МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
2 Нитонисе: почему и швы крепления и ребра и накладки монтажные? Ребро я бы варил заводскими. От такого ребра поведет скорее стенку балки чем ее полки (шов длиннее). Я бы добавил ответное ребро с другой стороны балки. При таких нагрузках доводите ребро до нижней полки, не мудрствуйте.
Вы крепите накладку к балке на сварке, а накладку к ребру на болтах? 2 Ильнур: А если еще подумать о измениях в кристалличекой структуре металла в зоне термической обработки, то вообще волосы дыбом встают ![]() Offtop: Любимая фраза одного из моих учителей: "Слава богу, что металл работает не так как мы его считаем" |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
5.11 При конструировании усилений конструкций с применением сварки следует соблюдать следующие правила: — монтажные сварные швы при сварке элементов усиления предусматривать в местах, удобных для выполнения сварочных работ, учитывая предельные габариты выступающих деталей, при кото-рых возможна сварка, избегать потолочных швов; — исключить возможные пересечения и скопления швов, особенно при усилении конструкций, подвергающихся воздействию динамических нагрузок и низких температур; — в конструкциях, работающих в агрессивных средах, сварные швы должны быть сплошными; — в конструкциях, усиливаемых под нагрузкой, не предусматривать сварные швы, расположен-ные поперек действующих усилий, особенно в растянутых элементах; — сварные соединения должны назначаться таким образом, чтобы расстояние между существую-щими сварными швами усиливаемой конструкции и монтажными сварными швами было не менее 50 мм; — для снижения опасности хрупкого разрушения сварных соединений при динамических нагруз-ках и пониженных температурах расстояние между новыми угловыми или стыковыми швами, а также швами крепления ребер, фасонок, накладок, расстояние до вырезов и изменений сечений должно быть не менее 100 мм; — для установки элементов усиления под сварку в ряде случаев необходимо предусмотреть от-верстия для сборочных болтов, что позволит исключить процессы разметки и выноски осей, подгонки и фиксации элементов с помощью струбцин; — выполнение сварки в нагруженных конструкциях должно производиться при температуре на-ружного воздуха на 15 °С выше, чем указано в 8.20 СНиП 3.03.01; — форму сварных швов следует принимать в зависимости от толщины свариваемых элементов и типа шва в соответствии с ГОСТ 5264, размеры назначаются расчетом в соответствии с таблицей 38 СНиП II-23, причем катет сварного шва при одном проходе не должен превышать 6 мм. Смущает выделенный фрагмент... Ильнур, вы считаете в данном случае допустимо привариться к растянутой полке главной балки? Приведу еще одну поясняющую картинку: [IMG]http://s43.***********/i101/1102/5b/ae47071063a8.png[/IMG] Желтым отмечены те самые главные балки из двутавра 50Б1 (шаг 6 метров). К ним перпендикулярно примыкают поперечины из двутавра 18Б1 (зеленые линии). К самим поперечинам крепится еще одна балка из двутавра 18Б1 (параллельная главным балкам), к которой, собственно, трубопроводы и подвешиваются. ============================================================================================================ Металлист Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Нитонисе, 09.02.2011 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение |
||||
![]() |
|
||||
МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
У вас ведь не динамическая нагрузка? Тогда не нужно, доводите и приваривайте, и не забудьте про ответное ребро.
Швы крепления накладки к меньшей балке тогда уж хоть заводскими сделайте. Возможную рихтовку на монтаже всегда можно обеспечить за счет овальных отверстий под болты в одном из стыкуемых элементов (это КМДшники сделают и без вас) А по поводу сварки поперек усилия при усилении всегда можно максимально разгрузить усиляемый элемент (поддомкратить балку, остановить работу мостовых кранов, предусмотреть временное раскрепление на другие конструкции и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Но какая нагрузка? От собственного веса? Не знаю... Конечно , нормы соблюдать надо. Я бы на конкретный уровень напряжений смотрел. И учел бы, что пластина приваривается примерно на 2/5 ширины полки. Т.е. возможно, опять же не надо бояться. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это о каком ребре идет речь?
