Константин_Сергеевич
 
Обследование зданий
 
Урал
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 82

Доброго времени суток уважаемые Форумчане!!!
Меня интересует вот такой вопрос:
Предположим есть болтовые соединения на болтах с контролируемым натяжением и без, на обычных болтах и на высокопрочных, работающие только на срез и на совместную работу растяжение+срез. Есть так же в этих соединениях зазоры между поверхностями соединяемых элементов более 0,3 мм. Итак вопрос как этот дефект влияет на работу соединения и его несущую способность. Как этот дефект исправить (и надо ли вообще)
Вопрос касается объектов введенных в эксплуатацию и простоявших скажем более 10 лет.
Понятно что если при новом строительстве монтажники собрали соединения и у них образовался данный дефект (СП 70.13330 п 4.5.8), то мы можем просто демонтировать дефектные элементы и собрать все заново из новых железок новыми руками.
Заранее огромное спасибо!!!
Просмотров: 33333
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:18
#41
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 12:11
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Простой пример (специально для тебя): качели.
Кстати, о качелях. У меня под окном поставили качели без подшипников. Скрипят круглые сутки. Лучше бы заварили.
Если напрашивается жёсткий узел, то лучше делать жёсткий. В данном случае улучшится работа и балки и колонны. И надёжность всего сооружения.
Другое дело, что не всегда можно сделать узел жёстким.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 18:41
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати, о качелях. У меня под окном поставили качели без подшипников. Скрипят круглые сутки. Лучше бы заварили..

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если напрашивается жёсткий узел, то лучше делать жёсткий..
Дык так и делают. Наоборот никто не поступает.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В данном случае улучшится работа и балки и колонны. И надёжность всего сооружения..
Грандиозное заявление. Откуда известно обо всем сооружении? Мы видим только узел.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Другое дело, что не всегда можно сделать узел жёстким.
Не всегда это нужно. А сделать жестким узел можно всегда, коль в том есть необходимость.
Шарнир вводится осознанно, для непередачи момента, для исключения перераспределения при ассиметричных нагрузках и т.д.
Вопрос никогда не стоит так: все делаем жестко, не делаем если только это невозможно.
Есть рациональные схемы для типа сооружения, в этих схемах на равных правах сосуществуют и шарниры, и рамные сопряжения, и всякие другие виды сопряжений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 21:57
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Все эти моменты и силы - фикция. Если напряжения уменьшаются, а они всегда уменьшаются в жёстком узле, то это во благо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 23:32
#45
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


У жесткого узла есть шанс превратится в шарнир, а у шарнирного одна дорога - в механизм...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 00:29
#46
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Есть данные, правда по результатам численных исследований, о влиянии зазора на несущую способность
http://www.engineersedge.com/enginee...n-friction.pdf
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 13:14
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Все эти моменты и силы - фикция. Если напряжения уменьшаются, а они всегда уменьшаются в жёстком узле, то это во благо.
"Фиктивные" силы через жесткий узел переползают от элемента к элементу, и дают реальные напряжения. Какие конкретно напряжения в узле уменьшаются? Например в шарнирном абсолютно отсутствуют напряжения растяжения в приузловой зоне полок двутавра. И вообще какие-либо напряжения в этом месте. Напряжения сдвига в стенке - те же, они не уменьшаются. О каком "всегда уменьшается" идет речь? Речь может идти только о перераспределении усилий. И благо ли это перераспределение, это большой вопрос.
Например, передача момента в базу приведет к существенному умощнению фундамента на слабом основании. Или например неразрезность балки при подвижной нагрузке даст уменьшение напряжений не более 20%, а добавит массу сложностей, связанных с равнопрочным сращиванием элементов. Или например неразрезность стропильной многопролетной балки чревато перенапрягом отдельных колонн при неравномерной осадке опор. Ужесточение конструкции за счет ужесточения узлов благо только в теории. Мы, практикующие проектировщики, вынуждены учитывать реалии, и для ужесточения по возможности используем связи.
Кстати, о философии - фикцией так же можно назвать и напряжения - напряжения всего лишь удельные усилия, то бишь производные от усилий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 13:45
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
фикцией так же можно назвать и напряжения
Само-собой. Ты их когда-нить видел? Или щупал?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 14:02
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Само-собой. Ты их когда-нить видел? Или щупал?
Ощущал в мышцах во время судороги. Офигенно больно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 14:12
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


А вот если бы примыкание у тебя были жёсткие, то ничего бы не ощущал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 14:14
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот если бы примыкание у тебя были жёсткие, то ничего бы не ощущал.
Тогда бы я не смог сжать волокна, дотянувшись до них, и мне бы вырвало сухожилия.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 07:44
#52
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


