Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе
Pek
 
Проектирование
 
Москва
Регистрация: 11.04.2006
Сообщений: 257

Уважаемые коллеги, подскажите кто сталкивался с проектированием противопожарных стен в промах и складах. Высота 15м (свободная) шаг колонн в направлении стены -12м. Толщина 250мм. Маетриал кирпич. Какие могут быть решения?
Заранее благодарен.
Просмотров: 45446
 
Непрочитано 08.09.2009, 01:14
#41
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Вообще ни о чем спор. Оба варианта не противоречат нормам, оба возможны. Нужно только сесть и посчитать сколько будет стоить каждый вариант и все. и не факт что кирпич будет дороже чем установка металлокаркаса, огнезащитная обработка и сами сэндвичи. Видимо автору в лом считать стоимость, но за него делать это никто не будет
Абсолютно с Вами согласен.

Предлагаю обсудить устройство противопожарного перекрытия в зданиях с металлическим каркасом.
Допустим имеем следующий вариант: 9-ти этажное офисное здание II степени огнестойкости. Первый этаж частично занимают торговые площади. Согласно нормам помещения с разной функциональной пожарной опасностью должны разделяться противопожарными преградами 1-го типа. Если с противопожарной стеной более-менее понятно, то с перекрытием возникают вопросы:
- в каких пределах нужно делать противопожарное перекрытие? на весь этаж или только в объеме выделяемых помещений
- в каких объемах делать защиту стального каркаса на 150минут? во всем здании или только там, где на него опирается противопожарное перекрытие?

Последний раз редактировалось AVL2006, 08.09.2009 в 09:28.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 16:41
#42
FASSGEN


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 12


AVL2006
пожалуйста выскажите свою точку зрения на такую ситуацию:
брандмауэрная стена построена из сэндвич панелей
преположим начался пожар и наружные стены рухнули через 30 мин
при этом брандмауэрная стена начала испытывать нагрузку от ветра
ее первый лист металла достиг своего предельного состояния через 15 мин после начала пожара. На мой взгляд стенка рухнет... а на ваш?
FASSGEN вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2009, 10:46
#43
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 84


FASSGEN
На мой взгляд кирпичная отдельно стоящая самонесущая брандмауэрная стена метров 15 высотой имеет шансов завалиться от ветра гораздо больше, чем сэндвич-панели висящие на имеющем пространственную устойчивость каркасе здания. Ну а если во время пожара вместе с Вашим ураганным ветром вдруг затрясет 6-ти бальное землетресение, то уж кирпичный брандмауэр однозначно завалится "на ура" и погребет под собой массу народа.

Последний раз редактировалось AVL2006, 20.12.2009 в 17:48.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 01:30
#44
Irene


 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от жертва нашизма Посмотреть сообщение
В металл. каркасе обычно ставим металл. стойки, усики правариваем и заводим в кладку. стойки раскрепляем вверху на балки и штукатурим
скажите, а можете это схематично изобразить. Мне для дипломного проекта очень пригодилось. Как раз металлокаркас и никак не могу решить эту стену
Irene вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 04:59
#45
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Серия 1.431.6-28 Перегородки кирпичные зданий промышленных предприятий - поищите в инете или просто сошлитесь на серию....
kobza вне форума  