akhrustalev, я исправил схему из моего поста 27. Я там ошибочно поставил в первом загружении нагрузку на крайние стойки фермы не 4,34 т как у вас , а 4,73 т. Виноват, проглядел. Нагрузка на стойки в первом загружении, действительно, получается 12,75 т.
Вы с самого начала потребовали не обсуждать конструкцию вашей фермы. Ну так я и не обсуждал. Хотя она, действительно, "не айс". И вам тут уже настоятельно рекомендовали перейти на "классику жанра". На мой взгляд у вас пока что получается не ферма, а старая добрая треугольная рама с затяжкой, которую и вывесили на подвесках. Но расчетная схема для такой рамы должна быть не такой как вы задали.
|