сваи в "болоте", либо плавающий кораблик в виде ж/б плиты. Одно - очень дорого, другое - а не уплывешь куда-нибудь? Это же чревато битием фамильной посуды и синяками благоверной. Можно, конечно, строить кессоны и т.д...
Хотя... многие города стоят на воде. Венеция, к примеру .
Как мне говорили, Венеция стоит на осиновых сваях, поскольку она имеет такое свойство - каменеть в воде (лучше в морской). Были у нас прежде такие экскурсы в историю. Но вряд ли это можно посчитать. Про свойства осины можно спросить у старожилов-деревянщиков.
И напоследок: всякую инженерную задачу решить можно и должно, вопрос один: сколько это будет стоить и кто за это будет платить? Витиеватость такая: нельзя ли послать на фиг этот коттедж?
P.S. Если вокруг есть жилье - имеет смысл походить, помотреть да поспрашивать. Если нет - сушить весла.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 11:11
#22
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


2 engineer

В понедельник выложу - надо ее в электронный вид перегнать, вот тогда будет о чем поговорить
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2006, 12:00
#23
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


У нас в Питере все старинные дома обнесены гидрозамками из глины и в подвалах на много ниже уровня г.в. СУХО.
проблемы возникают лиш у тех к которым подвели современные коммуникации и ничего за собой не исправили.
Макс Тал. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2007, 16:17
#24
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


В продолжение темы фундаментов.

На существующее основание (суглинок илистый-песок мелкий-супесь-песок мелкий) подрядчик решил выполнить песчаную подсыпку 1-1,2м. Ну, как обычно, окончательного КЖ еще нет, а надо что-то делать, а то заказчик рвет и мечет.
Так вот, был предложен вариант с устройством набивных свай длиной 6м с применением обсадных металлических труб с помощью пневмопробойника. Подрядчик с заказчиком решили, что дорого для обоих, уперлись рогом и хотят только плиту.

И здесь такой вопрос: какое основание выбрать под плитный фундамент?

Варианты такие:

1) свежий, не самоуплотнившийся насыпной грунт (песок) (при расчете по второму пред. сост. нужно учитывать деформации от вертикальных нагрузок+от самоуплотнения насипи+деформации нижележащих слоев грунта от веса насыпи - в СКАДе, блин, уже не посчитаешь)
2) суглинок, с выводом цоколя на дневную поверхность (эдакие ребра)-это уже жесткая конструкция фундамента и возможен крен - суглинок с супесью тоже консолидируются годами (если не десятилетиями)

В общем, буду очень рад любым подсказкам, т.к. опыта еще мало
[/b]
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2007, 21:06
#25
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Минимальный минимум информации которой Вы должны располагать:
1. Что у соседей?
2. Размер здания в плане 100х100 или 10х10?
3. Схема и величина нагрузок на фундамент?
4. Глубина промерзания песка по Киеву? Суглинка?
5. Вода сейчас в колее или летом? А когда будут строить?
6. Есть куда воду из котлована отвести или в бочках придется отвозить за лесок?
7. Архитектор что про планировку скажет (приподнять бы этот домик с дорожками на песочек)?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2007, 21:46
#26
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Drulya
Минимальный минимум информации которой Вы должны располагать:
1. Что у соседей?
2. Размер здания в плане 100х100 или 10х10?
3. Схема и величина нагрузок на фундамент?
4. Глубина промерзания песка по Киеву? Суглинка?
5. Вода сейчас в колее или летом? А когда будут строить?
6. Есть куда воду из котлована отвести или в бочках придется отвозить за лесок?
7. Архитектор что про планировку скажет (приподнять бы этот домик с дорожками на песочек)?
1. У одного соседа ленточный фундамент - дом уже весь трещит. У другого - плита, но он только построился.
2. Дом в плане грубо 13х17м.
3. Имеем два этажа с наружными и внутренними несущими стенами из пеноблока+утеплитель+фасадный кирпич. Перекрытие - сборняк из круглопустоток (правда, подрядчик говорит что-то по поводу монолита).
4. 1м что для суглинка, что для любого другого грунта.
5. Уровень воды сейчас с учетом подсыпки 1-1,2м в районе 1,8-2,0м.
Строить собираются сейчас, мороза ведь нет, температура +3...+6.
6. Скорее всего, будет временный дренаж.
7. Так уже и решили подсыпать песка-то 1-1,2м.

