Доброе время суток.
Имеем составной двутавр, пояса 600х20, стенка 12х760. Стенка не проходит по местной устойчивости. Усилия: N=1558,04 кН, М=1811,9 кНхм.
При увеличении толщины стенки в двутавре получаем, что он еще больше не проходит, чем с менее тонкой стенкой. Подскажите пожалуйста, так и должно быть? И если да, то как так с чем это связано? Стенку делаем толще, и из-за этого она становится менее устойчивой. Либо мне следует искать ошибку в расчете?
Для простоты счета прикладываю свой самодельный калькулятор для расчета на м.у. стенки двутавра по п. 7.16* СНиП II-23-81*. Буду благодарен, если кто-нибудь найдет в нем ошибку.

Добавлено: калькулятор пока удалил - там ошибка а-ля "сам себе проблем придумал". Завтра выложу снова - вдруг кому сгодится.

Последний раз редактировалось AVO, 16.05.2013 в 19:47.
Просмотров: 12161
 
Непрочитано 12.08.2013, 14:48
#21
Ровена


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 8


Прошу совета относительно расчета, связанного с местной устойчивостью стенки. Рассчитываю балку коробчатого сечения, на которую опираются вертикальные арки. В соответствии с табл. 27 СНиП II-23-81* предельная гибкость стенки зависит от условной гибкости элемента, принимаемого в расчете на устойчивость в плоскости действия момента. У меня получается, что если я считаю балку раскрепленной в плоскости действия момента арками, то принятое сечение стенки не проходит по условию устойчивости и надо увеличивать толщину стенки. Если же я принимаю в расчет полную длину балки, то сечение проходит. Т.е., чем длиннее балка, тем тоньше у нее стенка? Или я что-то не понимаю, или я что-то неправильно делаю
Вложения
Тип файла: docx расчет устойчивости стенок по СНиП.docx (243.6 Кб, 156 просмотров)
Ровена вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 15:07
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


У Вас элемент изгибаемый или внецентренно-сжатый?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 16:34
#23
Ровена


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
У Вас элемент изгибаемый или внецентренно-сжатый?
Внецентренно-сжатый.
Ровена вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 16:55
#24
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ровена Посмотреть сообщение
Т.е., чем длиннее балка, тем тоньше у нее стенка?
Да, только не балка, а стойка. В гибкой стойке потеря устойчивости стенки не столь актуально, как в жёсткой.
 
 
Непрочитано 12.08.2013, 17:33
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А как Вы узнали где стенка, а где полка?
Цитата:
чем длиннее балка, тем тоньше у нее стенка?
- верно. Посему принимайте максимальную расчетную длину, при которой Ваше сечение ещё проходит по устойчивости, этим обеспечите максимальную тонкостенность сечения при соблюдении норм.

Последний раз редактировалось eilukha, 12.08.2013 в 17:38.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 18:14
#26
Ровена


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В гибкой стойке потеря устойчивости стенки не столь актуально, как в жёсткой
Хм, новая для меня мысль. Буду ее думать, спасибо))

Цитата:
Сообщение от eilukha
А как Вы узнали где стенка, а где полка?
"Примечания:
2. В коробчатом сечении при m > 0 условную гибкость следует определять для стенки, параллельной плоскости изгибающего момента." - табл.27 СНиП

Цитата:
Сообщение от eilukha
Посему принимайте максимальную расчетную длину, при которой Ваше сечение ещё проходит по устойчивости, этим обеспечите максимальную тонкостенность сечения при соблюдении норм.
Я уже нашла в Гореве рекомендации как принимать толщины полок и стенок коробчатых сечений. Проходят Просто мне казалось "с точки зрения банальной эрудиции", чем больше расчетная длина, тем толще должна быть стенка для обеспечения ее устойчивости.

Последний раз редактировалось Ровена, 12.08.2013 в 18:24.
Ровена вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 18:36
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
при m > 0 условную гибкость следует определять для стенки, параллельной плоскости изгибающего момента
- у Вас ДВА момента. Какой выберете? Скажите больший? А если отличие в 1%?
Цитата:
чем больше расчетная длина, тем толще должна быть стенка для обеспечения ее устойчивости
- общей или местной? Наоборот, чем больше гибкость, тем при меньших напряжениях наступает общая потеря устойчивости. Нормы обеспечивают одновременное исчерпание общей и местной устойчивости, отсюда и такая зависимость.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 07:28
1 | #28
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Ровена, у тебя ошибка - E=2100т/cм2=2100000кг/см2, а не Е=210000кг/см2
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 09:09
#29
Ровена


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- у Вас ДВА момента. Какой выберете? Скажите больший? А если отличие в 1%?
Проверяю 2 момента: стенки на момент Mx и пояса на момент My.

