Добрый день. Есть вопрос по расширению проема. В 5-этажном доме с несущими стенами из кирпича и сборными перекрытиями на первом этаже необходимо увеличить проем в несущей стене с 900мм до 2900мм (см. прилагаемую схемку, условно показал только один этаж сверху). В зоне проема на стену толщ. 380мм опираются жб плиты с двух сторон, пролеты 6 и 3,5м. Новая перемычка – два двутавра. Расчет выполнял отдельно для каждого двутавра. Нагрузки принял такие (на один двутавр): вес кирпичной кладки высотой в 1 этаж, примерно равный пролету перемычки; нагрузки от перекрытия с одной стороны. Максимальный прогиб принимал 1/1000 пролета. Получился №36. Вопрос такой: можно ли в данной ситуации вообще расширить проем без последствий для несущих стен и перекрытий (если бы это был пятый этаж, вопросов было бы гораздо меньше ? Если да, то какую высоту кирпичной кладки необходимо принять в расчет в этой ситуации (если смотреть СНиП кам. армокам. констр., высота кладки, принимаемой в расчете, должна равняться пролету перемычки).

Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБ-Model.jpg
Просмотров: 1292
Размер:	25.4 Кб
ID:	1629  

Просмотров: 19925
 
Непрочитано 25.04.2008, 11:56
#41
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


Вполне допускаю. Готов ждать.
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 13:04
#42
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


buran, в Download выкладывый
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 13:28
#43
Const-r

Конструктор
 
Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 27


Я в своих проектах существующие перемычки при расширении проема никогда не убираю.
1. Устанавливаем страховочные стойки в проеме и под плиты перекрытий в зоне устройства проема.
2. Ставим новую перемычку из швеллеров полками внутрь стены таким образом, чтобы старая (ж.б.) оказалась между ними.
3. Стягиваем шпильками швеллера между собой.
4. Выполняем вертикальные отверстия шириной 300мм на всю высоту проема в зоне установки стальных стоек (из уголков, как правило 100х8). Соединяем стойку с перемычкой при помощи опорных уголков. Так последовательно для каждой стойки.
5. Демонтируем оставшиеся части стены.
6. Устанавливаем снизу распределительные уголки в уровне перекрытия (как правило в шве между плитами).

Нагрузку на перемычку собираю с перекрытия над проемом, и от собств. веса стены высотой до перекрытия вышележащего этажа (в запас).
На стойки нагрузку собираю со всей высоты стены и со всех перекрытий над проемом (тоже в запас).
По такой технологии уже запроектировано и выполнено очень много проемов. Никаких трещин и сколов после выполнения не возникало.
Видел "чужие" проемы без стальных стоек (только с перемычками), у них как правило скалывает опорую зону кладки (даже если на смятие по расчету все проходит).
А по вопросу насчет определения ширины простенков мое мнение -ставьите стойки и не заморачивайте голову (крепче спать будете).
Const-r вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 16:20
#44
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Const-r
Я в своих проектах существующие перемычки при расширении проема никогда не убираю.
Да, это вариант. Наверное, лучше , чем ковырять стены, извлекая существующие перемычки. Правда, при этом вряд ли получится попасть в шов кладки и повредится поверхность опорных кирпичей.

Цитата:
Сообщение от Const-r
6. Устанавливаем снизу распределительные уголки в уровне перекрытия (как правило в шве между плитами).
Не очень понял. А если плиты расположены перпендикулярно стене (опираются на нее), как можно попасть в шов между плитами?

Цитата:
Сообщение от Const-r
На стойки нагрузку собираю со всей высоты стены и со всех перекрытий над проемом (тоже в запас).
А вот это очень интересный вопрос. Как раз им озадачился. Не перебор ли со всей стены и всех перекрытий? По логике нагрузка на стойку не должна превышать нагрузку на перемычку (1/4 нагрузки на перемычку на одну стойку), так как на стойки у нас физически кроме самой перемычки ничего не опирается. А для сбора нагрузки на перемычку у нас есть прямые указания СНиПа, которые Вы собственно и озвучили с некоторым запасом фразой выше. Попробовал грубо прикинуть - получается, что распределительная конструкция для опирания стоек из 63-х уголков в виде эдакой полурамы из одного торцового поперечного и двух продольных уголков длиной по 50см при толщине стены 770мм и ширине проема 1,8м обеспечивает безопасное распределение нагрузки не более чем от двух полных этажей с перекрытиями. Это из расчета допустимого давления на поверхность пустотной плиты не более 17 кг/см2. Если так считать, то выходит, что стойки на нижних этажах пятиэтажного дома вообще нельзя ставить, так как распределительные уголки, на которые они опираются, продавят пустотные плиты перекрытий. Не ставить же 150-е уголки в качестве распределительных.
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2008, 11:22
#45
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а почему в зону нагрузки включается участок стены в пределах 60 граудсов?! а не 45? вспомните готические соборы - там спокойно делали пилоны и прочие украшения выпуском кирпича - получали легко 45 градуов.
Пособие по каменным конструкциям, стр.74, примечание к п.7.186 "При определении усилия N допускается включать вес кладки и нагрузки от перекрытий за пределами опоры перемычки, ограниченный углом 40 градусов от вертикали"
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
Фундаментная плита 2х этажного дома на сложном основании (пл k417 Основания и фундаменты 6 20.04.2007 08:46
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома GlazAngela Прочее. Архитектура и строительство 9 27.11.2006 13:03