| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Новосибирск
Сообщений: 476
|
При избыточном давлении в волне сжатия ~0,2 кг/кв.см человек получает серьёзную контузию, даже лопаются барабанные перепонки и могут пострадать глаза и внутренние органы. Для большинства здоровых людей это не приведет к смерти, но к инвалидности - наверняка. В ударной волне этот предел ГОРАЗДО ниже. Именно поэтому в зданиях и сооружениях категории А и Б предусмотрены ЛСК - чтобы ударная волна возможно быстее выродилась в волну сжатия и не привела к трагическим последствиям. Ну и, разумеется, для того, чтобы улетевшая в Криводановку крыша не смела половину деревни.
__________________
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Спасибо виталич, вразумил.
Можно ли ссылочку получить на эти данные или источник. Мне нужно иметь аргументы перед закачиками и эти данные мне очень помогут. Обратили внимание, что именно к этим выводам мы и пришли по отношению конструкций здания. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Новосибирск
Сообщений: 476
|
Цитата:
__________________
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
|||
![]() |
|
||||
Project Engineer Регистрация: 05.01.2005
Лос Анджелес
Сообщений: 1,392
|
А вообще, господа, все эти ЛСК - суета, и ПДП, т.е. "проекты для прокурора". На моей последней аварии, когда безо всяких ЛВЖов одним только углекислам газом срезало фланец толщиной 25-мм по болтовой окружности у крышки РЧЭрн-1,25, то все ЛСК остались целы. Правда, кирпичную стену в полметра в соседнюю электрощитовую летающей же крышкой проломило, но это так - мелочи.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Новосибирск
Сообщений: 476
|
Цитата:
__________________
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1
|
А кто-нибудь может сказать откуда данные картинки. Это какой-то СНиП, руководство или что. Как на эти картинки можно опираться обсуждая проект например у пожарников.
И есть ли еще какая либо информация по сэндвич панелям как ЛСК. Ни одна компания поставщик сэндвич панелей не имеет сертификата или лицензии что их панели а точнее ее крепление является ЛСК. Кто может подсказать?
__________________
Всем удачи! |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
![]() |
Ни одна компания поставщик сэндвич панелей не имеет сертификата или лицензии что их панели а точнее ее крепление является ЛСК.
Кто может подсказать? Надо делать расчет на выдергивание самонарезающих винтов, крепящих сэндвич-панель к конструкции |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Нижний порог повреждения барабанных перепонок - 34-35кПа 50% вероятности разрыва перепонок - ~100кПа |
|||
![]() |