Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире. - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.

Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2015, 09:11
Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.
Dansds
 
Гидротехник
 
Владивосток
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 39

Добрый день уважаемые специалисты.
Может кто то сталкивался с подобной задачей. Требуется выполнить расчет причального сооружения в виде взаимозаанкеренного больверка с учетом сейсмического воздействия в 9 баллов. Пытаюсь смоделировать сооружение в Лире, возникает сложность с моделированием грунта (назначением конечного элемента). Так как встроенный КЭ Грунт является физически нелинейным, а в версии Лиры 9,6 не реализована возможность расчета на сейсмику с учетом физ. нелинейности. Какой наиболее подходящий физ. линейный КЭ для грунта можно использовать в данной модели?

Последний раз редактировалось Dansds, 15.01.2015 в 09:16. Причина: Нарушение правила 4.3.
Просмотров: 20412
 
Непрочитано 19.01.2015, 13:49
#61
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да, ребята. Страшно становится от ваших "расчётов".
Никто никогда не говорит хорошо о чужих работах, ну разве что о корифеях эдак середины прошлого века. И то, их то поди современники тоже гнобили будь здоров!

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Единственная надежда на то, что землетрясений ещё лет 100 не будет.
Да и не должно бы их там быть, район строительства считается сейсмобезопасным. Просто сооружение повышенного уровня, вот и приняли сейсмичность площадки 7 баллов с повторяемостью раз в 5000 лет.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:07
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Запомните, а лучше запишите и повести в красном углу
В расчётах на сейсмику по ЛСТ (кто не понял: по СП коэфф. динамичности бетта) грунт можно учитывать только как нагрузку.
При этом расчёт ведётся в упругой линейной стадии без всяких снижений модулей упругости.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:14
#63
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В расчётах на сейсмику по ЛСТ (кто не понял: по СП коэфф. динамичности бетта) грунт можно учитывать только как нагрузку.
Бред.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При этом расчёт ведётся в упругой линейной стадии без всяких снижений модулей упругости.
Безусловно.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 02:37
#64
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Offtop: А вы из какого города если не секрет?
Из Владивостока.

Как думаете вариант который я предлагаю, на основании РД: "Собираюсь создать плоскую расчетную схему, смоделировав грунт КЭ пластины (т.н. балка-стенка), остальные элементы (шпунт, а. тяги и т.д.) линейными КЭ. Запустить расчет в дин. постановке и получить усилия от инерционных (сейсмических) сил. Полученные усилия сложить с усилиями полученными при решении задачи в статической постановке, с учетом специфики моделирования грунта."
Имеет право на жизнь?
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 08:52
1 | #65
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Имеет право на жизнь?
Более чем, именно так бы я и рассчитывал. Дьявол кроется в деталях, просто внимательно сделать и грамотно проанализировать полученные данные.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 10:01
#66
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Имеет право на жизнь?
А я не только бы это сделал. Но и другие варианты тоже бы рассмотрел. Вы ведь не имеете достаточного опыта для решения таких задач? Иначе Вы бы эту тему не создали. И сравнил бы результаты. Это может дать хорошую пищу для рассуждений.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 11:26
#67
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А я не только бы это сделал. Но и другие варианты тоже бы рассмотрел. Вы ведь не имеете достаточного опыта для решения таких задач? Иначе Вы бы эту тему не создали. И сравнил бы результаты. Это может дать хорошую пищу для рассуждений.
Кстати, вариация модели может помочь.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 16:51
#68
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Кстати, вариация модели может помочь.
Боюсь слишком большой геморрой будет, насколько я помню вариация моделей оперирует с различными конструктивными схемами, а так получается в одном физ.нелин в другом упруго, в общем сомнения есть. Но и ручками вариации сделать не проблема. Просьба к автору, как сделает, поделиться материалами в данной теме или если тайна, то хотя бы через личку в виде схемы или отчета.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 09:49
#69
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
смоделировав грунт КЭ пластины (т.н. балка-стенка)
Сначала попробуйте на простой задаче. В скаде получается полный бред, про Лиру не знаю пока.
Ближе к жизни будет схема, при которой боковое давление грунта, включая сейсмику - в виде нагрузки, а грунт основания - коэффициентами постели в двух направлениях.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 11:21
#70
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Ближе к жизни будет схема, при которой боковое давление грунта, включая сейсмику - в виде нагрузки, а грунт основания - коэффициентами постели в двух направлениях.
Только надо учесть, что грунт при динамике обладает большей жесткостью, чем при статической нагрузке.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 02:24
#71
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Уважаемые коллеги. Сообщения Ваши принимаю к сведению. Пока выполняю более срочную работу (гидравлические расчеты мостов)). Думаю что на следующей неделе приступлю к расчету этого пирса, с учетом всех Ваших сообщений. Думаю что найти приемлимый результат близкий к истине получится. Благо в нормативах есть еще и упрощенный алгоритм расчета, и имеется опыт расчета таких сооружений без сейсмики, поэтому порядок величин усилий примерно известен.

Последний раз редактировалось Dansds, 23.01.2015 в 04:09.
Dansds вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 10:00
#72
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Лира 9.6
"Добавлена функция преобразования результатов расчета в отдельное загружение исходных данных. С помощью этой функции автоматизированы достаточно трудоемкие процессы задания исходных данных для расчета фрагмента сооружения, используя результаты (перемещения, реакции) предварительно расчета сооружения с более крупной дискретизацией. Преобразование инерционных сил от динамического расчета в исходные данные дает возможность легко и удобно рассчитывать на эти нагрузки физически и геометрически нелинейные задачи."

Инерционные силы в данном случае, это и будут сейсмические нагрузки? То есть с учетом всех коэфиициентов по СП?
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 10:36
#73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Инерционные силы в данном случае, это и будут сейсмические нагрузки? То есть с учетом всех коэфиициентов по СП?
Да. Только хрень всё это.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 07:08
#74
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Может кто то знает, почему в расчет закладываешь 15 форм колебаний, а инерционные силы рассчитываются только для нескольких "составляющих", конкретно 1,3,6,8,12. Что имеется ввиду под словом составляющая? И как узнать инерционные нагрузки для остальных форм колебаний?
Вопрос снимается. Понял, что это связано с модальной массой. Формы которые фактически не дают реакции, в расчете не учавствуют...

Последний раз редактировалось Dansds, 17.02.2015 в 08:29.
Dansds вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 16:20
#75
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Вариант с расчетом на сейсмику в линейной постановке с последующим преобразованием результатов в нагрузки на схему с физ. нелинейной моделью грунта, не проходит. Лира почему то выдает нулевой результат. Файл прилагаю.
Вложения
Тип файла: lir д6 н13_5 с отп призм дома.lir (447.9 Кб, 30 просмотров)
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 18:32
1 | #76
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


в табличке нелинейных нагружений и 1 и 2 нагружение разбить на шаги, число итераций побольше , 5000 например. после счета смотреть в протокол. если на каком то шаге лимит невязки превышен , пересчитать увеличив для этого нагружения количество итераций.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 03:33
#77
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
в табличке нелинейных нагружений и 1 и 2 нагружение разбить на шаги, число итераций побольше , 5000 например. после счета смотреть в протокол. если на каком то шаге лимит невязки превышен , пересчитать увеличив для этого нагружения количество итераций.
Спасибо, с Вашими рекомендациями все получилось.
Dansds вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
...расчет металлического каркаса в лире... Datche Лира / Лира-САПР 3 22.04.2010 19:09