У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Проектируем высотное монолитное здание высотой около 80 м, длина 100м. Здание разрезано на температурные блоки (25,50,25м) температурным швом размером 50мм. Фундаментная плита на свайном основании, цельная (без разрезки), h=800мм, бетон В30. Столкнулись со следующей проблемой. По расчету получается , что из-за меньших осадок по краям здания, центральная часть садится больше, и верхушка здания как-бы смыкается. Это получается по расчету без учета этапности строительства.
Если же принять, что опалубка для каждого последующего этажа устанавливатеся с проектным зазором для температурного шва, то получается, что якобы к завершению возведения каркаса температурный шов все-таки сохранится, в то время,как продольный изгибающий момент в фундаментной плите в месте температурного шва накопится (но он воспринимаем). Но все это лишь рассуждения.

Кто сталкивался с подобной проблемой?

p.s. извините за ошибку в назавании темы. как исправить?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 27.04.2009 в 17:19.
Просмотров: 21552
 
Непрочитано 14.05.2009, 17:39
#41
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
... В нормативной литературе есть примечание, что получаемые на ЭВМ усилия в угловых сваях можно примать в 3 раза меньше, а в крайних в 2 раза меньше, чем получается по результатам расчета.
Насколько мне известно - совсем наоборот, т.е. больше в данное число раз.
 
 
Непрочитано 14.05.2009, 18:09
#42
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


palexxvlad , может какой то новый норматив появился , а мы и не знаем (ни сном ни духом)
kfrdfylf , если грамматно подойти к сеточной разбивке то в угловых сваях и тем более в крайних получится вполне нормальные для уразумения усилия .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 18:12
#43
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
palexxvlad , может какой то новый норматив появился , а мы и не знаем (ни сном ни духом).
Это СП по фундаментам, методика определения осадок свайно-плитного основания, КСП, другими словами. Про ЭВМ там, правда, ничего не говорится.
 
 
Непрочитано 14.05.2009, 18:27
#44
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


palexxvlad , да я в курсах . то высказывание было на правах шутки ... . Как Вы заметили там написано все то что сказал kfrdfylf но с точностью да наоборот
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 18:49
#45
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Смысл примечания СП заключается в допустимости нагрузки на угловые сваи 3Pср, по периметру 2Pср. Но при этом умалчивается - имеется в виду по одной свае в углах, один ряд свай по периферии, или это может быть фрагмент свайного поля ?. Если да, то сколько свай может включать фрагмент, как его определить и на основании какого критерия?. А если Pср существенно меньше, чем н.с. сваи, то можно ли "расширить" эту зону ? Вопросы, вопросы... может быть и риторические...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 12:40
#46
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Смысл примечания СП заключается в допустимости нагрузки на угловые сваи 3Pср, по периметру 2Pср. Но при этом умалчивается - имеется в виду по одной свае в углах, один ряд свай по периферии, или это может быть фрагмент свайного поля ?. Если да, то сколько свай может включать фрагмент, как его определить и на основании какого критерия?. А если Pср существенно меньше, чем н.с. сваи, то можно ли "расширить" эту зону ? Вопросы, вопросы... может быть и риторические...
Такая ситуация почти со всеми СНиПами - "усредненно-приближенно можно принять так". Остальные вопросы - научно-исследовательская деятельность, или, на худой конец - численные исследования.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 13:10
#47
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Смысл примечания СП заключается в допустимости нагрузки на угловые сваи 3Pср, по периметру 2Pср.
именно это я и имел в виду. Средняя нагрузка на сваю по всему полю получаетсмя порядка 120-150тс, на сваяи крайнего ряда получается по 200-280 тс , на углах выскакивает по 450 т.с. Но это только математический расчет....
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 13:17
#48
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
именно это я и имел в виду. Средняя нагрузка на сваю по всему полю получаетсмя порядка 120-150тс, на сваяи крайнего ряда получается по 200-280 тс , на углах выскакивает по 450 т.с. Но это только математический расчет....
Ну это, так это... Вопрос даже не в этом, а в допустимости полученных нагрузках на сваи, может у Вас есть какие-то соображения на этот счет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 13:47
#49
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


если вспомнить институтскую теорию о давлении под подошвой фундамента и отбросить выскакивающие пики напряжений по краям, то вполне можно пренебречь нагрузками на угловые сваи
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 13:56
#50
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
если вспомнить институтскую теорию о давлении под подошвой фундамента и отбросить выскакивающие пики напряжений, то вполне можно пренебречь нагрузками на угловые сваи
Здорово, однако! Только почему-то в СП 50-102-203 про такие пренебрежения, как выразился коллега выше, "ни сном ни духом". Тогда, следуя вашей "примерно-усредненной" логике, зачем было городить огород из объемников для моделирования грунтового массива?
 
 
Непрочитано 15.05.2009, 14:21
#51
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


