Как положить плиты перекрытия?????? - Страница 3
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как положить плиты перекрытия??????

Как положить плиты перекрытия??????

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2008, 20:30
Как положить плиты перекрытия??????
shpirant
 
хочу разобратся :)
 
Украина. Ровно
Регистрация: 25.03.2008
Сообщений: 127

Здравствцйте, подскажите пожалуста как положить плиты перекрытия если возникла такая ситуация: при строительстве дома вместо керпичной кладки положили стену из газобетона (толщиной 380, блоки Д600), а вторая стена осталась кирпичной, но получилось что растояние между стенами вместо 6000мм в следствии замени кирпичной стени на газобетоную увеличилось до 6340мм, вот и возник вопрос как положить плиты ПК63-1,2? как сделать полку опирания.
Помогите пожплуйста с советомю
Просмотров: 14620
 
Непрочитано 16.06.2008, 10:24
#41
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
металический блин с обох сторон, и через колону и стену пропускать стержень с резьбой,и фиксировать болами
Не панацея однако.

Лучше два швеллера (либо швеллер и полоса) с двух сторон злополучной стены, стянутые болтами. Советую посмотреть примеры усиления стен при устройстве проемов (как вариант).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 10:27
#42
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


что -то в этом роде?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-2-3.JPG
Просмотров: 194
Размер:	56.5 Кб
ID:	7507  
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 10:38
#43
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Данный пример не для тебя. Тут и опирание по более и стена бетонная (просто с дефектами - сколлы). Здесь уголки, как дополнительные опоры. Тебе же наду нормальную опору.

Вместо нижнего уголка - металлическая рама соединенная (для совместной работы) со стенкой.
Что-то более надежное и легкое в производстве, в данном случае, в голову не приходит.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 10:43
#44
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


я думал вместо нижнего уголка монтировать швелер 25, сверху уголок 100х100, с наружной стороны металические блины, и все это делать связаным с монолитным поясом!?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 10:47
#45
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Пост #44 + стойки из металла под швеллер 25 с распределительными элементами под ними дабы за нижнее перекрытие не переживать. Стойки связать со стеной, как советовал до этого.

Может, кто посоветует другие варианты.

Успехов.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 12:02
#46
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


спасибо за советы!!!!!!!!!! наверное остановлюсь на последнем,будем считать!!!!!!!!!!1
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:17
#47
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


вот пришла в голову мысль как закрепить плиты перекрытия..... прошу высказать свое мнение, можно ли такую конструкцию воплотить в жизнь?
(размеры еще буду уточнять,так что к им сильно не придерайтесь)
Заранее спасибо, жду ваших отвветом....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: g123.jpg
Просмотров: 171
Размер:	50.1 Кб
ID:	7599  
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:34
#48
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Ну и дурдом вы тут устроили. Неужели кладка кирпичной параллельной стены толщиной 250 мм дороже и сложнее, чем заведение 4 двутавров в каждую плиту и устройство монолитных поясов?! Я просто пацталом от вашей фантазии =D
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:37
#49
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


так дело в том, что закзчик против любых достоек, вперся во что бы нистало положить ети короткие плиты, вот и приходиться фантазировать.... я бы тоже пацсталом валялся
, но мне ксожелению недо смеха дкло втом что я выхожу из материалов которые есть в наличии.
и все же я благодарен за любую критику
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:37
#50
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Смотрю на ваш последний отжиг и просто реву... швеллер, пояс, пластины, шпильки, двутавры... вам заказчик дал задание захоронить как можно больше денег?

Дык эти плиты и положите, а площадь помещения от стенки 250 мм не сильно уменьшится!
Вложения
Тип файла: pdf Drawing1-Model.pdf (8.9 Кб, 136 просмотров)

Последний раз редактировалось Liam, 17.06.2008 в 21:49.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:38
#51
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


нет просто ети материалы уже есть, авот и приходится их них выкручивать такие пируэты, а что можно еще придумать?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:40
#52
JanJak


 
Регистрация: 03.04.2008
Херсон)
Сообщений: 8


во первых очень намучаешься при вставке двутавров-у тебя на рисунке отверстия в плитах одинаковые а такого практически не бывает -двутавры придется использовать разных размеров-а потому нагрузки на плиту будут очень неравномерные-и вообще идея когда нижняя арматура в плите не несет нагрузки мне очень не нравится
JanJak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:40
#53
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


у меня просто вопрос так можно сделать? или нет? вот и хочу спросить у професионалов...я же еще пацан проти вам так раскажите "зеленому пацану" что можно сделать?
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:41
#54
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


а если швелера положить под плиты?
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:43
#55
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


я вобщк то предлагал заказчику достроинь стену (с 380 до 510) и этим бы решился вопрос, а он категорически против
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:45
#56
JanJak


 
Регистрация: 03.04.2008
Херсон)
Сообщений: 8


может стоитпоискать покупателя на короткие и купить длинные-а заказчику что нибудь про форс мажори вообще если не знаешь как делай по уровню)))
JanJak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:47
#57
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


а что вобще еще можно придумать?
варианты я вижу такие:
1) достроить стену;
2)сделать монолитный пояс шириной такой при которой плиты имели бы нормальную площать операния;
3) и вот такой вариант как я нарисовал;
больше в голову ничего не приходит, уже 2 дня бюсь над етим вопросом....
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:53
#58
JanJak


 
Регистрация: 03.04.2008
Херсон)
Сообщений: 8


по рисунку тебе с одной стороны не хватает 37-40см?-25 кирпич +12-15 опора
JanJak вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:56
#59
JanJak


 
Регистрация: 03.04.2008
Херсон)
Сообщений: 8


лучше с двух сторон монолит сделать чтоб и с той и стой стороны увеличить стены
JanJak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:57
#60
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


а если сделать колоны и по ним пустить балку, или швелер? но тогда нада смотреть на плиты перекрытия на нижнем этаже ,
shpirant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как положить плиты перекрытия??????

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Плиты перекрытия 9м. zae Конструкции зданий и сооружений 9 03.05.2008 13:07
Как расчитываются безбалочные перекрытия? Ксю Конструкции зданий и сооружений 1 27.12.2007 07:35