Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Если можно, обоснуйте! Гнутые домиком подкладки есть в ГОСТах.
Не совсем понял формулировку. Продавливание пояса в месте примыкания 100х4 учитываем расчетом. Или вы о чем-то другом?... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Я понимаю, что намного проще варить только угловыми, в нижнем положении. Все подряд. И говорить - какие они там придурки, проектировщики, чего они там изощряются... В конце-концов, если лично Вам это кажется трудоемко и неуместно (у Вас нету того или иного оборудования, квалифицированного персонала, да еще и параноидальный ОТК) - Ваша организация просто не берет такой заказ. Я думаю найдется полно организаций, для которых изготовление ферм с такими узлами не представляет проблем. Я Вас просил каким-то образом обосновать невозможность выполнения такого узла. Аргументированно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
Если бы мне пришлось обдумывать такой узел, я бы рассмотрел еще и такой вариант. Дополнительная трудоемкость против рентгеновского контроля. Последний раз редактировалось boris_r, 25.04.2013 в 19:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Да и вся эта канитель с узлом из-за его внешнего вида. Фасонка громоздка. P.S. Кстати, наверно, можно и не делать контроль качества стыкового шва. Шов будет расчетным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Как работает узел мне понятно. Не понятно, что Вы называете ошибкой, стенка не потеряет устойчивость если ее проверили расчетом. См.приложенный фрагмент из Еврокода например.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
Если экономически обоснованно можно выдумывать любые формы, технологии позволяют, но когда нет ни малейшего смысла в извращениях, нужно делать логично и технологично- так будет надёжней. Есть типовое решение следуйте проверенному, не ошибётесь. В решении ТС в место шарнирного узел жёсткий, а при выполнении соединения есть вероятность образования концентраторов напряжений в следствии сложности выполнения, конечно сечение опорного раскоса с двойным запасом и это возможно компенсирует потери здравого смысла. Так что данное решение при необходимости может быть реализовано, но не может быть рекомендованно
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
это ответ, когда вы поймете как на практике изготавливается или потом обсуждение продолжается тут
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
1. Есть иерархия для порядка, а не только чтобы з/п отличались.
2. Обязанность проектировщика - проектировать, руководителя - руководить. 3. Для выстраивания взаимоотношений между цехом и КБ рядовой проектировщик "косолап". 4. "Неокрепшему" уму производство "вредно" и "опасно". Мнение цеха должно быть "отформатировано" руководителем и донесено до подчинённого. Всё остальное типа "больше ходите в цех": 1. Неспособность руководителя. 2. Сознательное "сбрасывание" с себя функций "учителя" дабы не растить конкурента. 3. Некомпетентность. На мой взгляд чаще всего встречающийся факт. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.04.2013 в 11:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Я понимаю, что узел сложнее выполняется, чем типовой. Но это, е-мое, не какой-то космический узел с нереальной точностью сборки и какими-то фантастическими требованиями. В конце-концов, где еще выполнять узлы, чуть сложнее, чем легкий, как не на ЗМК? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
Причём сложнее-легче, красивее. Есть логичные решения, а есть дурацкие область которых лежит не в инженерии, а в психологии. Кстати к слову сказать у фирмочей, всё так же, только хуже. Итальянский ЭнЭл например, запретил стыковать уголок в элементах решётки стоек, исходя из своего представления о конструкциях, при этом затраты на 50 тонн отходов платить не собирался. По сравнению с таким подходом узел, образец логичности и технологичности.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста | nas3kat | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 07.02.2012 12:23 |
Опорный узел фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.07.2010 18:52 |
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:06 |
Узел подстропильной фермы | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.09.2008 21:04 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |