Помогите с расчетной длиной колонны - Страница 3
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетной длиной колонны

Помогите с расчетной длиной колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2011, 09:21
Помогите с расчетной длиной колонны
Chuvak_3
 
Гастробайтер
 
дома
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 53

Помогите с расчетной длиной колонны из плоскости двухэтажной рамы. Неужели 12.4 м Не получается поставить связь на втором этаже. Помогите разобраться как определить расчетную длину. Заранее мерси...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная высота.jpg
Просмотров: 477
Размер:	26.0 Кб
ID:	54100  

Просмотров: 14204
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:14
#41
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Надо выбирать минимальный к-т, обычно он на кнопочке Lz, а не Ly

Не в этом дело.
Или смотреть как ориентировано сечение(оси стержня).
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:16
#42
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


IBZ, на семинаре по скаду, году в 2003, г-н Перельмутер высказывался по поводу неверных результатов по устойчивости центрально сжатого стержня. Он рекомендовал поделить его на 100 КЭ для правильного расчета, "машина - дура, посчитает" его слова.
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:51
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
IBZ, на семинаре по скаду, году в 2003, г-н Перельмутер высказывался по поводу неверных результатов по устойчивости центрально сжатого стержня. Он рекомендовал поделить его на 100 КЭ для правильного расчета, "машина - дура, посчитает" его слова.
Мне этот совет совершенно непонятен, хотя черт их - разработчиков - знает, как это они все делают "внутри". Я исхожу просто из общей теории расчета стержневых систем на устойчивость. При реализации метода перемещений даже для плоской системы количество неизвестных о общем случае равно утроенному количеству узлов (2 линейных смещения и угол поворота). Коэффициенты при неизвестных при этом есть трансцендентные гиперблические функции. Потерять при решении уравнения точность и пропустить минимальный корень тем вероятнее, чем больше в уравнении членов. Может в Скаде заложен какой-то другой неизвестный мне метод, но что-то берут сомнения
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 12:08
#44
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При реализации метода перемещений даже для плоской системы количество неизвестных о общем случае равно утроенному количеству узлов (2 линейных смещения и угол поворота). Коэффициенты при неизвестных при этом есть трансцендентные гиперблические функции. Потерять при решении уравнения точность и пропустить минимальный корень тем вероятнее, чем больше в уравнении членов.
Ваша логика вполне понятна, и это обязательно нужно взять на заметку. Но у меня еще ни разу не возникала ситуация, когда при увеличении числа разбиения стержня точность определения свободных длин и форм потери устойчивости уменьшалась.
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 14:18
#45
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


palexxvlad, спасибо за подсказку (#31) по преобразованию перемещений в отдельное загружение, об этой опции я не знал, буду разбираться. Не понятно, правда, зачем это делать при расчетах на устойчивость для определения расчетных длин элементов.
Определение коэффициентов расчетных длин в Лире для меня так же, является новацией и пытаюсь разобраться на примере, приведенном в данной теме. Для плоских схем (признак 2) результаты получаются более-менее правдоподобными и им можно верить. При расчетах элементов по признаку схемы 5 результаты вызывают большие сомнения и их использовать, на мой взгляд, вообще нельзя.
Если расчеты конструкций производятся по СНиП, то и расчетные длины элементов желательно так же определять по формулам и допущениям СНиПа, а не в Лире. Или, если расчетные длины определять в Лире, то и расчетные схемы необходимо максимально упрощать и приводить к СНиПовским (признак схемы 2, исключить из рассмотрения поперечные на стержень нагрузки и эксцентриситеты, вызывающие изгиб стержней и пр.).
Иначе получим результаты сильно отличающиеся от СНиП.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 14:49
#46
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Не понятно, правда, зачем это делать при расчетах на устойчивость для определения расчетных длин элементов.
Попробую пояснить. Иногда получается такая ситуация: гибкие горизонтальные элементы каркаса, например прогоны, могут являться причиной потери общей устойчивости (виной этому могут быть, разного рода, допущения в расчетной схеме, отсутствие жесткого диска перекрытия в схеме и т.п.). Естественно для этих элементов и будет найдено минимальное значение мю. Но нам ведь нужно рассчитать на устойчивость колонну а не прогон, к примеру. Поэтому этот "метод" вычленения элементов из схемы в таком случае будет целесообразен.
Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Для плоских схем (признак 2) результаты получаются более-менее правдоподобными и им можно верить. При расчетах элементов по признаку схемы 5 результаты вызывают большие сомнения и их использовать, на мой взгляд, вообще нельзя.
все нормально и с признаком 5, только нужно обеспечить полное запрещение перемещений элементов схемы по длине из плоскости. Этого можно добиться путем деления стержней на мелкие участки и наложением на все узлы такой схемы запрещение перемещения из плоскости.
Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Если расчеты конструкций производятся по СНиП, то и расчетные длины элементов желательно так же определять по формулам и допущениям СНиПа, а не в Лире.
Чем Вы можете подтвердить это смелое утверждение - Лира не верно считает? или СНиП охватывает все варианты расчетных схем?
Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Или, если расчетные длины определять в Лире, то и расчетные схемы необходимо максимально упрощать и приводить к СНиПовским (..., исключить из рассмотрения поперечные на стержень нагрузки и эксцентриситеты, вызывающие изгиб стержней и пр.).
Иначе получим результаты сильно отличающиеся от СНиП.
Естественно, разве кто-то утверждал обратное? Вот Вы сами ответили на свой
Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Не понятно, правда, зачем это делать при расчетах на устойчивость для определения расчетных длин элементов.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.02.2011 в 15:01.
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 14:51
#47
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Если расчеты конструкций производятся по СНиП, то и расчетные длины элементов желательно так же определять по формулам и допущениям СНиПа, а не в Лире
Кто-нибудь видел в СНиПе схему для определения свободной длины участков многоэтажной колонны при жесткой заделке в фундаменте и шарнирном примыкании ригелей? Либо что-то я упускаю, либо ее нет?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 15:36
#48
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Попробую пояснить. Иногда получается такая ситуация: гибкие горизонтальные элементы каркаса, например прогоны, могут являться причиной потери общей устойчивости (виной этому могут быть, разного рода, допущения в расчетной схеме, отсутствие жесткого диска перекрытия в схеме и т.п.). Естественно для этих элементов и будет найдено минимальное значение мю. Но нам ведь нужно рассчитать на устойчивость колонну а не прогон, к примеру. Поэтому этот "метод" вычленения элементов из схемы в таком случае будет целесообразен.
Спасибо, понял, очень полезная опция.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Чем Вы можете подтвердить это смелое утверждение - Лира не верно считает? или СНиП охватывает все варианты расчетных схем?
Просто, придерживаюсь логике расчетов и пытаюсь предвидеть, как может отреагировать экспертиза по поводу определения коэффициентов расчетной длины в Лире.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;706229]Кто-нибудь видел в СНиПе схему для определения свободной длины участков многоэтажной колонны при жесткой заделке в фундаменте и шарнирном примыкании ригелей? Либо что-то я упускаю, либо ее нет?
Привожу цитату из СНиПа на металл:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = Ґ или Js = Ґ).
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 16:01
#49
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = Ґ или Js = Ґ).
Да, действительно! Но данные формулы не относятся к моему случаю, как я понял, судя по расчетной схеме свободной рамы, которая тут же приведена, колонна шарнирно опирается на фундамент, а я ищу с жестким защемлением.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 17:37
#50
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


