Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Чёта жирно будет. Я свои цифры не с потолка брал, считал плиту на упругом основании. С диаметром 14 еще можно согласиться, но шаг 100 мм - это явный перебор, лучше толщины добавить. Для экономии араматуры можно армировать по эпюре моментов, но на практике такое сложно организовать. У меня в процессе изготовления плиты пацанчик-прораб тут же стал её "оптимизировать", уменьшая верхнюю арматуру в пролёте между стенками, которая по его мнению была не нужна, а то, что плита на упругом основании, это перевернутая плита перекрытия, ему в голову в следствии незапаренности теорией, не приходило.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Из опыта не менее 14мм с шагом 150мм сверху и снизу (опять же при шаге стен 4 метра) Если шаг больше, то все усугубляется, в основном за счет увеличения толщины плиты и арматура тогда до 16мм с шагом 150мм нижняя и верхняя сетка Последний раз редактировалось MasterZim, 10.04.2013 в 00:16. |
|||
![]() |