Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Есть вопрос, который не оставляет в покое. Как быть с допустимыми деформациями здания при расчёте совместно с основанием? Нужно ли обращать внимание на СНиПовские ограничения или всё же не надо зацикливаться на этом, так как перемещения сооружения совместно с фундаментами не влияют на технологические ограничения? Т.е. СНиП ограничивает относительные перемещения, а мы получаем абсолютные?
На форуме уже возникал вопрос об увеличении деформаций при расчёте на динамические воздействия ,если в расчётной схеме учитывался грунт. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Net
Почему же только относительные, СНиП и абсолютные ограничивает, например предельную осадку. Непонятно о каких деформациях вы спрашиваете. Если это фундаменты или здание в целом это одно, если о каком-нибудь прогибе балки на каком-то этаже, то это другое. И в том и другом случае требования СНиП по жесткости должны соблюдаться, только вот расчетные схемы для этих проверок разные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Все просто, нужно повнимательней прочитать нормы. см. СНиП 2.01.07-85* п.10.14 "Горизонтальные предельные перемещения каркасных зданий следует определять, как правило, с учетом крена (поворота) фундаментов." и т.д. Там крен разрешается не уситывать только в зданиях до 40м для определенных ветровых районов.
Кроме того, есть приложение 6 к этому же СНиПу см. п.1. А все загружения типа динамический ветер + статический ветер и пр. нужно вводить с коэф. надежности по нагрузке =1 (ну это я думаю и так изветсно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Кстати, крен фундамента СНиП предписывает определять от 30% ветровой нагрузки (надо полагать, делается "скидка" на ее кратковременный характер).
А вот горизонтальные перемещения всего здания, надо полагать, уже определяются от всех 100%. Так что, на мой взгляд, правильно учесть крен (поворот) фундамента не так то просто... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
кто-нибудь делал расчет на совместное работу каркаса и основания просто заданием перемещений на колонны каркаса. перемещения - осадки фундаментов, вычисленные по первоначальной схеме (без учета работы основания) ???? ... и при этом прошел экспертизу...
Последний раз редактировалось GIP, 16.09.2014 в 18:24. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
При реконструкции было дело - проходили так. Фактическую осадку задавали для определения усилий в каркасе. А вот просто первичную осадку прикладывать - чушь, там бешеные усилия будут в каркасе, какие же профили должны быть??
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
не совсем понял вас, фактическая осадка - осадка уже с учетом перераспределения нагрузок, что можно получить задавая в коплексе расчетном грунты и фундаменты. Тогда что вы задавали ?, т.е. в этом случае теряется смысл задания нагрузки через перемещения (осадки).
Я пишу про случай, когда фундаменты просчитаны отдельно и осадки соответственно и далее их задаем на каркас, т.е. пропускаем стадию заведения грунтов и фундаментов в SCAD, Лиру и прочее....про недостатки этого способа - большие усилия и прочее известно... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Для чего?
Принцип такой. Определяем осадки без учёта жёсткости фундамента и каркаса. Если осадки и их разница укладываются в предельные, то каркас и фундаменты рассчитываются раздельно, если нет, то совместно с основанием. В любом случае задавать осадки в качестве воздействия на каркас ошибочно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
почитайте начало темы, независимо от того обеспечили вы или нет предельные осадки совместный расчет нужен....нигде в нормативке вы не найдете подтверждение вашим словам
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Не согласен. Отчего это? |
|||
![]() |
|
||||
ЛЮБОЙ каркас - на порядки более жесткий, чем грунт!!!
как же можно ожидать получение ПРАВИЛЬНЫХ внутренних усилий в каркасе, если сам каркас будет рассматриваться без совместной работы с грунтом? при чем тут нормативные документы? Есть же законы физики и элементарный здравый смысл! |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Меня всегда поражает, как некоторые товарищи интерпретируют нормы. Вроде ясно написано "воздействие".
При слабом основании считается совместная система основание-фундамент-каркас. Причём эта система существенно нелинейна. При хорошем основании учёт его мало что даёт для каркаса.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Наверно надо делить статически определимые конструкции в которых осадка не вызывает напряжений, от конструкций в которых вызывает. Если в стат. неопределимой конструкции не учитываете осадку то и усилия в каркасе не правильно определены.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструирование, проектирование и расчеты Регистрация: 10.06.2014
Москва
Сообщений: 85
|
А чего тут спорить, посчитать надо совместную работу грунта и конструкции, а результаты покажут как быть.) Смоделировать грунт и конструкцию недолго, главное корректно задать исходные данные и свойства.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Можно еще и свойства разрушения материалов задать для наглядности.) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
С нелинейностью согласен, но вы и линейность отвергаете, выходит? А насчет "мало что дает" - любой расчет вам даст вполне заметные цифры, которые нельзя игнорировать. Можете у Перельмутера посмотреть в книжке "Расчетные модели сооружений ..." - там есть пример с простейшей рамой |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
В некоторых случаях учёт основания ведёт к занижению усилий в каркасе.