Сколько проектов делал, постоянно старался ставить газовый котел на кухню. никогда проблем не было с облгазом.
На кухне даже сигнализатор загазованности ставить не обязательно. Делаем вентиляцию приточную и вытяжную, клапан термозапорный... ну и т.д. (счетчик задвижка) + требования по размера помещения, которые указаны выше. высота 2,5 и объем не менее 15 кубов. И еще ИФС надо поставить перед котлом. вот так и делаем. В данном случае либо просто обозвать помещение кухней, и сделать как выше написано... либо назвать кухня-гостиная и добавить Сигнализатор загазованности. Данных действий должно быть достаточно для вашего горгаза |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
шоб не плодить новых тем спрошу у спецов по газу здесь.
исходник: есть 3-х этажное жилое здание с поквартирным отоплением от газовых котлов, установленных на кухне. (кстати котлы двухконтурные по 24 кВт и жильцы жалуются на холод в квартирах) надо: хотят прирасти помещениями в подвале и мансардой. вопрос в отоплении этих помещений. отдельную котельную в подвале на эти помещения сделать не могу - высота 2,2 м отдельного выхода НЕПОСРЕДСТВЕННО наружу нет (может ли считаться выход непосредственно наружу через лестничную клетку с изолированным выходом на улицу или нада обязательно через наружную стенку с приямком ?) можно ли организовать такие же как и на жилых этажах "кухни" в подвале (штуки 3) для установки котлов по 50 кВт. и так же сделать на мансарде? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Цитата:
Тут еще есть что-то |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
да, спасибо все это я читал
именно "котельную" по нормам сделать в подвале не могу. мысль поставить "теплогенератор" на "кухне" подвала, тогда и высота не критична выход можно организовать отдельный в общую лестничную клетку, но он отделен от основного выхода - имеет свою дверь а хватит котла 60 кВт на 280 м*2 для отопления? может можно поставить два котла в двух "кухнях" ? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Все так и есть. По-хорошему - примерно 1кВт на 10кв.м., если не учитывать вентиляцию и ГВС, но надо понять, почему жильцы жалуются: то ли отопление сварено неправильно, то ли теплоизоляция стен на двоечку, то ли котлы слишком уж китайские, хотя я таких не встречал.
С недавних пор у нас стали разрешать кухни в подвале, раньше было нельзя, правда не припомню, чем это регламентировано. |
|||
![]() |
![]() |
|