На картинке в СНиПе показано и жесткое опирание стоек рамы и шарнирное(видно, поленились рисовать две схемы). При жестком опирании нужно принимать p = 50.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 21:45
#51
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
На картинке в СНиПе показано и жесткое опирание стоек рамы и шарнирное(видно, поленились рисовать две схемы).
Кроме как с ваших слов, нигде подобного описания не встречал.

Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
При жестком опирании нужно принимать p = 50.
Кто-то еще готов подтвердить данное предположение для многоэтажной свободной рамы с жестким защемлением в фундаменте и шарнирным опиранием ригелей?

П.С. По формуле 70а при данных значениях получается около 2,02, т.е. грубо 2, что согласуется с одноэтажной схемой по формуле 69 при n=0, мю=2.
Допустим мю=2, но рама многопролетная, насколько можно снизить нагрузки на остальные колонны в раме, считая мю по формуле 71*, если основная нагрузка допустим снег и имеем ли мы право на это?
Цитата:
все усилия находят при том же сочетании нагрузок, которое вызывает усилие Nc в проверяемой колонне
Т.е. если сочетание одно и тоже, и нагрузки и колонны одинаковы по сечению, то снизить не получится? Хотя, допустим, если одна, а то и две из соседних колонн окажутся крайними, то нагрузки будут 0.5Nс, тогда игра стоит свеч?

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 22.02.2011 в 22:07.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 01:53
#52
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


дык уберите связь на первом этаже. Зачем она???
vegas вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 04:42
#53
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
дык уберите связь на первом этаже. Зачем она???
Как это зачем, для уменьшения свободной длины колонн. Причем связь эта -сжатая, конструировать надо соответствующим образом.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 10:19
#54
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;706405]Кроме как с ваших слов, нигде подобного описания не встречал.
Можно посмотреть пример 1 в Пособии к СНиП. В СП53-102-2004 в приложении 0, в таблице 0.4 даны формулы мю для нижних стоек колонн и картинки нарисованы для обоих случаев.
Я, обычно использую для определения расчетных длин программу Эспри(ППП) от Лиры. В отличии от Кристалла, в ней можно задавать и шарнирное примыкание ригелей.

Последний раз редактировалось Grig63, 23.02.2011 в 10:55.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 18:09
#55
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
На картинке в СНиПе показано и жесткое опирание стоек рамы и шарнирное(видно, поленились рисовать две схемы). При жестком опирании нужно принимать p = 50.
Это так, ну кроме лени . Если быть совсем точным, то в СНиПе показано опирание с некой угловой упругой податливостью на опоре, реализонанной в виде жесткости нижних ригелей. При p=0 опирание чисто шарнирное, а при p=50 и более - может считаться жестким.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетной длиной колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение расчетной длины колонны (?) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 46 12.04.2016 15:53
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56