Разрушаются опоры "дома на ногах" - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрушаются опоры "дома на ногах"

Разрушаются опоры "дома на ногах"

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2022, 18:21
Разрушаются опоры "дома на ногах"
МихаилМал
 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26

Добрый день
Сегодня заметили, что начал отваливаться бетон в самой нижней части опоры многоквартирного дома в Москва ("Дом на ногах", "Сороконожка").
Подскажите пожалуйста, стоит ли писать письма и требовать проверку состояний опор?
Куда лучше обратиться?

Со своей стороны я проверил - металл отходит пластами толщиной до сантиметра, без сильного физического воздействия.

Спасибо.




Просмотров: 9358
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:51
#41
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С трещинами ни один бетон не защитит арматуру.
Трещины не от коррозии, которая от незащищающего арм. бетона?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:55
#42
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Там нехилые горизонтальные силы.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-22_12-52-40.png
Просмотров: 99
Размер:	289.5 Кб
ID:	256027
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:57
#43
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Трещины не от коррозии, которая от незащищающего арм. бетона?
Непонятно. Я всё же склоняюсь, что изначально было повреждение бетона, которое долго не ремонтировалось или ремонтировалось косметически. Это как раз может показать точечные вскрытия арматуры в других зонах. Если в зонах, где никаких повреждений нет, арматура не ржавеет, то значит моя гипотеза верна. Если коррозия везде, то значит она первична, а трещины вторичны.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 12:04
#44
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
изначально было повреждение бетона
Локальное повреждение защ. слоя может распространить коррозию по длине арматуры?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-22_13-03-50.png
Просмотров: 95
Размер:	278.2 Кб
ID:	256028
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 12:10
#45
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Непонятно. Я всё же склоняюсь, что изначально было повреждение бетона, которое долго не ремонтировалось или ремонтировалось косметически. Это как раз может показать точечные вскрытия арматуры в других зонах. Если в зонах, где никаких повреждений нет, арматура не ржавеет, то значит моя гипотеза верна. Если коррозия везде, то значит она первична, а трещины вторичны.
Вероятнее всего, были ошибки при расчете каркаса. Тогда считать не умели в SCADе, а на калькуляторе такой объект посчитать с учетом осадки опор невозможно. Стержневые модели тут тоже не пойдут (концентрацию напряжений не поймаем).
Неверный расчет->трещинообразование->коррозия арматуры при действии осадков на трещины.
Вангую, что после современного расчета МКЭ в опорных "ногах" будут огромные концентрации напряжений (всплески), которые и ведут к трещинообразованияю.
Это можно вылечить только подведением нормальных фундаментов. Но жильцы это оплатить вряд ли смогут.
Но земля тут дорогая - поэтому напрашивается вывод с расселением.

Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 12:26.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 12:30
| 1 #46
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вероятнее всего, были ошибки при расчете каркаса. Тогда считать не умели в SCADе, а на калькуляторе такой объект посчитать с учетом осадки опор невозможно.
Господи, какой же бред ты несёшь... В каждом посте советы космического масштаба...
Бам вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 12:42
#47
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Локальное повреждение защ. слоя может распространить коррозию по длине арматуры?
Тут бы спросить тех, кто демонтажом занимается. Я как-то видел фрагменты древнего бетона, распиленного циркуляркой (или канатной резкой, уж не помню). Местами кругляшки арматуры блистали, как новые и были единым целым с бетоном (из-за пыли от заполнителя трудно было отличить). А местами буквально торчали, как в глубоком кратере.
Тогда ещё подумал, какая огромная разница и как тяжело понять истинное состояние без демонтажа. Даже керны могут показать случайный результат, не показывающий всей картины. Не говоря уже о разных неразрушающих методах.