Цитата:
Сообщение от Tvorec
Ровена, у тебя ошибка - E=2100т/cм2=2100000кг/см2, а не Е=210000кг/см2
Спасибо! Стыдно(((
Ровена вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 09:11
#30
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Ровена Посмотреть сообщение
Спасибо!
Да ладно, чего там - это не ошибка, а опечатка - поэтому предпочитаю рассчитывать в тоннах - нули проще сосчитать.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 11:54
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
стенки на момент Mx и пояса на момент My
- странно, откуда такая связь?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 17:29
#32
Ровена


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Да ладно, чего там - это не ошибка, а опечатка
Опечатка - это ошибка от невнимательности Хорошо, что догадалась спросить

Цитата:
Сообщение от eilukha
- странно, откуда такая связь?
Я так понимаю вышепроцитированное примечание к СНиП. Стенки параллельны действию момента Mx? Определяем для них предельную условную гибкость в зависимости от лямбда(x). Пояса параллельны моменту My? Проверяем их как стенки в зависимости от лямбда(y). Да, и пояса еще также проверила на местную устойчивость по табл.29. Я неправа?
Ровена вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 17:40
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Так у Вас два момента, по отдельности их используете? Таблица же говорит о случае с одним моментом.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 09:39
#34
Ровена


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 8


Если вы знаете, где прописано, как расчитывать в таком случае, поделитесь, пожалуйста информацией Я не нашла. Косвенно мою уверенность в том, что мой подход имеет право на существование, поддерживает п. 9.2.10 СП16.13330.2011, где при сжатии с изгибом в 2 плоскостях стержень коробчатого сечения рассчитывается по 2 формулам.
Ровена вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 09:45
#35
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Ровена Посмотреть сообщение
поддерживает п. 9.2.10 СП16.13330.2011, где при сжатии с изгибом в 2 плоскостях стержень коробчатого сечения рассчитывается по 2 формулам.
Нет, eilukha имеет ввиду что необходимо учитывать совместное действие обоих моментов - каждый из них вносит свой вклад в напряженное состояние и в возможную потерю местной устойчивости.
А в тех формулах, которые вы указали - так там учитываются оба момента - в проверяемой плоскости через коэффициент фи_е, а действие момента из перпендикулярной плоскости учитывается напрямую с понижением коэффициентами. Так что придется учитывать два момента.
Вот тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79625 - угадайте от кого?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 10:21
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Нет, eilukha имеет ввиду что необходимо учитывать совместное действие обоих моментов
- именно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 09:20
#37
Ровена


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Нет, eilukha имеет ввиду что необходимо учитывать совместное действие обоих моментов - каждый из них вносит свой вклад в напряженное состояние и в возможную потерю местной устойчивости.
Да, я понимаю, но я не могла придумать как учитывать оба момента одновременно.
Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
А в тех формулах, которые вы указали - так там учитываются оба момента - в проверяемой плоскости через коэффициент фи_е, а действие момента из перпендикулярной плоскости учитывается напрямую с понижением коэффициентами. Так что придется учитывать два момента.
Да, я понимаю -2, я же написала - косвенно))
Цитата:
- для себя решил немного по-другому: m - есть отношение напряжений отдельно от момента (в нашем случае этих моментов два) и отдельно от продольной силы. Полученный таким образом m используем в ф. (132), но не забываем и ф. (135), из них принимаем меньшее значение.
А вот здесь у меня возникает тупой вопрос: т.е., когда мы определяем m, я принимаю M=√(Mx^2+My^2 ), то как определить Wc?
Ровена вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 09:27
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Все уже написано:
Цитата:
m - есть отношение напряжений отдельно от момента (в нашем случае этих моментов два) и отдельно от продольной силы
Суммарное напряжение от двух моментов - см. сопромат. Wc не требуется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 10:46
#39
Ровена


 
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 8


Спасибо!
Ровена вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > И снова местная устойчивость стенки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
Местная устойчивость стенки труб при сосредоточенных нагрузках Regby Конструкции зданий и сооружений 6 29.06.2011 22:28
И опять местная усточивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 1 17.03.2011 19:31