конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Идет замена грунта ПГС с заглублением в гравийно галечниковый грунт. Я в проекте написал указания по производству работ и требование о повторной геологии после замены для контроля уплотнения и характеристик после уплотнения и еще перестраховался в том что по результатам повторной геологии возможна корректировка проекта фундаментов. Всегда есть сомнения у любого конструктора, КСС тоже давно придуман, но в этом проекте у меня есть довольно большая доля уверенности и подпись под ним я поставил не задумываясь.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
kub25 - предусмотрено ли в варианте с заменой грунта устройство подпорной стенки ?. Скорее всего -да, учитывая что в этом случае глубина котлована будет не менее 9-10 м. Если стенка из буросекущих свай, то это обстоятельство необходимо учитывать при сравнении с вариантом плиты на сваях - как дополнительные и не малые затраты. Защемлять подпорную стенку придется ниже дна котлована, в гравийных грунтах, а в отдельных местах возможно и в песчаниках (что то-же определенные проблемы) - минимум 3-4 м. Итого - получается общая высота стенки 14-15 м. Анекра: одним ярусом в насыпных грунтах не отделаешся, как бы особенно цеплятся не за что. Это я не плане критики варианта замены, а как еще одно обстоятельство, на которое необходимо обратить внимание.
В варианте со сваями то-же есть проблемы с креплением стен котлована, но учитывая, что глубина котлована в пределах 4 - 4,5 м геометрия стенки и нагрузки. Это одна проблема. НО встанет вопрос - как определять боковое давление грунта на подпорную стенку, если для насыпных грунтов кроме плотности других данных не приводиться - необходимо заказывать дополнительные исследования. Вы взялись за доктора, а получается, что есть вещи поважнее и посложнее. Возможно, что в данной ситуации это уже пройденый этап, вопрос решен и закрыт. Если если это в компентенции других исполнителей тогда Вас можно поздравить - и посочуствовать тем, кому придется этим заниматься. Это не относится к теме про доктора, просто обратил внимание на эту сторону вопроса, рассматрвая геологию. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Хороший вопрос. Дело в том что под зданием и вокруг здания идет подземная автостоянка и пол автостоянки 117,5. Характеристики насыпного грунта геологи дали и фундаменты стоянки на насыпном грунте. Она естественно отделена от здания швом. Отметка подошвы ф-та на насыпном грунте 116,5. Это будет пионерным котлованом первый уровень. Остается 4 метра шпунта. Закрепление шпунта хорошая задача, но я думаю инъекционными микросваями с этой задачей можно справиться. Есть технологии ЭРГТ, ГЕО я думаю геотехники справятся. Заказчик в курсе котлована, архитектуру не я делал, но оговаривал заранее объем земляных работ и сложности с ними связанные.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
"Идет подземная автостоянка.." - в смысле существующая, или предполагаемая.
Характеристии насыпного грунта: для расчета подпорной стенки в первую очередь необходимы плотность, угол внутреннего трения и сцепление грунта- есть они?. Шпунтовое ограждение при полной выборке насыпного грунта как будет защемляться, анкероваться (4+?). Проблемы сложные, но в принципе решаемые. И еще - в ПОС необходимо предусмотреть именно ту очередность строительсва, которая в Вашем случае решает существенную часть проблем. Порядок (очередность) строительства по большей части вопрос застройщика, но тем неменее необходимо проследить за его решением. Извиняюсь, что несколько опоздал с последним постом. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
[quote=AMS;187974]"Идет подземная автостоянка.." - в смысле существующая, или предполагаемая.
Характеристии насыпного грунта: для расчета подпорной стенки в первую очередь необходимы плотность, угол внутреннего трения и сцепление грунта- есть они?. Да по насыпному грунту все характеристики есть, когда делали геологию я запросил, обычно их они не дают.р=1,91г/см, g=18.72кН/м3, E=2.8 МПа(даже дали). с 18кПа, ф=17 градусов. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
По вопросу расчета по деформациям. Для монолитного каркасного здания предельно допустимая осадка по СП 15 см, но с учетом примечания п.5 к таблице - 22,5 см, если иное не оговорено в задании или техусловиях . Так что в этой части проблем не должно быть. Крен по СП (для монолитных каркасных зданий с единой плитой - он -же если рассматривать его через относительную разность осадок по наружным осям) - 0,003. Это поводу того, что крен для монолитных каркасных зданий не нормируется - интересная тогда получается ситуация - Пизанские башни в соответствии с нормами проектирования можно строить. Но опять-же если иное не оговорено в техусловиях.
