Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
Daiwa
 
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160

Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
Какие нормативные документы это регулируют?
Просмотров: 15835
 
Старый 17.05.2016, 10:42
#61
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
У нас сейсмика,
а в Новосибе - нет.
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Вот не знаю, смеяться теперь или плакать.....
ключевое слово - "не знаю"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 10:46
#62
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Господа может кто то объяснить какая вообще экономия может получиться от композита если в друг его узаконят? Скажем куб классической ж.б. конструкции стоит 20 (работа) + 5 (бетон) + 4 (стальная арматура) = 29т.р. Это я условно грубо, может кто поправит. Сколько будет стоит куб "ж.б." конструкций с композитной арматурой?
vit.z. вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 10:46
#63
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
С "большими" зданиями - все понятно. А как на счет "мелких" типа коттеджей? Вот у меня заказчик хочет подвал (полностью монолитный "бункер" - плита, стены, перекрытие) и перекрытия сделать из такой вот композитной арматуры. Вот вы, уважаемые инженеры, пишете, что годится только для неответственых фундаментов. такой вот фундамент коттеджа - это "ответственое" дело, или вполне применима такая технология?
А какая разница между 16-ти и 2-х этажными зданиями? Думаете, что относительное удлинение стеклопластика для двухэтажного здания станет резко меньше? Что вообще за формулировка: "неответственные фундаменты". Как вы собрались тольк прямыми стержнями анкерить арматуру перекрытия? стен? Как будете рассчитывать длину анкеровки той арматуры, которую купит заказон?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 17.05.2016 в 17:55.
DonMof вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 10:46
#64
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Где вообще выиграшь?
vit.z. вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 10:47
#65
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
С "большими" зданиями - все понятно. А как на счет "мелких" типа коттеджей? Вот у меня заказчик хочет подвал (полностью монолитный "бункер" - плита, стены, перекрытие) и перекрытия сделать из такой вот композитной арматуры. Вот вы, уважаемые инженеры, пишете, что годится только для неответственых фундаментов. такой вот фундамент коттеджа - это "ответственое" дело, или вполне применима такая технология?
гнуть то все-равно металл... да что значит применима ли технология - технология та же. Дачникам конечно проще в транспортировке - не надо перевозить хлысты /поставка АСК в бухтах, скрутках/. Стальную тоже проволоку и арматуру мелких диаметров тоже можно скручивать, но потом следует выпрямлять, а лучше протягивать.
Можете применять, но считать и разрабатывать узлы - вам.
v.psk вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 10:47
#66
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Axe-d, СП 14 от 14 года посмотрите. Теперь и у нас сесмика 7 баллов есть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 10:51
#67
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Теперь и у нас сесмика 7 баллов есть.
нету - отменили ту злосчастную табличку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 10:53
#68
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Господа может кто то объяснить какая вообще экономия может получиться от композита если в друг его узаконят? Скажем куб классической ж.б. конструкции стоит 20 (работа) + 5 (бетон) + 4 (стальная арматура) = 29т.р. Это я условно грубо, может кто поправит. Сколько будет стоит куб "ж.б." конструкций с композитной арматурой?
его уже давно узаконили в т.ч. ГОСТ 31938-2012 и СП63.
стоимость как правило дороже: цена АСК при диаметре равном стальной арматуре А400, А500 на 10-20% больше; да и требуется ее значительно больше /и конструктивно, и по расчету - см СП63/
v.psk вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 10:54
#69
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Вот тут есть немного об истории вопроса в СССР.
А еще испытания в НИИЖБ такой арматуры проводились с 1964 года под руководством профессора Михайлова К.В. На тот момент выпускалась арматура по СТУ 85-537-63.
Михайлов К.В.и Вильдавский Ю.М. выпустили на эту тему книгу (сборник статей): Новые виды арматуры. [Сб. ст.], М., 1964; Новые виды эффективной стальной н стеклопластиковой арматуры для железобетонных и армированных бетонных конструкций. Сб. ст., М., 1966 г.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 10:59
#70
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Вот у меня заказчик хочет
Да возьмите с дурака расписку и делайте как барин хочут!

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а в Новосибе - нет.
7 баллов. А если бы и нет - то строительная механика, сопромат и поведение композита сталь-бетон во все мире одни.
Неучтенная осадка - вот и "землетрясение". Глупости какие то пишете.

Последний раз редактировалось Экс, 17.05.2016 в 11:05.
Экс вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 11:10
#71
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
А стеновые ж/б панели на заводе можно стеклопластиком армировать?
При приличных объемах можно уже гнутых под нужный размер пластиковых стержней заказать.
Тут ездил на завод производства новых панелей. Где достаточно 16 шт связей из нержевейки, там надо 50 шт пластиковых, вот и вся экономика - так главный инженер сказал. Откуда цифры 16 и 50 я честно скажу - не знам.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 11:12
#72
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Что вообще за формулировка: "неответственные фундаменты".
Это фундаменты, которые вообще можно не армировать
486 вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 11:19
#73
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


я бы классифицировал к такому типу фундаменты под временные/вспомогательные здания - типа КС1.
v.psk вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 11:19
1 | #74
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


Пока вы тут ругаете стеклопластик - инженеры её применяют там где надо


А вот к 16-ти этажным домам производителей стеклопластикой арматуры лучше бы не подпускать...
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Старый 17.05.2016, 11:35
#75
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сергей Юрьевич, то есть она там была именно для того, чтобы потом было проще её прогрызать, правильно?
 
 
Старый 17.05.2016, 11:36
#76
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Пока вы тут ругаете стеклопластик - инженеры её применяют там где надо


А вот к 16-ти этажным домам производителей стеклопластикой арматуры лучше бы не подпускать...
Посмотрите, что там выглядывает в приопорной зоне верхнего пояса распорок? Стальная арматура! Зачем? В качестве фиксаторов?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 11:37
#77
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
в приопорной зоне верхнего пояса распорок?
Offtop: прочитал раз 5... так и не понял где смотреть.
v.psk вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 11:40
#78
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, то есть она там была именно для того, чтобы потом было проще её прогрызать, правильно?
ну да. Да и в остальной части ограждения котлована, я думаю, тоже БНС армированы ею же. Временное ограждение котлована со сроком службы пару лет, пожаров быть не может, деформаций тоже бояться нечего. Почему бы и нет?
Совместное применение стеклопластиковой продольной арматуры и стальной "спиральки" тоже видно на фотках.

Меня диаметр продольной СПА удивил. Что-то раньше не попадалась на глаза такая толстая. Обычно 6-8-10мм, иногда 12. А тут на глаз - как будто 20 или даже больше...

Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Посмотрите, что там выглядывает в приопорной зоне верхнего пояса распорок? Стальная арматура! Зачем? В качестве фиксаторов?
я думаю это куски стальных спиральных "хомутов", которые идут по всей длине свай, а не только в замеченном вами месте.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Старый 17.05.2016, 11:42
#79
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Обычно 6-8-10мм, иногда 12. А тут на глаз - как будто 20 или даже больше...
делают и 32мм. Offtop: есть у меня такая в ПИ за шкафом.... думал как посох Деда Мороза использовать...
v.psk вне форума  
 
Старый 17.05.2016, 11:42
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Временное ограждение котлована со сроком службы пару лет, пожаров быть не может, деформаций тоже. Почему бы и нет?
жесткость ограждения роли не играет? Проницаемость в результате трещин?
И почему там просто не отрезали сваи перед выходом этой страшной штуки?
 