| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Ильнур, уточните пожалуйста, Вы привели свои выкладки для усилий и перемещений от собственного веса конструкций 3000/3/6 = 167кг/м2 ?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Нужно узлы конструировать/рисовать соответственно расчетной схеме. Вы же так задумали - зачем далее усложнять ситуацию? Сотый раз: шарнир должен быть как можно шарнирней, рамный - как можно рамней. Расчетом предусмотрены перемещения - будьте любезны, обеспечьте. Узлами в чертежах нужно заниматься, как кот своими яйцами. Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2009 в 07:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79
|
Нарисовал овалы (хотя думаю что и ф28 рассверленный пойдет тоже- по крайней мере в Белене так написано), большое спасибо за советы и замечания.
Я вот только одного не пойму: почему в учебниках так безоговорочно пишут что такой узел шарнирный и все тут(см.рис). Я понимаю что это не СНиП конечно но все таки. Если не литературой то чем тогда руководствоваться? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Другой вопрос подвижен ли опорный узел по горизонтали. Ответ для верхнего и нижнего узлов разный: - для узла, передающего опорную реакцию, нижнего в данном случае - нет неподвижен относительно самой колонны; относительно земли - упруго-податлив за счет конечного значения изгибной жесткости колонн; - для узла, не передающего опорную реакцию, верхнего в данном случае - да (овальные дыры) при расчетной схеме шарнирного опирания решетчатого ригеля и нет при необходимости жесткой схемы; Тут же возникает вопрос: почему же тогда при расчете отдельной шарнирно-опертой фермы одна опора принимается подвижной, а вторая нет. Ответ приблизительно такой: такая схеме дает результаты в запас и более близкие к "точным" расчетам в системе рамы, чем две горизонтально-неподвижные опоры . Хотя и в последнем случае разница, как правило, не большая. И последнее. Все расчетные схемы реальных конструкций имеют много допущений и упрощений, поэтому говорить о "точном" расчете можно лишь весьма условно в их пределах. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22
|
Узел шарнирный хоть овальное отв. хоть круглое, шайбы все равно обвариваются.
Забыли главное - на поперечную силу работает стенка, на момент - пояса. Следовательно жестким будет узел на фланцах, где к фланцам приварены уголки, Либо если кто-нибудь возьмет, да и придумает добавить горизонтальную фасонки по поясам и приварить ее к вертикальной. Тогда точно, защемили пояса, создали момент. Все в точности как с балкой. Жесткий узел только когда приварили пояса балки к колонне (например "рыбки") А если к стенке балки в опоре приварили только вертикальную фасонку - то это чистый шарнир |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() "Стенка" фермы - это не стенки уголков пояса. Стенки парных уголков несут ровно столько N, сколько полки, если конечно уголки равнобокие. "Стенка" фермы - это решетка. В месте примыкания фермы к колонне этой "стенки" вообще нет. Ферму с балкой корректно сравнивать глобально. Верхний пояс фермы - целиком "пояс" по аналогии с балкой. И горизонтальность или вертикальность фасонки не меняют дела. P.S. Если шайба приварена, это признак того, что отверстие там "точное" (+1 мм), и сделано это для передачи усилия среза на болт. Т.е. по-другому - для передачи N. При небольших N целесоробразно конструировать именно так, а не устраивать фланцы или фрикционные узлы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79
|
Цитата:
Это сканы из учебника Н.Я.Кузин "Проектирование и расчет стальных ферм покрытий промышленных зданий" 1998г со страниц 64 и 74. рассмотрен один пример. В принципе хорошая учебник- все основано на примерах,хорошо описано конструирование. Я частенько подсматриваю в него. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22
|
Кстати, в узле показано отверстие большего диаметра почему-то в фасонке фермы, хотя должно быть в фасонке колонны (надколонника).
А стенка фермы - это не только решетка, это еще и несвободные полки поясных уголков. А свободные полки поясных уголков - это пояса фермы. Момент создадут 2 горизонтальные силы от защемленных в горизонтальной плоскости поясов, от вертикальных сил (реакций) - будет внецентренное сжатие колонны, а не момент |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
Уважаемый builder_junior, а в свете вышеприведённой цитаты, в вашей расчётной схеме узел примыкания верхнего пояса фермы к колонне имеет только угловой шарнир или линейный тоже? Узел жёсткий, как уже говорилось выше, в том случае, если вертикальная нагрузка преобразуется в момент на опоре (М=Нф*Nпояс.), а это возможно лишь в том случае, когда у вас в верхнем узле крепления пояса фермы к колонне нет линейного шарнира(на эпюре продольных сил нижний пояс растянут на всей длине за исключением крайних панелей-там сжатие). Если он присутствует, тогда ферма будет считаться как шарнирная, вы увидите это на эпюре продольных сил нижнеого пояса (он будет целиком растянут). Я думаю если вы обнаружите, одну из этих картин, вам не составит труда определить какой узел принят в вашей расчётной схеме, и исходя из этого законструировать его должным образом. Удачи! Последний раз редактировалось SHURF, 07.12.2009 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Примеры из книг нужно срисовывать осторожно, разобравшись. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Сюда же можно добавить , что количество пролётов рекомендуется для жёсткорамных схем один, максмимум -2. Так как разность осадок может добавить дполнительные напряжения к конструкции. Так что 4 пролёта никогда не видел с жёсктим примыканием ферм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. | {Smirnoff} | LISP | 5 | 16.09.2005 02:50 |
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. | ГОСТЬ | Железобетонные конструкции | 29 | 21.10.2004 13:49 |