Непрочитано 30.11.2005, 14:10
Конструирование свай
rakshin
 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340

Вопрос: на какую глубину набивной сваи разрешено заводить каркас при условии минимальных моментов и сжатии, воспринимаемом тока бетоном. Есть подозрение, что на треть. Остановите меня, плиз, если это не так
Просмотров: 22130
 
Непрочитано 04.06.2008, 15:57
#41
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Simonoff, так там того піску 5м, далі супісок та глина
а коли директор почув про буронабивні палі та каркас на всю довжину так ледь до бійки не дійшло
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 16:05
#42
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ravl
а коли директор почув про буронабивні палі та каркас на всю довжину так ледь до бійки не дійшло
А директор , случайно , не архитектор ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 16:08
#43
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Ravl , а супеси какие ??? Случайно не текучие ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 16:25
#44
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


там суглинки, я опечетался
директор не архитектор, он считает время и бабки
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 17:09
#45
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных ф-тов пункт 15.3.16 могут армироваться и не на всю длину
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 17:32
#46
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


А суглинки какой консистенции ???
На счет директора ... у меня тоже когда то был такой ... образования строительного нет , зато деньги и время считать "умел" .
Но это же не НАШИ методы .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 17:39
#47
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


тут немного другая проблема, директор по поводу свай консультировался с Лебедой (надеюсь Вы знаете кто это) и тот уверенно заявил что вариант армирования при данных грунтовых условиях на длину 6м вполне приемлем
думаю, что нада будет к нему(Лебеде) поехать на консультацию по данному вопрсу
ЗЫ:директор ПГС-ник
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 10:45
#48
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Вспомнил где находил. Справочник Сорочана стр 161. Выложен в DL уже давно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 16:55
#49
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


yarrus77, а ссылочку не дадите, а то что-то не могу найти?
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 18:30
#50
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Есть, но только надо ввести более точное название справочника:
http://dwg.ru/dnl/1415
AMS вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 18:44
#51
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


AMS, благодарю
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 18:59
#52
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


В библиотеке им.Заболтного (что на Подоле), есть
РСН 263-74 "Указания по проектированию, устройству и приемке фундаментов из буронабивных свай".
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 13:09
#53
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Подолью масло в огонь ...
Стоит ли сваю армировать на всю длинну , если сваи в составе свайного поля деформируюцца так как на кртинке ???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 01a.jpg
Просмотров: 267
Размер:	53.7 Кб
ID:	7256  
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 13:13
#54
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Та же самая картинка ... , только вид сверху . Нижние концы свай разъежаюцца в разные стороны как ноги у коровы на льду .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 02a.jpg
Просмотров: 204
Размер:	22.0 Кб
ID:	7257  
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 15:19
#55
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


4 и 6 что за библиотека? и как сей документ получить в свою библиотеку?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 15:49
#56
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Simonoff, язык русский не выучить никак? Только в соответствии с "Манифездом"?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 11:14
#57
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Кулик Алексей aka kpblc , из каких-таких соображений , Вам пришло в голову что я нуждаюсь в изучении великого и могучего русского языка ??? Я его выучил находясь еще за школьной партой !!!
Пока так ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 11:39
#58
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Кулик Алексей aka kpblc , из каких-таких соображений , Вам пришло в голову что я нуждаюсь в изучении великого и могучего русского языка ??? Я его выучил находясь еще за школьной партой !!!
Пока так ...
вот
Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
деформируюцца, разъежаюцца
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 12:20
#59
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Если ВАМ такая писанина сильно режет глаз - я исправлюсь . Главное что бы никто не подумал что я умышленно коверкаю русский язык . Я САМ РУССКИЙ , только живу на Украине .
P.S. Наверное из-за такой писанины мне и не приходят уведомления , а ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 16:56
#60
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


И чего набросились ?
Здесь у половины ПАТРИОТОВ правильно-писание хромает, т.е. оно конечно хорошее, но хромает (как сказал бы ВИНИ-ПУХ).
Надо понимать это случается от торопливости (надо и работу поработать и в на форуме поспорить).
DTab вне форума  