Сравнение КЭ расчетных комплексов. Пролог. - Страница 4
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сравнение КЭ расчетных комплексов. Пролог.

Сравнение КЭ расчетных комплексов. Пролог.

Результаты опроса: Нужно ли провести сравнение КЭ расчетных комплексов
Да, конечно. Я даже приму участие. 27 49.09%
Да. Учавствовать не буду, но результаты интерестны. 26 47.27%
А мне все равно. 1 1.82%
Нет. Мне это не интерестно. 1 1.82%
Голосовавшие: 55. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2007, 16:00
Сравнение КЭ расчетных комплексов. Пролог.
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Имеет ли смысл на форуме (силами форумчан) организовать так называемый benchmark (хотя это слово и не совсем подходит) различных КЭ расчетных комплексов.

Имеется ввиду сравнение результатов расчетов на серии тестовых примеров, которые будут описаны в исходных данных. От пользователей будет нужно потратить время и выложить результаты.
__________________
:diablo: Truth is out there
Просмотров: 14575
 
Непрочитано 25.09.2007, 15:22
#61
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Franco13
Цитата:
Предлагаю такую схемку, нагрузка на перекрытие 0,8т/м2. Перекрытие-200, стены-200, колонны 400x400, 10-ти этажное здание, высота этажа-3м.
Мне лень Попроще ничего нет? минут на 15?

Хворобьевъ
Цитата:
Т.е. вы имеете в виду задачу оптимизации? Ну тогда опишите это и приведите свое решение: будет тест на оптимизацию (которая кстати практически нафиг не нужна никому ).
Да не об оптимизации речь. Хотел бы сравнить результаты в различных прогах, для начала хотя бы по усилиям.
Свое решение... Видите ли... эта задача безусловно имеет аналитическое решение и оно у меня есть, естественно я подгоню (даже не сознательно) свое решение к аналитическому, а хотел бы независимой экспертизы.

Евгений, Екатеринбург
Цитата:
Только решать такую задачу в Лире я бы не стал (задача чисто для ума, практического интереса ноль, а лира как раз для практических задач, для ума не годится)
О том и речь
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 15:34
#62
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Коллеги может давайте начнем???
К какому то консенсусу вроде пришли, с типом задач определились. Что нам мешает???
При решении просьба выкладывать протокол расчета и характеристики машины, чтобы оценить скорость решения.
Profan
Так как я вроде бы устранился от решения своих примеров, может дадите мне условие своей задачи? Мне было бы интересно. Только укажите что нужно получить.

Большая просьба ко всем, если у вас есть результаты испытаний любых жб конструкций отзовитесь, очень интересно сравнить с расчетными результатами. (свои испытания я проводил на не совсем обычном бетоне, поэтому они не годятся)
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 16:01
#63
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Post
Да не об оптимизации речь. Хотел бы сравнить результаты в различных прогах, для начала хотя бы по усилиям.
Свое решение... Видите ли... эта задача безусловно имеет аналитическое решение и оно у меня есть, естественно я подгоню (даже не сознательно) свое решение к аналитическому, а хотел бы независимой экспертизы.
По усилиям: эпюры в неразрезной балке, рассчитанной линейно что ли? В чем прикол?
Вы не задаете полные исходные данные, метод расчета и способ армирования и спрашиваете усилия. Это в чистом виде армянская загадка .
А то возникают подозрения, что вы боитесь обложаться, глупость сморозить какую то ... Но так тоже делать не корректно.
Выкладываете задачу - давайте свой вариант решения. По моему это элементарно.
 