День добрый.
Всегда старался избежать фланцевых узлов - т.к. давно потерял веру в возможность их правильного изготовления. Зазоры обязательно попытаются затянуть так, чтобы их не было видно (поэтому если вы не видите зазоры, то не значит что их нет) а затянутые зазоры добавят конструкции внутренних напряжений... но мой вопрос не об этом.
Ранее, при проектировании узлов на высокопрочных болтах, пользовался Рекомендациями по расчету и монтажу фланцевых соединений стальных конструкций 1989г и закладывал 2 плоских шайбы для высокопрочных болтов (по одной под гайку и головку болта), а нонче узрел бумажный вариант СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции, а там пункт:
Цитата:
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на заданный угол, следует дополнительно закреплять от самоотвинчивания с помощью установки пружинных шайб, вторых гаек или другими способами запрещается.
а в техэксперте данный пункт:
Цитата:
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
по моему мнению в первом варианте лишнее слово "следует" - они вместо того, чтобы его убрать, полностью переформулировали пункт...
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 09:21
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


AndreyMenov, в первом варианте слова следует не нужно. Да и как-то запрещать накидывать дополнительную контргайку тоже странно - она даст только лишние потраченные рубли, не внеся ничего хорошего или плохого. Поэтому вторая формулировка правильная, ИМХО.

Хотя пружинная шайба наверняка действительно может помешать..
 
 
Непрочитано 09.09.2014, 09:45
#54
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
AndreyMenov, в первом варианте слова следует не нужно. Да и как-то запрещать накидывать дополнительную контргайку тоже странно - она даст только лишние потраченные рубли, не внеся ничего хорошего или плохого. Поэтому вторая формулировка правильная, ИМХО.
Хотя пружинная шайба наверняка действительно может помешать..
все это и так понятно, но осадочек остался...
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 22:10
#55
Stefan_ua

КМ
 
Регистрация: 26.08.2014
Україна, Київ
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
каков прирост напряжений для, скажем, болта М20 при срезе, скажем, 4 т и зазором в 3 мм - огромный зазор, кстати сказать, на порядок превышающий допустимый. Обычно бывает при закручивании болтов "от руки" либо при отвратительнейшем изготовлении некоторых видов конструкций (в 95% случаев - первое)?
как там? корень квадратный из сигма икс квадрат + три тау икс игрек квадрат (при сигма игрек = 0), если память не изменяет...
Сорри, долго не отвечал.

Так вот, напряжения в одном болте М20 от среза ~1770кг/см2, при зазоре в 3мм и учетом тела болта (без резьбы) напряжения составят ~450кг/см2. Суммарные напряжения ~1930кг/см2. И если болт классом ниже 5.8, то он "поламается и все упадет" (с).

И основной мой посыл, что пр зазорах меняются УСЛОВИЯ работы, а не все упадет
Stefan_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 10:27
#56
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Stefan_ua Посмотреть сообщение
Так вот, напряжения в одном болте М20 от среза ~1770кг/см2, при зазоре в 3мм и учетом тела болта (без резьбы) напряжения составят ~450кг/см2. Суммарные напряжения ~1930кг/см2. И если болт классом ниже 5.8, то он "поламается и все упадет" (с).
Такой расчет болтов не соответствует нормам и подходит лишь для очень грубой прикидки. Если уж Вы решили считать болт как балку на М и Q , то для вышеописанной задачи тау=1770кг/см2 (не понятно как получено такое значение), сигма=450кг/см2 (тоже не понятна расчетная схема), эквивалентные напряжения по Мизесу ("суммарные") : сигма_э = корень(3*1770^2+450^2)=3098 кг/см2 .
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 10:38
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ZVV, я думаю, человек имел ввиду 450 тау и 1770 нормальных. Только почему нормальные от среза - я не знаю.
 
 
Непрочитано 12.09.2014, 10:46
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


На гильотинах при резке листов, если нет зазора между ножами, машина напрягается и даже ломается. Ножи специально настраивают с зазором (несколько миллиметров, зависит от толщины листа), и гильотина режет сталь как масло.
А где конкретно в строительных болтовых срезных соединениях зазоры в несколько миллиметров?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2015, 13:16
#59
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Почему то никто не написал про снижение жесткости фланцевых узлов с зазорами, а это влечет перераспределение усилий всего каркаса
CFIFT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2015, 20:30
#60
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Уважаемые Форумчане!
А как в током случае определить превратился узел в шарнирный или нет?
Какой должен быть зазор?