Можно ли перекрыть деф. шов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2013, 15:40
Можно ли перекрыть деф. шов?
zyama1985
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 27

Имеется двухэтажное каркасное ж/б здание 69х42м. Деф. шов устроен в середине сооружения. На первом этаже располагается парковка, а на втором заказчик хочет устроить ледовый каток 60х30м. Т. е. ж/б плита основания (толщина в районе 300 мм) катка будет лежать прямо на деф. шве. Допустимо ли такое по нормам?
Просмотров: 9177
 
Непрочитано 13.09.2013, 12:46
#41
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
У нас в одном ТЦ меньший каток сделали и то заливочная машина ездит.
это "профилактика". первоначально всё равно надо какой-то слой залить и дать замёрзнуть...
+ есть ещё кёрлинг, где малейшие неровности и уклоны сильно мешают игре, так что там поверхность делают идеально ровной и полируют.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 12:59
#42
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Стандартный пирожок основания ледового поля (самая распространённая конструкция) состоит из верхней бетонной плиты с трубками охлаждения (по ней заливается лёд - из обычного шланга - машины его потом только ровняют и наращивают), под ней кладётся слой скольжения (графит, полиэтиленовая плёнка), под ним слой утеплителя (ЭППС), под ним стяжка с трубами обогрева, под ней уже основание - щебень, грунт или плита. Таким образом, если шов не осадочный, то основание вполне можно разрезать под основной бетонной плитой охлаждения - она останется цельной (всё равно она ездит по слою скольжения). Можно и стяжку с трубами обогрева разрезать, если сделать два контура. А можно под ней устроить ещё один слой скольжения и проложить ЭППС (не разрезая её).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 13:00
#43
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


yarrus77
Опорная плита - разрабатывается генпроектировщиком... Жаль нет плиты.
Интересно, как себя поведут трубки хладоносителя заделанные в цементно-песчаный раствор на диф.шве?!
Palomnic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли перекрыть деф. шов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23