можно ли использовать сварной ригель в перекрытии?
Tigra51
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27

Прошу подсказать можно ли использовать ригель из двутавра сваренный из трех частей простой сваркой , места см. чертеж...? двутавр в спецификации обозначается как: 30Ш3
Подрядчик собирается монтировать....
что делать?!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 312-КР-Model.jpg
Просмотров: 603
Размер:	129.3 Кб
ID:	156682  


Последний раз редактировалось Tigra51, 10.09.2015 в 09:10. Причина: замечание модератора
Просмотров: 16239
 
Непрочитано 11.09.2015, 11:33
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Аргумент. Можно подробней? для чего он тогда вообще если не для С235-С245?
я бы его использовал исключительно в конструкциях 4 группы
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 14:15
#42
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


Вот фото шва, сварщика на объекте не было...так что вопрос про выводные планки не задал..
Директор фирмы подрядчика аргументирует всё это безобразие (монтаж ригелей не по проекту), большим опытом....
А когда всё смонтируе, вызовет экспертизу ....
Вот такая петрушка...........
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150911_101345.jpg
Просмотров: 170
Размер:	216.7 Кб
ID:	156787  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150911_101403.jpg
Просмотров: 159
Размер:	166.8 Кб
ID:	156788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150911_101411.jpg
Просмотров: 162
Размер:	220.8 Кб
ID:	156789  
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 14:33
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
Директор фирмы подрядчика аргументирует всё это безобразие (монтаж ригелей не по проекту), большим опытом....
в торговле?


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
А когда всё смонтируе, вызовет экспертизу ....
технадзор обязан присутствовать во время строительства и загибать таких "с большим опытом" в жесткой форме
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 14:36
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
Вот фото шва, сварщика на объекте не было...так что вопрос про выводные планки не задал..
Директор фирмы подрядчика аргументирует всё это безобразие (монтаж ригелей не по проекту), большим опытом....
А когда всё смонтируе, вызовет экспертизу ....
Вот такая петрушка...........
вот лично мне ваш прораб зае замучался бы эти балки сдавать.
1.) равнопрочные стыковые швы должны выполняться на выводных планках. Здесь и спрашивать у сварщика нет смысла - планок не было. Наваривать выводные планки и исправлять (см. фото 3 - просто яма по грани полки)
2.) швы успели зацвести - а шлак до сих пор не отбит.
3.) Валик шва просто огромный. Зачищать, зачищать и еще раз зачищать. Заподлицо с основным металлом. После зачистки - визуальный контроль шва. И УЗК я бы заставил сделать (фаски сняты не симметрично, швы с внешней и внутренней стороны не совпадают - есть сомнения в качестве провара; см. фото 2 и 3).

Дополнение. В случае особо плохого настроения еще и заставил бы вырубить уже наваренные швы и выполнить соединение нормально, под моим личным контролем
Хотя это уже и перебор (на данном этапе информированности - а там хз, может, и придется. Что УЗК покажет

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.09.2015 в 15:47.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 14:50
#45
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
Директор фирмы подрядчика аргументирует всё это безобразие (монтаж ригелей не по проекту), большим опытом....
Большим опытом, говорите... Сколько ходок? Или зуб давал, мамой клялся?
Если не можете остановить стройку немедленно, то хотя бы заставьте его выполнить п. 4.2.2 из ГОСТ 21.502-2007:
"Отступления от рабочих чертежей КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей КМ."
ronn вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 15:20
#46
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
большим опытом....
спасибо, поржал
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 15:36
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


сварная балка отходит уже на второй план, потому как в раме шарнирная база и шарнирный узел балка-колонна, без связей, ги, а это нарушение всех имеющихся норм.
Offtop: вот честно задолбали уже эти заказчики, понабирают менеджеров, а нанять инженера для констроля мозгов не хватает, либо жаба душить деньгу платить
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:43
#48
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Tigra51, ну что там у вас происходит? Как вопросы порешали?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 14:02
#49
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


В выходные эти гады смонтировали ригель....Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150914_123451.jpg
Просмотров: 146
Размер:	270.8 Кб
ID:	156942
а вот так они обваривают узлы......Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150914_123539.jpg
Просмотров: 161
Размер:	108.2 Кб
ID:	156943

Принято решение по окончании монтажа провести экспертизу каркаса,
у меня просто слов нет..... выяснилось что анкеровка проводилась вот такими анкерами ...см. фотоНажмите на изображение для увеличения
Название: 20150911_101522.jpg
Просмотров: 155
Размер:	553.4 Кб
ID:	156945Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150909_180511.jpg
Просмотров: 152
Размер:	328.1 Кб
ID:	156944
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 14:09
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
смонтировали ригель
только не говорите, что он должен был быть горизонтальным)
Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
вот так они обваривают узлы
ох уж эти шарниры)
Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
выяснилось что анкеровка проводилась вот такими анкерами
СНиП 2.09.03 (по крайней мере пособие к нему) разрешает механические распорные болты, главное нормально рассчитать.
 
 
Непрочитано 15.09.2015, 14:24
#51
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


что-то я не въеду - это две разные конструкции?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 14:26
#52
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


общий вид Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150907_134012.jpg
Просмотров: 149
Размер:	350.1 Кб
ID:	156948
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 14:42
#53
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Для автора совет не подписываться под этим безобразием ни в каких местах, а менегеры и вправду достали, научились бабки считать вот и считайте и не лезьте в технические вопросы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 14:47
#54
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Судя по тому, что я вижу - этот каркас после его обшивки ограждающими конструкциями при сильном порыве ветра может завалиться.....
Поэтому топикстартеру следует подумать - как себя вести, чтобы потом "не попасть под раздачу".

Возможно, стоит проконсультироваться с юристом....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 14:50
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


понятно - внизу шарнир, вверху шарнир = нарвусь на бан, ну вы поняли. Где технадзор?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 14:57
#56
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
понятно - внизу шарнир, вверху шарнир = нарвусь на бан, ну вы поняли. Где технадзор?
да все там понятно, подрядчику лишь бы кое-ка сделать, а заказчик лоху потом продаст это чудо и в случае чего уже проблемы лоха будут, вопщем обошьют и ничего видно не будет, пригласят проектировщиков после обшивки и заверят что все по проекту
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 15:01
#57
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
при сильном порыве ветра может завалиться.....
Там под колонны ниши оставлены с выпусками арматуры, потом это все зальется и может будет стоять, если с анкеровкой не накосячат. Но балку, что с жесткой на шарнирную переделали, стоит проверить
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 15:29
#58
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Offtop: Могу поспорить, что если посчитать все в Ansys/Abaqus объемными элементами с учетом фактической "податливости" этих "шарниров" (и базы и ригеля), то все пройдет по расчету
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 15:40
#59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Могу поспорить, что если посчитать все в Ansys/Abaqus объемными элементами с учетом фактической "податливости" этих "шарниров" (и базы и ригеля), то все пройдет по расчету
это вы строите?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 16:13
#60
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Бармаглотище, Offtop: а если такую балку сварить в заводских условиях с полным проваром и УЗК, это будет равнопрочное соединение? помню наш преподаватель по МК с огромным опытом говорил что такой стык если в завод условиях самый надежный, и как по нормам посмотреть что Э42А только для 4 группы конструкций, ведь в СП в таблице Г1 нет разделения по группам?
Jenec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > можно ли использовать сварной ригель в перекрытии?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Трех сторонние отношения (заказчик, подрядчик и третье лицо) Павел Валентинович Профессии и трудовые отношения 1 28.05.2015 11:43