На сколько-то коррозия распространяется. На сколько тяжело сказать. Десяток-другой сантиметеров, думаю, можно ожидать.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 12:55
| 1 #48
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Господи, какой же бред ты несёшь... В каждом посте советы космического масштаба...
Offtop: У Вас странная привычка разговаривать самому с собой. Но даже в таких разговорах не помешало бы указание на конкретную ошибку
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 13:11
#49
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
На сколько-то коррозия распространяется. На сколько тяжело сказать. Десяток-другой сантиметеров, думаю, можно ожидать.
Если в принципе может, то как она остановится?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 13:18
| 1 #50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
т.к. надо вскрыть арматуру в нескольких местах
Весьма спорно. Если арматура конструктивная, то её состояние не имеет значение.
Гораздо важнее состояние бетона и потеря сечения.
Прежде всего надо выяснить нагрузки на опоры.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 13:20
#51
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Offtop: Собянину некогда, он метро копает как бешенный. По сетке на каждые 10км2 выход и вход. Вот когда до туда докопает, тогда и посмотрят чё к чему.
Я как то ногой ударит в стену сносимой хрущебы серии К7 на лестничной клетке. Мама дорогая, 5-10 ударов и вынести можно запросто, на каких же соплях это все держалос
ь.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 13:31
#52
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если в принципе может, то как она остановится?
Верное замечание. Значит имеет смысл спрашивать не может или нет, а спрашивать, с какой скоростью распространяется коррозия вдоль арматуры.
Так же как коррозия распространяется вглубь металла (например, 0,1-1 мм/год), так же он распространяется по поверхности арматуры (например, со скоростью 0,5-5 см/год).
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 13:58
#53
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
например, со скоростью 0,5-5 см/год
Фундаменты стальных опор ВЛ как стоят тогда, там анкера фундаментов не обетонены сверху?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:09
#54
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
так же он распространяется по поверхности арматуры (например, со скоростью 0,5-5 см/год).
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Фундаменты стальных опор ВЛ как стоят тогда, там анкера фундаментов не обетонены сверху?
Если это данные из какого-то источника, то мне кажется, это для арматуры у поверхности, а не направленной вглубь, т.к. щелочная среда (уровень PH) имеет большое значение.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:13
1 | #55
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Неверный расчет->трещинообразование->коррозия арматуры при действии осадков на трещины.
Вангую, что после современного расчета МКЭ в опорных "ногах" будут огромные концентрации напряжений (всплески), которые и ведут к трещинообразованияю.
Это можно вылечить только подведением нормальных фундаментов. Но жильцы это оплатить вряд ли смогут.
Но земля тут дорогая - поэтому напрашивается вывод с расселением.
Уже и фундаменты виноваты.... А давай сразу сваи диаметром 3 м и длиной 30 подведём Современны расчеты МКЭ и не такое обоснуют.
Но сначала неверно надо бы вам понять как эта конструкция работает, а потом уже "современными расчетами" народ пугать. Особенно какими-то осадками (дождь?).
А конструкция проста. Дом поставлен на трехшарнирные рамы. Ну и дополнительно подперт жесткими башнями. И таких домов построено с десяток. Разница немного в архитектуре... А трехшарнирной раме пофиг на неравномерности в осадках. Да и моменты в опорной зоне там копеечные. Остальсь понять, что с бетоном и на какую глубину? А металла там наверно столько..., что хоть попой ешь. И мы видим лишь верхний слой арматуры, который "держит форму" опоры. Поставить бандажи из всякой фигни и ладно... Ну еще можно клеем обмазать и тканью замотать...
И владельцам квартир за 25-30 лимонов, будет радость. Ни какой реноватор их не расселит
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:31
#56
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
это для арматуры у поверхности, а не направленной вглубь, т.к. щелочная среда (уровень PH) имеет большое значение.
Если бетон неплотный, то CO2 и вода из воздуха нейтрализуют щелочь на любую глубину.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:32
1 | 1 #57
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
с какой скоростью распространяется коррозия вдоль арматуры.
Так же как коррозия распространяется вглубь металла (например, 0,1-1 мм/год), так же он распространяется по поверхности арматуры (например, со скоростью 0,5-5 см/год).
Скорость коррозии определяется в первую очередь наличием свободного кислорода растворённого в воде контактирующей с нашей арматурой.
Наиболее интенсивно коррозия происходит на границе вода-воздух-сталь. Здесь коррозия происходит со скоростью до 0,1-1,0 мм/год (верхний слой металла корродирует на 1 мм за год, далее чем глубже, тем медленнее с затухающей скоростью до 0,1 мм/год). Если поверхностный слой ржавчины отшелушивать, то после каждой "косметической чистки" эта коррозия будет интенсифицироваться заново.
Менее интенсивно коррозия происходит в зоне конденсации влаги на металле. Ещё медленнее при попеременном смачивании-высушивании.
Другое дело, если арматура находится под защитой толщи грунта или в теле бетона. Грунт и бетон многократно уменьшают доступ свободного кислорода к очагу коррозии.
Если бетон плотно сцеплен с арматурой, нет движения воды/воздуха в пространстве между ними, то и проникать ржавчина вдоль арматуры не будет. Вернее будет, но с той же минимальной скоростью, с которой проникает и "поперёк" арматуры (0,1 мм/год = 10 мм за 100 лет). Если же в бетоне есть трещины вдоль арматуры и по этим трещинам есть движение воды (например грунтовые воды, или замачивание от протечек из водопровода) - то интенсивность коррозии арматуры вдоль таких трещин резко повышается и происходит по всей протяжённости этих трещин.