Есть, правда, на крайний случай вариант с устройством тучи буронабивных свай Ф200мм - подрядчик своими силами поболее диаметр не потянет, но сейчас речь о плите.

Так что думаете?
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 12:47
#27
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Может, кто даст ссылку научного труда по расчету плит на исскуственных (насыпных/намывных) грунтах?
А то собираю сведения по частям (Сорочан, Болдырев, пособие и т.д.).
Когда-то в руках держал брошюру в мягком переплете Слюсаренка именно по этой теме, но сейчас достать ее не реально.
Может, в электронном виде у кого есть?
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2007, 19:36
#28
iam1


 
Регистрация: 31.01.2007
Ижевск
Сообщений: 2


Винтовые сваи идеально подходят для болота.
www.rosterra.ru
iam1 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2007, 00:56
#29
Romario

building
 
Регистрация: 29.01.2007
St.Petersburg
Сообщений: 2


Объясняю:
1.При высоком уровне УГВ используем для устройства фундамента монолитную плиту.
2. При таких пучинистых грунтах уровень плиты должен быть ниже расчетной отметки промерзания (СНиП).
3. Обязательно устройство дренажной системы по периметру фундамента.
4. Предусматривается дренаж непосредственно под плитой - слой щебня с геотекстилем.
5. Гидроизоляция рулонными наплавляемыми материалами и предварительно праймером а лучше проникающими гидроизоляционными составами и т.д. и т.п.
5. Плиту заливаем и стены при работающем насосе - наиболее дешевый вариант для твоего объема строительства.
6. А теперь подсчитай стоит ли заморачиваться...
__________________
= Roman =
Romario вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2007, 11:41
#30
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Решили сделать следующим образом:
подождать весны
выбрать слой растительного грунта 0,3м
на илистый суглинок подсыпать 1,2-1,4м песка средней плотности с послойным уплотнением
устроить бетонную подготовку 50мм
положить полиэтилен. пленку
устроить фундаментную плиту 450мм
стены делаем армированными
устраиваем два армопояса

Т.о. УГВ - 1,5-1,8м, грунт непучинистый, неравномерные осадки плита будет"гасить", конструктивные мероприятия повышения жесткости здания приняты
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 17:25
#31
Jail Hammer


 
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 2


Пардон, за некропостинг - но ужасно интересно как поживает тот коттедж по прошествии 6 лет....У нас ситуация несколько похожая.
Jail Hammer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 17:21
#32
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Jail Hammer Посмотреть сообщение
Пардон, за некропостинг - но ужасно интересно как поживает тот коттедж по прошествии 6 лет....У нас ситуация несколько похожая.
Пока с претензиями никто не обращался. Но авторского надзора не было (заказчик с застройщиком пожлобились), и я не могу утверждать, что сделано все по проекту. Возможен даже вариант, когда проект передали заказчику, тот - строителям, а строители сделали все "под себя", потому что они "...все время так делаем и все стоит...") (на всех коттеджах 800мм плиту херячат).
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 09:31
#33
Jail Hammer


 
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 2


Nagay, спасибо за ответ. У нас похожая ситуация - коттеджный поселок в пойме, высокая вероятность затопления, УГВ около метра. Для снижения вероятности подтопления до 25% будем подсыпаться 1-1,5 м, нулевой уровень жилых помещений поднимать на 1,7-2м (неэксплуатируемый в период разлива цоколь-гараж). Грунты усредненно:
  • Суглинок серовато-бурый, тяжелый, полутвердый, с примесью органических веществ. Мощность изменяется от 0,7 до 1,0м.
  • Суглинок серовато-бурый, тяжелый, тугопластичный, с примесью органических веществ. Мощность от 1,1 до 1,7м.
  • Песок серый, мелкий, средней плотности, насыщенный водой. Вскрытая мощность – 7,8м.
Встречаются слабозаторфованные грунты.
Под базовые проекты: каркасник, сруб и кирпичный дом нам посчитали сваи по 6-8 метров, 0,4 м в диаметре (буронабивные) или 250-е с лопухом на 500 мм завинчивающиеся. Ценник тоже на работы, а особенно на доставку техники немилосердный - даже порядок цен тот же что и у вас приблизительно. Вот иломаем голову и мучаем разнообразных экспертов по возможности строительства на плитах или мелкозаглубленных лентах.
Jail Hammer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под коттедж: плита или сваи???

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск