Непрочитано 21.11.2013, 21:46
Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
jtdesign
 
архитектор
 
Riga
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 3,790

http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Просмотров: 298640
 
Непрочитано 01.12.2013, 19:02
#661
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Толщина фланца 20мм. Размер 350х270мм. Материал - S235JR. Отверстия под болты 22мм. Привязка рядов болтов в плане: по короткой стороне -67,5ммх4, по длинной стороне - 40х37,5х37,5х120х37,5х37,5х40. Катет шва: по стенке - 7мм, по поясам - 12мм. На расстоянии 185мм от фланца стенка двутавра усилена с двух сторон рёбрами - 126х223(с подрезками на углах по внутренней стороне 25х25),толщиной 14мм(S235JR), шов - 7мм.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2013, 19:51
#662
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,915
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


модель без сварных швов и "оптимизированными" под мкэ ребрами
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Максама-Фланец.dwg (738.2 Кб, 2473 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2013, 19:55
#663
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


спасибо, а я параллельно рисовал... стойку сделал. в принципе инфа есть.
тогда уж надо всю ферму... и со швами.
нарисуйте=я расчет сделаю. потом могу в настран попробовать передать.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2013, 21:48
1 | #664
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,915
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ферма 3D, верхний фланец "на глазок". Без сварки, имхо перебор... как и моделить такую ферму в объемниках...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Максима-Фeрмa.dwg (221.1 Кб, 3048 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2013, 21:53
#665
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


спасибочки. счас загружу.
сделал модель бы прямо сейчас, но дела другие есть. постараюсь быстрее.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2013, 22:12
#666
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,915
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Кто легко ПГС-овские нагрузки собирает, добавьте схему загружения, плиз.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2013, 22:18
#667
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


igs создал, но при его загрузке ансис вылетает. надо думать.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2013, 22:27
#668
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
А то я не знаю, ты мне предлагаешь на собственные ссылки посмотреть Не тебе одному хочет с людьми общаться
не ребя, нет у меня ни времени ни желания ни уровня квалификации, на сегодня, так глубоко в это вникать. Ради пообщаться с людми-))
Так просто уточнил, что был в моих расчетах в модулях, похожий момент. Но сильно на нем не зацикливался, да и коэф использования там не сильно за единицу превышал.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 11:35
#669
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ферма 3D,
что-то размеры не бьются по верху и низу. Стойки косые...
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 11:49
#670
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


я свою геометрию сделал. моделирую.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 12:01
#671
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,915
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


bahil,
Какие размеры были по тем и нарисовал...

СергейД
Дайте пожалуйста Вашу схему загружения.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 15:43
#672
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


по верхнему торцу двутавра
равномерно распределена погонная нагрузка 1.5тс/м2*8м
+ вес собственный
я вам вышлю в личку модель по готовности и после конвертации в nastran (через icem)
упростил верхний пояс.

Последний раз редактировалось СергейД, 02.12.2013 в 15:50.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 16:08
#673
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
по верхнему торцу двутавра
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 16:48
#674
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


нашел к чему придираться...не тебе адресовано...
просчитал. вывешиваю.

ТЕПЕРь можно посчитать срез резьбы. откуда взять профили резьбы? какие принять характеристики болта и гайки?
нужна и предельная деформация.
будет удобнее, если кто-нибудь нарисует в объеме (необходимы форматы sat или x_t)
Вложения
Тип файла: pdf Doc1максима.pdf (648.3 Кб, 219 просмотров)

Последний раз редактировалось СергейД, 02.12.2013 в 18:08.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 20:52
#675
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
просчитал. вывешиваю.
Посмотрел. Весьма интересно.
1. Шаг по нагрузке?
2. А где напряжения? Или смотреть по диаграмме?
3. Интенсивность напряжений?
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 21:23
#676
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


2 bahil.
10 шагов по ньютону-Рафсону. автоуменьшение шага не понадобилось пока (если бы считал до 1.7, то понадобилось бы). Напряжения не так интересны и я не стал оформлять. пластика нагляднее. потом могу нарисовать.
можно и впредь без хихиканий?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2013 в 09:19.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 21:53
#677
bahil


 
Сообщений: n/a


Критический момент при переходе в пластику. Странно, что не понадобилось уменьшения шага. Впрочем, ньютон может это нивелировать. Всё-таки 10 маловато, хотя бы 20 (ЯТД).
Что касается напряжений. Желательны все шесть компонент. Некоторые должны быть близки нулю. Можно только в области узлов. Или интенсивность, если сложно все шесть.
Не нравится диаграмма для болтов.
Не в курсе как реализована нисходящая ветвь?
10 и 20 узловые - серендипово семейство?
 
 
Непрочитано 03.12.2013, 00:03
#678
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
2 admin
а тролля нельзя как-нибудь забанить? он мне и в личку на непонятное намекает. угрозы смутные...
читатели! выбирайте или он или я.
СергейД,
Доброго времени суток

Да естественно Вас выбираем
Присоединяюсь к Вашей просьбе
Просьба к Админу такая же - выключите троля-shifr
Тоже в личку гадости пишет, странный какой то неадекват...
Offtop: (Таким как shifr в дурке лечиться нужно, а не на Форумах писать)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 00:18
#679
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


среди хамов и остряков- ни единого расчетчика.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 08:50
#680
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
среди хамов и остряков- ни единого расчетчика.
Сергей, практикующие расчетчики уже давно для себя выводы сделали и здесь не отписываются.
То, чем вы занимаетесь, безусловно, интересно и полезно, но только с научной точки зрения, не с практической.
А в этой теме, как мне казалось, обсуждаются реальные причины обрушения. Но так как они, в принципе, уже выяснены (мне было бы только интересно всё-таки увидеть чертеж узла), то давайте посмотрим ваши "веселые картинки".
Но, вы уж простите, пожалуйста, но вот это
Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
из расчета видно, что по настоящему слабое место- вблизи колонны. и хоть тридцать болтов поставь в стыке и фланец утолсти втрое....
уже перебор.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46