Ну и самое увлекательное - электрохимическая коррозия. Если какие-то овощи жильцы заземлились на арматуру здания - привет... Это настолько сильно повышает интенсивность коррозии, что можно в буквальном смысле уничтожить арматуру за несколько лет в зоне доступа воды (вода нужна как среда для катодно-анодной реакции). И именно этот доступ воды в нижней части колонн имеется... И "овощи" одарённые зачаточным разумом наверняка в доме имеются...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:47
#58
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Уже и фундаменты виноваты.... А давай сразу сваи диаметром 3 м и длиной 30 подведём Современны расчеты МКЭ и не такое обоснуют.
Но сначала неверно надо бы вам понять как эта конструкция работает, а потом уже "современными расчетами" народ пугать. Особенно какими-то осадками (дождь?).
А конструкция проста. Дом поставлен на трехшарнирные рамы. Ну и дополнительно подперт жесткими башнями. И таких домов построено с десяток. Разница немного в архитектуре...
Насколько я понимаю, именно такой дом построен один (с таким перепадом сечения "ножек"). Если развиваются трещины - косяк был в проекте или при строительстве. Сами собой трещины не развиваются. Есть причина. Обычно у причины есть имя, фамилия и отчество.
Наверняка в основании шарнир принимали - вот и получился шарнир с трещинами (в бетоне шарниров не бывает). В трещины затекает вода и замерзает - трещина становится больше. Потом коррозия развивается.

Upd. Вы где нашли третий шарнир в этой раме? Там максимум два (в основании только, да и те шарнирами не являются). Дома также внимательно считаете?

Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 15:12.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 15:20
1 | #59
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
. Вы где нашли третий шарнир в этой раме? Там максимум два (в основании только, да и те шарнирами не являются). Дома также внимательно считаете
1. Для двухшарнирной, форма была бы другая.
2. Она бы была не рациональна. Люди всё же грамотные проектировали
3. Я же написал, что подобных домов до десятка. Вот, поиск сразу нашёл Зеленоградский
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 15:27
#60
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1. Для двухшарнирной, форма была бы другая.
2. Она бы была не рациональна. Люди всё же грамотные проектировали
3. Я же написал, что подобных домов до десятка. Вот, поиск сразу нашёл Зеленоградский
Вы разницу во внешнем виде замечаете?
90 процентов информации от Вас суть вредная дезинформация и необоснованные выводы.
Садитесь - два. (а может быть и больше, это как прокурор решит с судьей).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото.jpg
Просмотров: 78
Размер:	51.7 Кб
ID:	256039  

Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 16:36.
nickname2019 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрушаются опоры "дома на ногах"

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как делать расчет опоры ЛЭП на сейсмику? МЕТОД Металлические конструкции 4 10.01.2021 00:15
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?! Андрей2202 Водоснабжение и водоотведение 5 11.12.2012 16:26