При проверке давлений на крайние сваи в расчетах по н.с. основания свайного ростверка фактическая нагрузка на сваи не должна превышать расчетной н.с. (Fd), деленной на коэффицент надежности, при этом "перегрузка" крайних свай, за исключением от действия кратковременных (ветровых и крановых нагрузок) допускается не более 20%. Формула для определения нагрузок на крайние сваи получена из решений задачи сопромата - внецентренно нагруженного сечения, но это не контактная задача, получаемая из решения теории упругости, откуда и следуют пики напряжений с возрастанием жесткости штампа (в данном случае жесткости ростверка).
Если же следовать принципу, заложенному в расчетах по предельным состояниям основания под сваями, то при реакции на свае от статической нагрузки 450 тс, Fd у нее должно быть не менее 540 тс. При этом область "перегрузки" свайного поля, сконструированного под условие 3Pср или 2Pср может занимать значительную часть примыкающего к углам или контуру фргаменту свайного поля. Но это получается из решения контактной задачи в соотвествии с теорией упругости. Для разрешения этого "противоречия" при расчетах свайных роствеков, в том числе КСП необходима проверка давления на крайние сваи, по формуле, полученной из сопромата. И ограничивают не в связи с "перегрузкой" свай, а для более оптимального распределения усилий в ростверке и надземной части здания.
Этот вопрос в свое время обсуждали и ставили перед основными разработчиками раздела КСП в МГСН ( Дорошкевич и Ко из МГСУ ), но НИООСП практитчески без изменений этот раздел внес в СП, оставив тем не менее повод для размышлений ....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 14:22
#52
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Наметился интересный поворот темы!
Я наверное уже замучил toposa2, тем что его цитирую бесконечно, но без него никак-с.
Цитата:
Само собой сложно замоделировать фундаментную плиту и грунт под ней. Что закладывать в основание, если по центру плиты по сути чистая копрессия? Можно ли пользоваться Е0 вводя его по всей плите одинаковым?....Не знаем где эта сжимаемая толща заканчивается, не знаем распределения коэф. бокового давления(если мы работаем с пластическими моделями - это переменная величина), да и самой этой величины и т.п. Поэтому сложно говорить о создании буквальных моделей отражающих реальную картину.
Я это к чему - все мы прекрасно знаем что наибольшими бывают именно краевые усилия под фундаментой
опус вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 14:38
#53
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Я это к чему - все мы прекрасно знаем что наибольшими бывают именно краевые усилия под фундаментой
Ню-ню. смотрите прищепку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 017(1).jpg
Просмотров: 344
Размер:	130.7 Кб
ID:	20426  
 
 
Непрочитано 15.05.2009, 14:48
#54
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Offtop: Прищепку посмотрел спасибо!
У меня комп "сбойнул", а корректировать я не могу.

После AMSа вопрос уже можно и не поднимать.
опус вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 15:17
#55
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Ню-ню. смотрите прищепку.
Так оно и есть и не только по результатам экспериментальных исследований давлений на контакте фундамента с основанием, определенных с помощью месдоз, но и свайными динамометрами, заложенными на контакте сваи с ростверком .. В первом случае сглаживание теоретических пиков объясняется развитем зон пластических деформаций под краями штампа и нормы допускают их развите на 0,25b, но в случае свай не все так просто...
Такую экспериментальную задачку поставили три года назад, когда в программу геотехнического мониторинга за строительством 54 этажного здания с ростверком толщиной 5 (!) метров в головы б/н свай заложили свайные динамометры в тех самых "проблемных" точках..
Провели четыре цикла наблюдений, примерно до нагрузки 15-20%, но потом на графике осадки наметилась сначала вялотекущая кривая, а затем идельная горизонтальная прямая. Продолжать, когда закончиться к/с с новой точки на прямой, проблема с интерпретацией.. Придется заниматься вторичной консолидацией да теорией наследственной ползучести. Как говорят, нет худа без добра..
AMS вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 17:38
#56
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Провели четыре цикла наблюдений, примерно до нагрузки 15-20%, но потом на графике осадки наметилась сначала вялотекущая кривая, а затем идельная горизонтальная прямая. Продолжать, когда закончиться к/с с новой точки на прямой, проблема с интерпретацией.. Придется заниматься вторичной консолидацией да теорией наследственной ползучести. Как говорят, нет худа без добра..
Вот если бы Вы это объяснили еще проще и со вкусом (например рикуночном), было бы просто классно!
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 10:00
#57
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


ну вот в прищепке наглядно все изображено
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2009, 10:40
#58
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Ню-ню. смотрите прищепку.
Хороший эксперимент, только есть одно но. Форма контактных напряжений зависит как от жесткости пластины, так и от податливости основания (функция модуля деформации и коэф пуассона). Такие красивые таблицы зависимостей в виде картинок были в учебниках 30-50-х годов у Васильева и еще у кого-то (слизано у немцев) И чем дальше грунт основания уходит от законов упругости, тем и форма контактных напряжений другая. Поэтому для рыхлых песков форма будет совсем другая, чем на прищепке
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2009, 11:50
#59
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Кто может пояснить малограмотному что такое средяя нагрузка на сваю про которую говорит русский СП ??? Я у кого ни спрашиваю так как минимум два мнения на этот счет : 1) типа вес здания отнесенный к количеству свай 2) среднее арифметическое между максимальной нагрузкой на сваю и минимальной . Есть еще варианты но они бредовые ваще ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 12:57
#60
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


kfrdfylf

Цитата:
Да, усилия а угловых сваях выскакивают в 3 раза больше ожидаемых, в сваях по крайнему ряду - в 2 раза больше ожидаемых - но это же математические недостатки расчета.
Это недостатки разработанной модели или указание на невозможность реализовать здание имеющимися средствами.

Цитата:
В нормативной литературе есть примечание, что получаемые на ЭВМ усилия в угловых сваях можно примать в 3 раза меньше, а в крайних в 2 раза меньше, чем получается по результатам расчета.
Это глупость. ТАк делать нельзя. Сваи не должны перенапрягаться. Отмахнуться от этого тоже нельзя, ибо это свидетельствует только о неадекватности применяемых методов расчета и необходимости использования других.
maestro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Планшет, для работы в AutoCAD, у кого есть опыт? T-Yoke AutoCAD 26 03.12.2014 20:17
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:04
Московские организации, имеющие опыт проектирования высоток alle Прочее. Архитектура и строительство 15 15.05.2009 19:57
Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы? T-Yoke Прочее. Архитектура и строительство 21 13.03.2009 07:13
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04