 
Непрочитано 25.09.2007, 16:03
#64
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


Post

в принципе по роду деятельности у меня скопилось большое количество результатов испытаний жб конструкций

однако ув.г-н.Хворобьевъ уже выразился где то там на эту тему, и я с ним согласен -- очень сложно сделать переход от реальной конструкции к мкэ-модели, поэтому ждать там каких то совпадений нет смысла

тут разные модели (например той же жб балки) дадут бОльшие расхождения, чем разные прогр.комплексы. есть смысл обсуждать модели

более того, даже в сравнении с расчетами по снип (прогибы, трещины, усилия разрушения) расхождения там не менее 20%
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 16:06
#65
Franco13


 
Регистрация: 11.08.2007
Москва
Сообщений: 48


Есть испытания балок, но заниматься детальным сравнением, я думаю вам не захочется, да и не зачем.
Вот еще могу привести пример: монолитное здание, запроектирована плита перекрытия класса В25, фактически на стройке ввиду разных причин получается В12.5. Думаю что многие заказчики поступили бы однозначно-ломать и заново. Здесь решили сделать экспертизу, натурное испытание. Результат: Перекрытия по уточненному расчету (фактическое расположение перегородок и смена типа) достаточно. При испытании перекрытие выдерживает полную расчетную нагрузку.
Franco13 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 16:20
#66
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
По усилиям: эпюры в неразрезной балке, рассчитанной линейно что ли? В чем прикол?
Вы не задаете полные исходные данные, метод расчета и способ армирования и спрашиваете усилия.
Млин. ОК! давайте линейно, давайте нелинейно давайте хоть как-то уже 5 стр. нафлудили! Сейчас не могу дать решения, оч много работы, попробую дома. Облажаться боюсь, но не сильно Я эту задачу на Лире не считал.
На мой взгляд, алгоритм прост: выполнил линейный расчет- подобрал арматуру- выполнил нелинейный расчет- получил прогибы сравнил с результатами на других прогах и ФСЕ!!! Дальше начнется анализ, а не флуд :evil: Могу посчитать на Лире 9,2, а вы на чем?
AndyWasHere
Я с вами согласен. Тема не та, просто интересует. Результаты хотел бы получить хотя бы 1-2 экспериментов и для себя. Сам хотел бы проверить некоторые свои мысли.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 16:30
#67
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Ну вот я решил в Микрофе, добавлю:
1. Диаграмма напряжений в бетоне двухлинейная.
2. Ширина раскрытия трещин не ограничена.
3. Возможно неблагоприятное распределение временной нагрузки по пролетам.
А вообще на самом деле, куча факторов учтенных в микрофе в лире отсутсвует в принципе, так что задача не имеет однозначного ответа для сравнения.
добавил:
Перераспределение моментов на опоре не делал
[ATTACH]1190723402.rar[/ATTACH]
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 16:39
#68
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Для Post.
Да это просто задача моделирования совместной работы балки и плиты при закручивании балки. Как крутящий момент перетечет с балки на плиту. Скорее всего, это не тестовая задача.
Я тут уже высказался по поводу выбора расчетных программ для работы. Но вот что еще хочу сказать.
Первое.
Для корректного сравнения расчетных комплексов необходима инвариантность расчетной схемы, т.е. нужна такая схема, которая не допускала бы различных подходов к моделирования в разных расчетных программах. Схема должна быть простая.
Второе.
Для участия в исследовании я хотел бы иметь ВСЕ расчетные комплексы (они, кстати, еще не определены). Но это невозможно. Поэтому я не могу сам все протестировать. А читать результаты тестов других участников меня как-то не вдохновляет.
Третье.
Сами результаты тестов мало на что повлияют. Мы в нашей конторе применяем Лиру с незапамятных времен. И если вдруг я приду к руководству и скажу, что на таком-то форуме некие X-DeViL, Post, Хворобьевъ, AndyWasHere и другие пришли к выводу, что Лира никуда не годится, и теперь нам надо ее выбросить и покупать MicroFe, заново ее осваивать, приучать к ней проектировщиков, в то время как на обновление Лиры мы тратим небольшие деньги, то на меня посмотрят как на идиота. Нужны компетентные исследования известных разработчиков и эксплуатационников и рекомендации на уровне Госстроя. А так вся эта затея останется лишь в рамках форума. Люди посудачат, поиграют с РС, потратят время, поругаются, помирятся, кто-то пересмотрит свои позиции, однако глобального результата в виде однозначной рекомендации в выборе расчетного программного комплекса не получится. Приемлимость таких комплексов определяется не только набором КЭ и безусловной корректностью их обработки, но и другими параметрами, в частности, функциональностю и рациональностью их применения в конкретной области строительного проектирования. В области проектирования объектов здравохранения, где я работаю, вполне хватает связки Лира-МОНОМАХ, о чем я уже упомянул. Однако, тем, кто желает, все-таки, провести подобные исследования, я бы посоветовал использовать системный подход, а не "кто в лес, а кто по дрова".
Возможно, все это и так понятно, просто я вижу, что обсуждение идет слишком сумбурно и без объединяющего компонента.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 17:06
#69
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


