НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Непонятно. Я всё же склоняюсь, что изначально было повреждение бетона, которое долго не ремонтировалось или ремонтировалось косметически. Это как раз может показать точечные вскрытия арматуры в других зонах. Если в зонах, где никаких повреждений нет, арматура не ржавеет, то значит моя гипотеза верна. Если коррозия везде, то значит она первична, а трещины вторичны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Неверный расчет->трещинообразование->коррозия арматуры при действии осадков на трещины. Вангую, что после современного расчета МКЭ в опорных "ногах" будут огромные концентрации напряжений (всплески), которые и ведут к трещинообразованияю. Это можно вылечить только подведением нормальных фундаментов. Но жильцы это оплатить вряд ли смогут. Но земля тут дорогая - поэтому напрашивается вывод с расселением. Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 12:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Тогда ещё подумал, какая огромная разница и как тяжело понять истинное состояние без демонтажа. Даже керны могут показать случайный результат, не показывающий всей картины. Не говоря уже о разных неразрушающих методах. На сколько-то коррозия распространяется. На сколько тяжело сказать. Десяток-другой сантиметеров, думаю, можно ожидать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Весьма спорно. Если арматура конструктивная, то её состояние не имеет значение.
Гораздо важнее состояние бетона и потеря сечения. Прежде всего надо выяснить нагрузки на опоры.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Offtop: Собянину некогда, он метро копает как бешенный. По сетке на каждые 10км2 выход и вход. Вот когда до туда докопает, тогда и посмотрят чё к чему.
Я как то ногой ударит в стену сносимой хрущебы серии К7 на лестничной клетке. Мама дорогая, 5-10 ударов и вынести можно запросто, на каких же соплях это все держалось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Верное замечание. Значит имеет смысл спрашивать не может или нет, а спрашивать, с какой скоростью распространяется коррозия вдоль арматуры.
Так же как коррозия распространяется вглубь металла (например, 0,1-1 мм/год), так же он распространяется по поверхности арматуры (например, со скоростью 0,5-5 см/год). |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() Но сначала неверно надо бы вам понять как эта конструкция работает, а потом уже "современными расчетами" народ пугать. Особенно какими-то осадками (дождь?). А конструкция проста. Дом поставлен на трехшарнирные рамы. Ну и дополнительно подперт жесткими башнями. И таких домов построено с десяток. Разница немного в архитектуре... А трехшарнирной раме пофиг на неравномерности в осадках. Да и моменты в опорной зоне там копеечные. Остальсь понять, что с бетоном и на какую глубину? А металла там наверно столько..., что хоть попой ешь. И мы видим лишь верхний слой арматуры, который "держит форму" опоры. Поставить бандажи из всякой фигни и ладно... Ну еще можно клеем обмазать и тканью замотать... И владельцам квартир за 25-30 лимонов, будет радость. Ни какой реноватор их не расселит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Наиболее интенсивно коррозия происходит на границе вода-воздух-сталь. Здесь коррозия происходит со скоростью до 0,1-1,0 мм/год (верхний слой металла корродирует на 1 мм за год, далее чем глубже, тем медленнее с затухающей скоростью до 0,1 мм/год). Если поверхностный слой ржавчины отшелушивать, то после каждой "косметической чистки" эта коррозия будет интенсифицироваться заново. Менее интенсивно коррозия происходит в зоне конденсации влаги на металле. Ещё медленнее при попеременном смачивании-высушивании. Другое дело, если арматура находится под защитой толщи грунта или в теле бетона. Грунт и бетон многократно уменьшают доступ свободного кислорода к очагу коррозии. Если бетон плотно сцеплен с арматурой, нет движения воды/воздуха в пространстве между ними, то и проникать ржавчина вдоль арматуры не будет. Вернее будет, но с той же минимальной скоростью, с которой проникает и "поперёк" арматуры (0,1 мм/год = 10 мм за 100 лет). Если же в бетоне есть трещины вдоль арматуры и по этим трещинам есть движение воды (например грунтовые воды, или замачивание от протечек из водопровода) - то интенсивность коррозии арматуры вдоль таких трещин резко повышается и происходит по всей протяжённости этих трещин. Ну и самое увлекательное - электрохимическая коррозия. Если какие-то овощи жильцы заземлились на арматуру здания - привет... Это настолько сильно повышает интенсивность коррозии, что можно в буквальном смысле уничтожить арматуру за несколько лет в зоне доступа воды (вода нужна как среда для катодно-анодной реакции). И именно этот доступ воды в нижней части колонн имеется... И "овощи" одарённые зачаточным разумом наверняка в доме имеются... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Наверняка в основании шарнир принимали - вот и получился шарнир с трещинами (в бетоне шарниров не бывает). В трещины затекает вода и замерзает - трещина становится больше. Потом коррозия развивается. Upd. Вы где нашли третий шарнир в этой раме? Там максимум два (в основании только, да и те шарнирами не являются). Дома также внимательно считаете? Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
2. Она бы была не рациональна. Люди всё же грамотные проектировали 3. Я же написал, что подобных домов до десятка. Вот, поиск сразу нашёл Зеленоградский ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
90 процентов информации от Вас суть вредная дезинформация и необоснованные выводы. Садитесь - два. (а может быть и больше, это как прокурор решит с судьей). Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 16:36. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как делать расчет опоры ЛЭП на сейсмику? | МЕТОД | Металлические конструкции | 4 | 10.01.2021 00:15 |
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?! | Андрей2202 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 11.12.2012 16:26 |
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. | romanovnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.11.2011 17:44 |
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. | semvb | Технология и организация строительства | 43 | 20.10.2011 08:48 |
Серии на опоры ВЛ | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 08.06.2009 11:54 |