Цитата:
Цитата:
4.11 Усиление конструкций под нагрузкой с применением сварки производится при абсолютном зна-чении напряжений в усиливаемом элементе (конструкции) от действующих нагрузок G0, удовлетворяющих следующим условиям: — для 1 группы сварных конструкций по таблице 50* СНиП II-23, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации и подвергающихся непосредственному воздействию динамических вибраци-онных или подвижных нагрузок (подкрановые балки для кранов режимов работы 7К, 8К, элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, балки под краны гидротехнических сооружений и т. п.) G0 0,2Ry0; для остальных элементов сварных конструкций этой же группы (подкрановые балки для кранов режимов работы 1К—6К, балки рабочих площадок, пролетные строения галерей и т. п.) G0 0,4Ry0; — для 2, 3, 4 групп конструкций (по таблице 50* СНиП II-23), работающих при статических на-грузках, G0 0,8Ry0. Если эти условия не выдерживаются, то перед началом работ по усилению необходима обяза-тельная разгрузка конструкций до указанных уровней напряжения в усиливаемом элементе или про-ведение дополнительных страховочных мероприятий. То есть если напряжения составляют 80 процентов и более от несущей способности (для конструкций 2,3,4 групп) - конструкцию нужно разгружать и страховать. =========================================================================================================== Ильнур Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Нитонисе, 09.02.2011 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
|||||
![]() |
|
||||
На мой взгляд это тот случай когда варить можно "как угодно"
- как мне кажется ответное ребро тут точно не нужно. -на счет кручения тоже я бы не заморачивался, поскольку нагрузки на 16шв. небольшие. - мне кажется поперечные швы и по нижнему и по верхнему поясу тут лишние, ввиду малых нагрузок тут вполне хватает вертикальных швов. - 2вариант. Варить и поперечными швами и вертикальными. Но т.к. снег это основная нагрузка, то без таджиков тут не обойтись. Я бы написал в примечании чтобы загнали пару таджиков на крышу для очистки снега. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
А раскосы к растянутому поясу привариваются в том числе и поперечными швами. Сообразилки в типовой серии не хватило?
|
|||
![]() |
|
||||
МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
1.Любая сварка оставляет после себя растягивающие местные напряжения. Их учесть нельзя.
2.любая сварка это концентратор напряжения и причина изменения структуры стали в сварном соединении (околошовная зона). Эти факторы (п.1, 2) влияют на усталостную прочность элементов или их соединений. Их учесть нельзя. В совокупности можно сделать вывод что лучше поперек не варить. Потому что влияние этих двух факторов в расчете учесть нельзя. ( если есть знакопеременные усилия то тем более) В металлическом СНИПе есть таблица соединений для расчета на выносливость. посмотрите и сделайте выводы. Почитайте Стрелецкого "Металлические конструкции" |
|||
![]() |
|
||||
в продолжение археологических откопок
Ребята, я наверно говорю полную чушь, но была не была Есть балка, к ней ввариваю ребро жесткости. Спор идет нужно ли накладывать шов у нижней полки (в данной ветки) Сама нижняя полка растянута, но можно ли так рассуждать что верхние волокны у полки сжаты? И тогда ребро можно вваривать, не боясь поперечных швов
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47
|
Дак ребра жесткости в балках иногда идут по всей длине балки с частым шагом. И ребро "варят" к верхней полке, к стенке и к нижней полке. У самого ребра скосы в местах перехода полки к стенке. А к этому ребру можно ещё и балку "прилопатить". Открыл самую первую серию 2.440 дак там на листе 06КМ четки видны швы в нижней полке. На счёт сжатия верхних волокон - тут наверное дело в высоте балки и нагрузке на балку. (Хотя может и нет, может тольк ов высоте балки
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|