для Profan
Результаты голосования говорят, что интересно абсолютно всем. Если есть желание системность можно организовать. Выводы хочу вынести не "Лира ацтой - Старк фарева", а "У Лиры есть недостатки при таких то условиях, чтобы их избежать или снивелировать нужно делать так-то"
Евгений, Екатеринбург
Большое спасибо. сейчас сравнить не с чем еще не решил Постараюсь побыстрее.
Цитата:
А вообще на самом деле, куча факторов учтенных в микрофе в лире отсутсвует в принципе, так что задача не имеет однозначного ответа для сравнения.
Переживем :wink:
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 23:46
#70
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Может Вы заметили что монографии Карпенко, БОНДАРЕНКО, И ДР ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ к результатам экспкримента и не связаны с конкретным расчетным комплексом. Это попытка внести что то новое в теорию.Я говорю об использовании СНиП в расчетах вылезать из которых мы не должны.Вот в этих пределах давайте решать свои задачи.
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 23:53
#71
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Вы знаете, а у меня уже в упругой стадии усилия другие. А нелин не смог посчитать, т. к. не понял где у вас обрываются стержни, поэтому не смог задать армирование.
[ATTACH]1190750035.rar[/ATTACH]
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 23:57
#72
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


igr
Конечно давайте, а то из 23 участников участвуют только человек пять.
Если не нравится мой пример, давайте свои.
Ну интересно же в самом деле :!: :?: :!:
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 00:14
#73
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Мне все примеры нравятся и все мнения интересны, но технология общения не позволяет быстро давать ответы.Это можно только при личной встрече ( см. фотоотчеты на сайте) либо перенести свой форум на Skype, где мы сможем говорить в режиме непосредственно друг с другом в режиме реального времени
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 07:27
#74
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Post
Вы знаете, а у меня уже в упругой стадии усилия другие. А нелин не смог посчитать, т. к. не понял где у вас обрываются стержни, поэтому не смог задать армирование.
С Вами интересно работать :-).
В вашей эпюре в среднем пролете полусумма опорных моментов плюс пролетный не равна балочному, думаю что все-таки с нагрузкой что-то не то, а не с лирой.
В моем примере убрал неблагоприятное распределение нагрузки и обрывы стержней. И нагрузку я наоборот задал 15- временная, 7,5 постоянная.
[ATTACH]1190777276.rar[/ATTACH]
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 08:28
#75
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Хорошо. Буду разбираться. Если честно даже не сморел, что получилось.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2007, 15:43
#76
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Нда!
тема умерла. Прошу прощения что так долго не появлялся.
>Евгений, Екатеринбург
Вы правы все дело видимо в нагрузке. Пересчет показал те же усилия что и у вас.
Цитата:
В вашей эпюре в среднем пролете полусумма опорных моментов плюс пролетный не равна балочному,
- а что это значит
[ATTACH]1192016614.rar[/ATTACH]
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2007, 15:57
#77
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Организационный момент не продуман, тема интересная, такие вещи надо совместно с администрацией сайта проводить. Каждая задача должна на собственной ветке форума решаться, а иначе каша из умных и не очень мыслей получиться.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2007, 16:07
#78
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Вопрос с администрацией я думаю решаем без проблем...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сравнение КЭ расчетных комплексов. Пролог.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск