проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160
|
Заказчик узрел "нарушение" в том, что после монтажа колонн были срезаны крестовые связи в открытом участке колонны(т.к. монтаж узловой арматуры ригелей затруднителен с ними). Устные объяснения заказчик не приемлет. Существует ли какая более-менее официальная "бумажка" на этот счет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Нелиней_Анизотропыч, действительно арматура не расчетная и предназначена для восприятия монтажных нагрузок. Не понимаю только как ее можно удалить после монтажа - ведь при монтаже каркаса стык замоноличивается. Если под монтажем подразумевается монтаж колон, то как же вы предлагаете, срезав арматуру, воспринимать монтажные нагрузки необмоноличенного стыка колонны при монтаже вышележащих конструкций? Думаю данный вопрос может решить автор проекта, или в порядке авторского надзора компетентная организация. Возможно необходимо предпринять дополнительные меры по обеспечению геометрического положения каркаса до среза вышеуказанных стержней.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Вы правы в определении функций крестовых связей. После фиксации колонны в проектном положении связи срезаются при необходимости. Но каких либо официальных документов на этот счет тоже не встречал.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Думаю, вы правы по поводу автора проекта. Что касается колонны, то при фиксации ее в вертикальном положении, изгибную жесткость неомоноличенных арматурных стержней обеспечивать нет необходимости.
|
|||
![]() |
|
||||
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160
|
Чертежи таких колонн сам делал, и авторский надзор потом вел. Срезать связи разрешал после фиксации колонн в кондукторе, перед армированием узла "ригель-колонна". Но это было давно) Сейчас обратился тот же прораб которого сейчас мучают. Судя по всему, придется подрядчику предоставить для заказчика глупый расчет от КЭПа, показывающий, что при вертикальной нагрузки от веса вышележащей части колонны со случайным эксцентриситетом и горизонтальной ... от ветра-оголенные стержни не выпучит и не скосит. А еще лучше и правда- пусть к ГИПу/авторскому обратятся. Спасибо за ответы!
|
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
мои плакаты по "штепсельному стыку". в пдф не все.
испытывал лично, на испытаниях чуть не покалечился. Могу сказать, что стык в "классическом исполнении" не позволяет обеспечить анкеровку продольной арматуры в скважине...На некоторых образцах я арматуру d25 A400 (замоноличенной в скважине в лабораторных условиях ц/п раствор М700) вытаскивал без всяких разрывных машин руками ( не качек-амбал) немного раскачал и дернул. Проблемы и сжатием.. Сжатая арматура разрушает бетон защитного слоя в конце скважины, при этом напряжения с арматуре ниже на 20% от Rs и деформативность высокая. Плохой стык. Наблюдал на стройке как выполняют этот стык при строительстве 16-ти этажных зданий, льют в мороз и жару без всяких хитростей и добавок - одно успокаивает стык в зоне минимальных изг. моментов. На стройке в Елабуге РТ , возводят каркасы американцы по своей системе, там штепсельный стык колонн на уровне ригеля, в место скважин стальные гофры и у них такое аж с 1947 года. Смотрится все это мощно. Даже делают штепсельные стыки ригелей.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Это случайно не вилочный стык Contiframe?
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
|
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
сколько был на объектах и в разных городах нигде не видел применение полимеррастворов на основе эпоксидки. Если здесь "УКАЗАНИЯ ПО ЗАДЕЛКЕ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ " допускают применение ц/п растворов то и на практике выбирают самый дешевый способ.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 04.04.2011
чебоксары
Сообщений: 30
|
Цитата:
Другое дело, если стык без компенсирующих стержней. И не забываем проверить расстояние 4ds в чистоте между стержнями. Последний раз редактировалось Bezdnik, 22.05.2013 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
|
|||
![]() |