Несущая способность центрально-сжатого стержня - Страница 29
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность центрально-сжатого стержня

Несущая способность центрально-сжатого стержня

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Старый 09.04.2010, 07:19
Несущая способность центрально-сжатого стержня
nsivchuk
 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837

Уважаемые форумщики.
Необходимо увеличить несущую способность стержня ограниченных габаритов. Максимальный диаметр стержня 40 мм при расчётной длине 2440 мм. Несущая способность на сжатие должна быть более 8000 кг.
Допускается увеличить диаметр стержня до 50 мм при условии увеличения несущей способности более, чем в 2 раза.
Просмотров: 263484
 
Старый 19.04.2010, 17:27
#561
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Это меня воодушевляет на продолжение темы.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 17:38
#562
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
to nsivchuk - Выдвинутые Вами требования по ограничению поперечного сечения стержня действуют только на период монтажа или действуют также на период эксплуатации
Это смотря для кого... Все ограничения знает только автор, к тому же они меняются по ходу обсуждения таким образом, чтобы решение знал только один человек.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 17:39
#563
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Forrest_Gump
Цитата:
повторяю в последний раз вопрос - to nsivchuk - Выдвинутые Вами требования по ограничению поперечного сечения стержня действуют только на период монтажа или действуют также на период эксплуатации?
Ой, да не относитесь к этому серьезно. Среди вариантов, предложенных nsivchuk есть предложения протащить через эту дыру в 40мм что-нибудь, что можно потом собрать в нечто несущее 8т. Поэтому можете через эту дыру лить сталь в форму 100х100.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 17:48
#564
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Сообщение от Lev_37 (он не может выйти на сайт):
Если открыть 3-й том "Справочника машиностроителя" в 6-ти томах под редакцией Ачеркана Н.С. и посмотреть страницы 219...220, 236...237, 279...280, где излагается теория прочности и несущей способности труб нагруженных внутренним и внешним давлениями.
В Daunload этот справочник имеется.
По моим расчетам (в Excel) трубы d=50мм со стенкой 5мм с заваренными концами из стали Г2АФ с пределом текучести 5450кг/см2 и внутренним давлением 1322кг/см2 несущая способность повышается до 16.6т, вместо 5.1т при отсутствии давления.
При давлении 230кг/см2 стержень понесёт 8т.

Предельная сила по Эйлеру 6,6 тн. На этом фоне 16,6 тонн - просто "прорыв" в технике и механике, скачок, так сказать, в будущее...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 18:03
#565
вал60


 
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 21


Уважаемый Ильнур! Кроме Эйлера для трубчатых элементов под давлением есть еще проверка по Герцу - очень советую проверить.
вал60 вне форума  
 
Автор темы   Старый 19.04.2010, 18:04
#566
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
to nsivchuk - Выдвинутые Вами требования по ограничению поперечного сечения стержня действуют только на период монтажа или действуют также на период эксплуатации?
Об этом уже было сказано, но добавлю: Я не могу представить себе такой стержень, который бы не уменьшал свою длину при его сжатии. Не могу представить и такой стержень, который бы уменьшал своё сечение (или I) при его сжатии. Поскольку в условии речь шла о начальных физических параметрах, то, естественно, о параметрах стержня после воздействия на него сжимающей силы речи не было и ограничений тоже не было. Эти ограничения большинство форумщиков наложили сами по своей инициативе. Но каковы их самоограничения, мне не ведомо.
С уважением. Н. Сивчук.

Евгению и Разработчику "спасибо" за американскую помощь... Предпочитаю на вопросы ко мне отвечать самостоятельно.
Жду от Вас мнений по поводу п. 564, корректные вы наши.