Последний раз редактировалось AMS, 29.11.2007 в 22:21. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2005
Сообщений: 61
|
Вот интересно Вы всегда цитируете СП в плане этой осадки. А у вас не возникало вопроса откуда они её взяли ? Я бы побоялся с расчетной осадкой 22,5см проектировать.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если речь идет о разности осадок отдельно стоящих фундаментов, то применяется понятие относительная разность осадок - вопросов нет. Неравномерные осадки приводят к появлению дополнительных усилий в конструкциях зданий. Для монолитных каркасных зданий с фундаментной плитой наклон (крен) нормали будет равен относительной разности осадок противоположных граней плиты. Насколько это влияет на распределение усилий - вопрос есть.
Относительно 15 см предельно допустимой величины осадки - принимается она по табл.6 в тех случаях, когда в задании на проектирование не установлены предельные значения деформаций основания. Если они ограничивается по архитектурным или технологическим причинам, например связанным с инженерными сетями, то это необходимо указывать в задании на проектирование (п.5.5.50 СП). Применение п.5 Примечаний относиться к зданиям и соооружениям, указаннам в п.1-3 с фундаментами в виде сплошных плит. Если есть другие ограничения, в т.ч. связанные с прочностью, трещиностойкостью конструкций, но то это также необходимо устанавливать и оговаривать в задании. Об этом и идет речь. Заданы предельно допустимые значения деформаций в задании (или техусловиях) - они и будут контрольными при расчетах осадок, кренов. Нет - принимайте их значения по табл.6. как предельные значения. Поэтому Приложение 6 - рекомендуемое, т.е. если иное не установлено в связи с обенностями (технологическими, конструктивными и т.д.) То, что касается влияния осадок на инженерные сети, то это решается по разному - подключением к наружным сетям на завершающей стадии строительства, когда как правило значительная часть осадки уже выбрана, в отдельных случаях необходимо предусматривать строительный подъем здания, конструктивные мероприятия по узлам ввода и вывода инженерных сетей и т.д. (п. 5.5.51 СП). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
На счет доктора: по-моему что-то здесь не сходится... Он предлагает свайно-плитный ф-т или свайный ф-т со сваями стойками? В первом варианте вопросов больше, чем ответов. http://dwg.ru/f/showthread.php?t=134...E8%F2%ED%FB%E9 И посчитать в Плаксисе можно только напряжения в грунте, а не усилия в фундаменте. Так что пусть доктор пишет еще одну диссертацию: "Определение усилий в ф-тах в Плаксисе"... ![]() На счет свай-стоек у меня большие сомнения. Опирать сваи-стойки на грунт с Е=25МПа я не стал бы. Мало того, что это не скальный грунт, он даже не малосжимаемый, так он имеет еще и R никудышнее. Прикиньте, какая должна быть площадь пят свай, чтобы передать вес здания на гравийно-галечниковый грунт. Короче, доктор бредит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Romka сваи с опиранием на грунт c таким Е не есть сваи стойки. Но не в этом дело. Расчетное сопротивление грунта R, которое дают геологи для подобной разновидности грунтов не имеет отношения к расчету свай, а применяются для предварительного определения размеров подошвы фундаментов , т.е. есть характеристика грунта, используемая для расчета по деформациям. Беруться значения R как правило по таблицам (табл. 5.1 СП). Несущую способность сваи (она будет висячая, да еще подгруженная отрицательным трением от наыпного грунта) необходимо определять по результатам полевых испытаний. По опыту - на таких грунтах, с суглинистым заполнителем н.с. по статике дает не менее 60-70 тс.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93
|
Интересно если аргиллит аргиллит очень низкой прочности размягчаемый нерастворимый относится к классу скальных грунтов,группа полускальных, подгруппа осадочных.
и его R на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 0,5МПА а в естественно влажном состоянии 2,0МПа. Есть большая разница, то по каким критериям можно судить о несущей способности сваи в данном грунте. Можно ли принимать 2,0Мпа? Кто знаком с такими грунтами в г. Сочи,кому подсказывает опыт подскажите пожалуйста) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Для расчета свай в данном случае (для гравийно- галечникового грунта) Rs не менее 6000-7500 кПа. Откуда взял: определил по сопротивлению погружению конуса по графикам, приведенным на геологических разрезах Только по острию н.с. сваи составит 60-70 тс. |
|||
![]() |
|
||||
строю Регистрация: 17.01.2006
Киев
Сообщений: 35
|
На счет свай-стоек у меня большие сомнения. Опирать сваи-стойки на грунт с Е=25МПа я не стал бы. Мало того, что это не скальный грунт, он даже не малосжимаемый, так он имеет еще и R никудышнее.
![]() У наших аргелитов прочность в водонасыщеном состоянии R=2.6МПа Аргелит является полускальным грунтом. Так что R довольно таки нормальное. По поводу этажности у нас 6 этажей шаг колон 7.5 метров. ![]() |
|||
![]() |