SI_Rydenky
 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 9

Возможно ли проникновение влаги через швы кирпичной кладки, из-за выступающих декоров на фасаде на которых в зимнее время года лежит снег? Жилой дом, на берегу моря, толщина стен 400мм - Ракушняк и Кирпич облицовочный "Фагот". Выступание декоративных поясов 125мм.
Просмотров: 9096
 
Непрочитано 10.05.2010, 10:19
#41
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


То vadimshev
Влагоперенос внутри ограждающих конструкций происходит под действием сил:
градиента влажности - перемещения влаги в направлении пониженной влажности (влагопроводность);
градиента температуры — перемещение влаги в направлении пониженной температуры (термовлагопроводность);
перепада давления (разница парциальных давлений) — перемещение влаги в направлении пониженного давления.
Ещё есть капиллярный перенос влаги, но это немного другое.
Существует принцип неразрывности связи между переносом влаги и тепла.
Назовите закон физики, по которому все наоборот:
Цитата:
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
...Холод стремится в тепло, холодная вода устремляется в теплые места.
P.S. Достаточно в пустыне затопить печку и придет дед мороз со стаканом холодной воды?
Samar вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 00:25
#42
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Цитата:
Сообщение от SI_Rydenky Посмотреть сообщение
Возможно ли проникновение влаги через швы кирпичной кладки, из-за выступающих декоров на фасаде на которых в зимнее время года лежит снег? Жилой дом, на берегу моря, толщина стен 400мм - Ракушняк и Кирпич облицовочный "Фагот". Выступание декоративных поясов 125мм.
На элементах декора должны быть отливы, с запуском на стену и под уклоном чтоб вода стекала. Если все сделано как положено, то подтекать ничего не может, во всяком случае в результате 95% природных явлений, если пойдет тропический дождь с ветром, то возможно чтото подетечет, но лиш локально, могут появится подтеки на покраске фасада и все.
Rost вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Влага через фасад

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
Работа по сети через диспечер проектов в АА2008 sizaleksej Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.04.2009 23:49
транзитная прокладка кабеля через склад Jull Электроснабжение 2 10.02.2009 20:37
Взлом MS Windows 2000 посредсвом LISP-кода через Opera 7.20! {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 10 31.10.2004 00:56