Последний раз редактировалось nsivchuk, 19.04.2010 в 18:16. Причина: дополнение
nsivchuk вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 18:18
#567
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


кто о чем, а я - о другом (про "...Я не могу представить себе такой стержень, который бы не уменьшал свою длину при его сжатии. Не могу представить и такой стержень, который бы уменьшал своё сечение (или I) при его сжатии...").
Раз ограничений иных нет, кроме как ограничение размера поперечного сечения стержня, то следующий мой вопрос таков - кто мешает раскрепить Ваш стержень, тем самым уменьшить расчетную длину? Систему раскрепления можно организовать как из элементов, прикрепляемых после установки стержня в проектное положение. А можно организовать стержень сложной поперечной формы, в пазах которой спрятать систему раскрепления. Для аналогии вспомню деревянную шпренгельную ферму. Только разместите шпренгели равномерно вокруг Вашего стержня. (про смысл тех шпренгелей мне рассказывать не надо, я лишь про очертание системы).
P.S. пардон, если не увидел подобного предложения среди 29 страниц.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Старый 19.04.2010, 18:31
#568
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
кто о чем, а я - о другом (про "...Я не могу представить себе такой стержень, который бы не уменьшал свою длину при его сжатии. Не могу представить и такой стержень, который бы уменьшал своё сечение (или I) при его сжатии...").
Раз ограничений иных нет, кроме как ограничение размера поперечного сечения стержня, то следующий мой вопрос таков - кто мешает раскрепить Ваш стержень, тем самым уменьшить расчетную длину? Систему раскрепления можно организовать как из элементов, прикрепляемых после установки стержня в проектное положение. А можно организовать стержень сложной поперечной формы, в пазах которой спрятать систему раскрепления. Для аналогии вспомню деревянную шпренгельную ферму. Только разместите шпренгели равномерно вокруг Вашего стержня. (про смысл тех шпренгелей мне рассказывать не надо, я лишь про очертание системы).
P.S. пардон, если не увидел подобного предложения среди 29 страниц.
Мне нравится ход Ваших мыслей. Посмотрите, пожалуйста, в п. 509 моё предложение-подсказку о выполнении стержня резино-металлическим. К сожалению, ни одного мнения по этой подсказке не было. Возможно Вы первый разовьёте эту подсказку до конкретного конструктивного решения. Может это Ваше решение будет сходным с моим.
Некоторые форумщики фантазируют за пределами условий и предлагают один стержень собирать из нескольких, хоть Шуховскую башню.
Однако должен быть всё-таки один заводской и он же монтажный элемент-стержень.
С уважением. Н. Сивчук.
nsivchuk вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 18:35
#569
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Жду от Вас мнений по поводу п. 564, корректные вы наши.
мое мнение такое - ошибка, но так как нет ни расчета, ни выкопировки из справочника (согласитесь Вы должны ее искать, не я) то обсуждать этот расчет бесполезно...
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Старый 19.04.2010, 18:41
#570
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
мое мнение такое - ошибка, но так как нет ни расчета, ни выкопировки из справочника (согласитесь Вы должны ее искать, не я) то обсуждать этот расчет бесполезно...
Спасибо за Ваше категоричное, как всегда мнение.
Давайте попросим Ильнура ознакомить нас подробнее с его расчётами.
С уважением. Н. Сивчук.
P.S. Об опыте борьбы с ошибками мог бы поведать ещё разное.
nsivchuk вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 18:46
#571
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Спасибо за Ваше категоричное, как всегда мнение.
Вы спросили мое мнение, я ответил. Не далее чем на прошлой странице я ошибся и тут же признал это (и стирать не стал), так что не надо про мою упертость говорить...
Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
P.S. Об опыте борьбы с ошибками мог бы поведать ещё разное.
Поведайте, я уже сказал Вам, что благодарен за Ваше мнение и обязательно воспользуюсь если сочту применимым в современных условиях.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 18:48
#572
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


german-nk: по превому пункту по подробнее можно..
Ильнур: во второй схеме действительно защемление в одном направлении,на эпюрй N вооще верхний конец стержня никак не повлияет(защемлен он или свободен),я в СКАДе не пытался проверять стержень на устойчивость,я просто искал напряжения от заданных сил,что бы понять какая должна получатся эпюра(к тому моменту я не помнил правила построения эпюры N,сейчас заново почитал кое что по сопромату и строймеху и вроде все правельно именно так как я и думал). Меня просто смутило одно из Ваших высказываний о разрезании стержня и приложении к сечению всех нагрузок,но для построения эпюры берется только левая или правая часть нагрузок.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Старый 19.04.2010, 19:10
#573
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сообщение от Lev_37 (он не может выйти на сайт):
Если открыть 3-й том "Справочника машиностроителя" в 6-ти томах под редакцией Ачеркана Н.С. и посмотреть страницы 219...220, 236...237, 279...280, где излагается теория прочности и несущей способности труб нагруженных внутренним и внешним давлениями.
В Daunload этот справочник имеется.
По моим расчетам (в Excel) трубы d=50мм со стенкой 5мм с заваренными концами из стали Г2АФ с пределом текучести 5450кг/см2 и внутренним давлением 1322кг/см2 несущая способность повышается до 16.6т, вместо 5.1т при отсутствии давления.
При давлении 230кг/см2 стержень понесёт 8т.

Предельная сила по Эйлеру 6,6 тн. На этом фоне 16,6 тонн - просто "прорыв" в технике и механике, скачок, так сказать, в будущее...
Ильнур, спасибо.
Попробуйте внутреннее давление заменить внутренним сжатым высокопрочным (R=12т/см2) стержнем.
С уважением. Н. Сивчук.
nsivchuk вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 19:16
#574
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
...Давайте попросим Ильнура ознакомить нас подробнее с его расчётами.
С уважением. Н. Сивчук.
P.S. Об опыте борьбы с ошибками мог бы поведать ещё разное.
Которыми расчетами?
1. Первый расчет был в самом начале по Эйлеру, я его выложил.
2. Далее были расчеты на устойчивость на СКАДЕ, они, как известно, тоже по эйлеру, и все результаты сообщил. Они в пользу Эйлера, выигрыша нет, Критическая сила не преодолевается без нарушения законов физики.
3. Другие уточненные расчеты с учетом нюансов дадут еще худший результат.
4. На п. 564 - не мои расчеты, а уважаемого Lev_37. Они разумеется неверны.

vedinzhener , разрезание конечно подразумевает отбрасывание одной части с заменой на силы. Этот метод Rotfeder раза 3 здесь приводил, причем в графической форме. Что там Вас смутило - там все просто - газ (пружина) тоже отсекается и заменяется продольной силой. А она оказывается приложенной с эксцентреситетом, т.е. участвует в изгибе в полной же мере, т.е. участвует в потере устойчивости. Т.е. рассматривать надо не только КОНЦЫ пружины (газа), а всю цепь сжатия этого газа.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.04.2010 в 19:22.
Ильнур вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 20:00
#575
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Цитата: "Мне нравится ход Ваших мыслей. Посмотрите, пожалуйста, в п. 509 моё предложение-подсказку о выполнении стержня резино-металлическим. К сожалению, ни одного мнения по этой подсказке не было. Возможно Вы первый разовьёте эту подсказку до конкретного конструктивного решения. Может это Ваше решение будет сходным с моим.
Некоторые форумщики фантазируют за пределами условий и предлагают один стержень собирать из нескольких, хоть Шуховскую башню.
Однако должен быть всё-таки один заводской и он же монтажный элемент-стержень.
С уважением. Н. Сивчук."
Еще раз, первоначальные Ваши условия - l=244, r=2, E=21, Р=8, шарнирное опирание.
Система неустойчива.
Предрастяжение изменит работу системы.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 19.04.2010 в 20:11.
german-nk вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 21:12
#576
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
я задал все верно-именно так,как действуют силы преднапряжения стержня.Эпюра N в СКАДе также показана верно.
Эпюра в СКАДе показана то верно .... А насчет задания... Ну давайте так: задайте только предварительное натяжение без внешней сжимающей силы. Вы же согласны, что в этом случае все элементы должны быть растянуты именно со значением предварительного натяжения. Если не так - значит где-то ошибка. Когда добьетесь верного результата, приложите и внешнюю сжимающую силу

P.S. А вообще-то автор темы молодец. Ну хотя-бы потому, что своими заявлениями (да еще с недоговоренностями и постепенным выкладыванием аргументов) создал дискуссию аж на 29 (пока) страниц
IBZ вне форума  
 
Старый 19.04.2010, 22:32
#577
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. А вообще-то автор темы молодец. Ну хотя-бы потому, что своими заявлениями (да еще с недоговоренностями и постепенным выкладыванием аргументов) создал дискуссию аж на 29 (пока) страниц
Он против Самого Эйлера восстал Еще раз перевернулся
 
 
Старый 20.04.2010, 00:31
#578
mst


 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Предельная сила по Эйлеру 6,6 тн. На этом фоне 16,6 тонн - просто "прорыв" в технике и механике, скачок, так сказать, в будущее...
Возможно, что шаманство вокруг стержня и сможет повысить его устойчивость, но не идеальная жидкость (в виде газа). То что накарябано в #478 - простое следствие равновесия при малом искривлении стержня заполненного газом. Возможно это хорошая тестовая задача для продвинутых пакетов, хотя уверенности в том, что пакеты "заряжают" возможностью анализировать совместную работу двух сред при малых отклонениях от равновесия у меня нет. Вообще, примеры показывают, что если у системы есть дополнительные степени свободы, то она их использует скорее для того чтобы найти новую форму равновесия, чем поддерживать старую. А что поделаешь, мужики, эт-то жизнь. И, пжст, не спорьте с Евгением, что преднапряжение для устойчивости что-то значит -не значит ровным счетом ни-че-го, а то снова придется карябать формулки .
mst вне форума  
 
Старый 20.04.2010, 01:02
#579
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


ого! 29 страниц...
и что родилось?

а вариант сделать из сжатие растяжение был уже?
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Старый 20.04.2010, 01:10
#580
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от mst Посмотреть сообщение
Возможно, что шаманство вокруг стержня и сможет повысить его устойчивость, но не идеальная жидкость (в виде газа). То что накарябано в #478 - простое следствие равновесия при малом искривлении стержня заполненного газом. Возможно это хорошая тестовая задача для продвинутых пакетов, хотя уверенности в том, что пакеты "заряжают" возможностью анализировать совместную работу двух сред при малых отклонениях от равновесия у меня нет. Вообще, примеры показывают, что если у системы есть дополнительные степени свободы, то она их использует скорее для того чтобы найти новую форму равновесия, чем поддерживать старую. А что поделаешь, мужики, эт-то жизнь. И, пжст, не спорьте с Евгением, что преднапряжение для устойчивости что-то значит -не значит ровным счетом ни-че-го, а то снова придется карябать формулки .
еще,как значит и служит как раз для повышении учтойчивочти конструкции. И зачастую уже применено в реальных(ответственных) конструкциях я об этом уже писал см.пост.337.
Ильнур: а разве растягивающая сила прилагается тоже с эксцентриситетом? Что то я такого нигде не встречал,ни в нормах ни в летературе.Может подскажете где про это можно прочитать? Вы поняли о чем я? Предположим нет силы сжатия,а только растяжение я что должен ее приложить с экцентриситетом,если нет то утверждение rotfeder ошибочны.По сути я тольку пытаюсь уменьшить воздействие на стержень полезной нагрузки и все,если воздействие уменьшится,то уменьшится и изгибающий момент,другое дело что стержень окажется частично изогнут уже при преднапряжении и это повлияет на его устойчивость(не в лучшую сторону).
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность центрально-сжатого стержня

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
Несущая способность свайного фундамента ilyaknt Основания и фундаменты 9 07.08.2008 17:23